Назва: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: dedugan4i від 23 Липень 2009, 18:23:36
Выдали техусловия бытовому потребителю - 5кВт, 380В. Жилой дом. Я видно заработался, или вообще некомпетентен в вопросах элементарной физики за 9 класс((. Подскажите:
1. Мощность трехфазная - это ж сумма мощностей по фазам?
2. Если я ставлю автомат 3ф 13А на вводе, что логично (А облэнерго только так и согласует) и в одну фазу вомкну стиральную машинку на 2,5кВт у меня этот автомат благополучно выбьет, ведь так?
 Если вышесказанное правильно, то:
3. это тупость заказывать 3ф на быт, в котором все электропотребители 1ф?
4. Это не тупость так заказывать, а тупое облэнерго должно согласовывать спокойно 25-32А трехфазный автоматический выключатель на бытового потребителя?

Умоляю, если не хочется отвечать на мои умственно слабые вопросы - ткните носом на ссылку, где все процессы 3ф-1ф (Р, U, I) и так далее разжовываются популярно. Заранее спасибо.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 08:10:24
Цитата: dedugan4i
4. Это не тупость так заказывать, а тупое облэнерго должно согласовывать спокойно 25-32А трехфазный автоматический выключатель на бытового потребителя?

к сожалению..... :(

а ты уверен, что согласуют ТОЛЬКО 13А? Может все-таки 25-32? У нас так и делают.....
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: 3oloS від 24 Липень 2009, 08:39:19
Цитата: dedugan4i
где все процессы 3ф-1ф (Р, U, I) и так далее разжовываются популярно

http://eom.com.ua/index.php/topic,187.msg2245.html#msg2245
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: hi_tech від 24 Липень 2009, 12:02:32
В принципе 380 В - это желание заказчика в 1 очередь, значит, что-то он хотел - либо есть трехфазный потребитель, либо перестраховка на случай пропадания одной фазы или недопустимого напряжения на фазе. 5 кВт - это не всегда 13 А автомат на вводе. Необходимо рассчитать правильно ток, как правильно дал ссылку ZoloS9479.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 12:18:52
Цитата: hi_tech
Необходимо рассчитать правильно ток,
hi_tech, оно понятно, что по расчету и селективности вводной автомат будет как раз 25-32А, но речь то идет о том, что 13А - регламентировано в ТУ :(
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: inspektorpo від 24 Липень 2009, 13:59:53
Цитата: dedugan4i
Если я ставлю автомат 3ф 13А на вводе, что логично (А облэнерго только так и согласует) и в одну фазу вомкну стиральную машинку на 2,5кВт у меня этот автомат благополучно выбьет, ведь так?
  2500/220=11А с какого перепуга он выбъет? На сколько знаю у стиралок пуск не тяжелый. Что касается 13 А, 5000/380*0,95*1,73=8А. Потребителю, перед получением ТУ нужно было обратится к проектировщикам, чтоб расчитать мощность, (при определении расчетных нагрузок однофазных ЭП, их размещают равномерно по фазам, номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы). Кажись так. ;)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: 3oloS від 24 Липень 2009, 14:07:18
Цитата: inspektorpo
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы
....при неравномерности распределения по фазам более чем 15%
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 14:15:23
Цитата: inspektorpo
2500/220=11А

ошибочка, инспектор :) - 2500/0,22/0,85 (Cos f "стиралки")=13,36А  - это рабочий ток... пусковой хоть и :)
Цитата: inspektorpo
не тяжелый.
, но все же....
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 14:17:44
Цитата: inspektorpo
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы). Кажись так.

немножко не так, inspektorpo,Рн (Ру) - суммарная мощность всех эл.приемников, а вот вводной автомат выбирают с учетом тока наиболее загруженной фазы :) а 5кВт - это расчетная мощность с учетом Кс (коэф. спроса)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Evglord від 24 Липень 2009, 14:19:35
У меня это очень частое явление.
Облэнерго дает 3 фазы всем потребителям с уст. мощностью более 5,4кВт, если потребитель распаложен в жилом доме(прим. - магазин на первом этаже) с обязательным распределением по фазам. Этим они работу распределение по фазам перекладывают на пректировщика ;) Считаеш каждую фазу(как однофазная) и выбираеш вводной 3фазный автомат и кабель по наиболее загруженной фазе. Плюс в ШР автомат (и возможноУЗО) на каждую фазу.
А на счет 13А - первый раз слышу =-0
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: inspektorpo від 24 Липень 2009, 14:22:07
devchonka,  :-[
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 14:22:51
Цитата: Evglord
перекладывают на пректировщика
Evglord - это и есть работа проектировщика :)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 14:23:40
inspektorpo -  :-*
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Evglord від 24 Липень 2009, 14:34:16
Цитата: Evglord
перекладывают на пректировщика
Evglord - это и есть работа проектировщика :)

Нет, я имел ввиду что каждый РЭС распределяет и контролирует нагрузку по фазам (в ТП) самостоятельно. А таким решением они сразу на стадии проектирования уравновешивают нагрузку на шинах.
Если выдавать однофазное подключение, то у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт в конечном итоге перекос по фазам достигает 40%(из опыта) >:(
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 14:36:13
Цитата: Evglord
у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт

эх, тяжела и неказиста жизнь...... проектировщика ;) :D
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Evglord від 24 Липень 2009, 14:41:10
Цитата: Evglord
у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт

эх, тяжела и неказиста жизнь...... проектировщика ;) :D
Ну ето как раз из опыта работы в РЭСе... Сабачья работа была :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: inspektorpo від 24 Липень 2009, 14:41:46
Цитата: Evglord
Если выдавать однофазное подключение, то у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт в конечном итоге перекос по фазам достигает 40%
. для этого РЭС должен производить два раза в год замер нагрузок по ТП и если присоединение по 0,4 кВ не одно, то все легко устранимо не выходя с ТП.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: 3oloS від 24 Липень 2009, 14:47:30
Цитата: devchonka
неказиста

 ??? http://mega.km.ru/ojigov/encyclop.asp?TopicNumber=18386&search=%ED%E5%EA%E0%E7%E8%F1%F2#srch0
отнюдь...
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Evglord від 24 Липень 2009, 14:54:03
Цитата: Evglord
Если выдавать однофазное подключение, то у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт в конечном итоге перекос по фазам достигает 40%
. для этого РЭС должен производить два раза в год замер нагрузок по ТП и если присоединение по 0,4 кВ не одно, то все легко устранимо не выходя с ТП.

Ну так и производили, и чаще даже. Но не всегда это легко исправимо было :(. А сейчас - выдал ТУ на 3 фазы и написал чтоб равномерно распределили, всё :D
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 24 Липень 2009, 14:55:33
ZoloS9479, это цитата такая "...тяжела и неказиста жизнь заезжего артиста..." :D а откуда - непомню... :)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: NeON2K від 24 Липень 2009, 14:57:25
Цитата: devchonka
а откуда - непомню...

http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq= (http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=)

Нужное подчеркнуть  :D
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Evglord від 24 Липень 2009, 15:00:18
Тяжела и не казиста жизнь простого пректиториста :D :D :D
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Evglord від 24 Липень 2009, 15:01:39
Тяжела и не казиста жизнь простого пректиториста :D :D :D
Тьфуты, ПРОЕКТИТОРИСТА :D
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: 3oloS від 24 Липень 2009, 15:03:44
(http://i.smiles2k.net/admin_moder_smiles/offtopchik.gif)
Цитата: devchonka
это цитата такая

все равно не согласен
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Electrician від 24 Липень 2009, 15:23:04
Цитата: dedugan4i
стиральную машинку на 2,5кВт
Машина реальная (существует у заказчика) или гипотетическая? Просто до сих пор не встречал бытовых стиралок мощностью более 2,2 кВт (ткните носом, если не прав  :D).
Цитата: devchonka
0,85 (Cos f "стиралки")
откуда "дровишки" (в смысле, данные о косинусе)? Основную часть этих самых 2,2 (2,5) кВт (если не всю, о чем ниже) составляет мощность ТЭНов, с косинусом 1. Мощность двигателя там достаточно невысока, поэтому ИМХО, косинус (суммарный) здесь все таки более тяготеет к 1.
Потом, никто из вас почему то не учитывает алгоритм работы машины. Поскольку у каждого производителя, могут быть свои фишки, приведу пример своей машины:
1) заливается вода (немного)
2) некоторое время крутится барабан, вода впитывается в белье
3) машина останавливается, еще доливает воду, снова крутит и так до тех пор, пока все белье не промокнет и при этом будет требуемый уровень воды
4) покрутив немного барабан, машина останавливается и начинает греть воду (ощутимо греется питающий кабель машины), двигатель при этом НЕ РАБОТАЕТ (отсюда я и делаю вывод, что максимальная мощность машины это мощность ТЭНов, я не видел режима при котором одновременно работали ТЭНы и двигатель)
5) закончился нагрев, заработал двигатель, ну и пошла стирка
Поэтому ИМХО, максимальный ток машины, определяется мощностью ТЭНов, допустим 2200/(220*1)=10 А. Мощность двигателя можно ориентировочно прикинуть исходя из того, что существовала такая советская машина ЭВРИКА-3М барабанного типа (как современные машины), но без нагревателей http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem67.php. Мощность её двигателя (вращающего барабан) - 600 Вт. I=600/(220*0.65)=4.2 А. Учитывая, что современные двигатели и кпд, и косинус, скорее всего имеют повыше, то и мощность у них возможно пониже.
К чему эти рассуждения - не все так страшно  :).
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: NeON2K від 24 Липень 2009, 15:45:20
Цитата: Electrician
ткните носом, если не прав

http://torgpit.ru/index.php?cPath=95_96 (http://torgpit.ru/index.php?cPath=95_96)

А если люди захотят поставить "Сушилку" или сплит-систему ? там вообще от 3 до 5,5 кВт !
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: NeON2K від 24 Липень 2009, 15:52:17
походу тогда пепеци? выбъет по-любому

Electrician А ты конкретно понаблюдал за своей стиралкой  :D :thumbsup:  Завтра за своей понаблюдаю  8)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: 3oloS від 24 Липень 2009, 15:53:41
NeON2K,
Цитата: dedugan4i
Выдали техусловия бытовому потребителю - 5кВт, 380В. Жилой дом.
Цитата: NeON2K
[url]http://torgpit.ru/index.php?cPath=95_96[/url]

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, СТОЛОВЫХ, МАГАЗИНОВ, ПРАЧЕЧНЫХ ::)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: NeON2K від 24 Липень 2009, 16:19:09
Цитата: ZoloS9479
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, СТОЛОВЫХ, МАГАЗИНОВ, ПРАЧЕЧНЫХ

взял название первой стиралки и по поиску нашел, что она и в быту может применяться http://www.equiptorg.ru/equipment/99/ (http://www.equiptorg.ru/equipment/99/)

ладно, не суть "стиралки"  :D

Прошу рассмотреть мою версию насчет сплит-системы или обогревателей мощностью 3-5,5 кВт  :-[
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Electrician від 24 Липень 2009, 16:28:31
Цитата: NeON2K
она и в быту может применяться
не увидел, где это написано. К тому же машина трехфазная вообще. очень сомневаюсь, что обычный потребитель, который заказал ТУ, аж на 5 кВт, будет покупать промышленную машину, на которую даже цену нельзя так просто узнать (сроки поставки, объем поставки). В общем, NeON2K, согласись, что это несколько притянуто за уши  :D
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: 3oloS від 24 Липень 2009, 16:34:57
Цитата: NeON2K
рассмотреть мою версию насчет сплит-системы или обогревателей мощностью 3-5,5 кВт
ответ уже был
Цитата: inspektorpo
Потребителю, перед получением ТУ нужно было обратится к проектировщикам, чтоб расчитать мощность, (при определении расчетных нагрузок однофазных ЭП
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: NeON2K від 24 Липень 2009, 16:53:28
Цитата: Electrician
согласись, что это несколько притянуто за уши 
да я это и не скрываю, просто хотел мощности побольше натянуть  8), автор топика ведь для примера стиралку указал, а я решил дальше пойти и предложил более мощный девайс  ;)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: aleks від 24 Липень 2009, 17:20:58
dedugan4i, если выдали ТУ на 5кВт с автоматом 13А, а твоя расчетная нагрузка паревышает 5кВт(13А) - менять ТУ, если не превышает 13А - все нормально
если расчетный ток 13,5А - не выбьет(расчетные величины всегда превышают реальные, так как вероятносный характер нагрузки точно учесть невозможно).
кроме того:
допустим имеем ситуацию devchonka (хотя если стиральная машина 2,5кВт я сильно сомниваюсь в 5 кВт расчетных /стандартная машинка максимум 2,2 и т.д см. ответ Electrician.../) с током 13,36А
И так:
еслит автомат соответствует нормам он не отключится раньше 1,13Ін=1,13*13=14,69А
допустим в щитке стоят в один ряд 3 автомата, тогда 14,69*,95(для Hager)=13.955А
Вывод: если расчетный ток меньше 13,955А волноватся нечего, ставим автомат толкового производителя и все нормально.
А если учесть, 13А - это номинальный ток при 30 градусах, а в доме с 5кВт мощности 3 автомата рядом будут стоят редко, то ток может быть еще на пару десятых амперов больше...
долго писал, но вроде, конкретно и с цифрами  :)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: dedugan4i від 24 Липень 2009, 17:41:33
Спасибо, что мой вопрос заинтересовал... Начну спрашивать по 1 и 2 странице ответов!
про 15% разброс по фазам, и трехкратный ток самой загруженной фазы... По нормам проектирования нельзя ж допускать большого разброса по фазам? А если можно это предусматривать, то потребитель может врубить одну стиралку по одной фазе, а другие оставить нетронутыми, то будет ток 11х3 (11А - ток стиралки), таким образом 33А. Надо бы тогда поставить 40А автоматик. Это конечно шутка, хотя я что то не смеюсь...
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: dedugan4i від 24 Липень 2009, 17:47:33
Цитата: devchonka
а вот вводной автомат выбирают с учетом тока наиболее загруженной фазы
если дадите ссылку на документ в котором об этом говорится, я его печатаю, несу начальнику облэнерго и добиваюсь четкого результата
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: acidfly від 24 Липень 2009, 18:45:01
Цитата: dedugan4i
потребитель может врубить одну стиралку по одной фазе, а другие оставить нетронутыми, то будет ток 11х3 (11А - ток стиралки), таким образом 33А.

Не понял , откуда в двух других фазах взялся ток, если стиралка включается, точнее питается, от одной ???  - то таким образом будет не 33А, а 11А
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: dedugan4i від 24 Липень 2009, 18:52:21
acidfly, все правильно ты говоришь, просто я не могу понять это:
Цитата: inspektorpo
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы
Ведь это из умной книжки...
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Evglord від 24 Липень 2009, 19:42:53
Цитата: devchonka
а вот вводной автомат выбирают с учетом тока наиболее загруженной фазы
если дадите ссылку на документ в котором об этом говорится, я его печатаю, несу начальнику облэнерго и добиваюсь четкого результата
Это я писал, у нас Донецкоблэнерго ЦЭС, уже больше года всем потребителям (юр. и быт) в многоэтажных застройках при мощности болше 5 кВт выдают ТУ на 3 фазы (95% из этих потребителей 1 однофазные). За год я уже порядка 30-35 таких проектов сдал. Ни когда не было ни каких особых указаний по поводу вводного автомата, и я не пойму какая разница Облэнерго??? А ссылку могу токо в понедельник, ссори :(
В какой это умной книжке написано про 3х кратный ток ном. нагрузки =-0 ??
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: dedugan4i від 24 Липень 2009, 20:42:58
 вот в этой:
Цитата: ZoloS9479
[url]http://eom.com.ua/index.php/topic,187.msg2245.html#msg2245[/url]

Справочник по проектированию электроснабжения. Под ред. Б. Ю. Барыбина. 1990 года
 стр.74
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: acidfly від 24 Липень 2009, 20:45:44
dedugan4i ты немного путаешь ток и мощность.............
допустим 6 кВт (3ф), это ты с каждой фазы снимаешь по 2кВт и в тоже время 6 кВт (cos=0.96) это 9,5А и 2 кВт - 9,5А.......
а теперь
Quote (selected)
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы
допусти фаза А=3кВт, фаза В=2кВт и фаза С=5кВт. Фаза С имеет самую большую мощность, отсюда следует что трехфазная нагрузка будет равна, не 10кВт, а 15кВт (фаза С*3). И отсюда уже выбираем автомат.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Бригадир від 25 Липень 2009, 06:42:12
А кто вообще выдал такие условия, если ДБН В.2.5-23-2003 "говорит":
4.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.
Значит до 11-ти может быть однофазным.
Проектируя жилые дома и делая однофазные ввода в квартиры на этажах, практически невозможно перекосить фазы на общем вводе в дом, т.к. квартиры на этажах "сажают" на разные фазы. Так же и в частном секторе, только здесь уж действительно должны за распределением фаз следить электрики РЭСа.

А "флуда" развели на теме. Даже филологию вспомнили.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: dedugan4i від 25 Липень 2009, 07:31:43
acidfly Все правильно. Запутался, извини, спасибо.
Только
Цитата: acidfly
допусти фаза А=3кВт, фаза В=2кВт и фаза С=5кВт.
Это уже никак не 5кВт разрешенных обленерго, ведь так? Это уже 10. Правда можно допустить что будет 5, 0, 0. Тогда автомат выбрать из расчета 15кВт. Но можно ли так вообще допускать?
А
Цитата: Бригадир
А кто вообще выдал такие условия, если ДБН В.2.5-23-2003 "говорит":
4.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.
Значит до 11-ти может быть однофазным.
Выдал ВАТ "Сумыобленерго". Вышеприведенное правило он не нарушил. Ведь оно не звучит так "Если расчетная мощность мень ше 11кВт, то ввод выполнить только однфазный". Основной принцип: что не запрещено, то скорее всего разрешено...
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: NeON2K від 25 Липень 2009, 10:50:21
Цитата: dedugan4i
5, 0, 0.
Неравномерная нагрузка, тогда уж лучше грубо : 1,5 / 1,5 / 2
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: acidfly від 25 Липень 2009, 15:46:48
Quote (selected)
Значит до 11-ти может быть однофазным.
как сказала дядя Десятник - "только через моё труп", так что 11кВт дают в на квартиры, когда проектируется дом
Quote (selected)
допусти фаза А=3кВт, фаза В=2кВт и фаза С=5кВт.
Это уже никак не 5кВт разрешенных обленерго, ведь так?
это я просто как пример привел.

А 5кВт 3ф - это ты с каждой фазы сможешь снимать по 1,6кВт. Но автомат вводной выбирать прейдеться исходя из автоматов в распределительной группе, даже напишем так - исходя из нагрузки на каждую фазу. Просто 5кВт это твоя расчетная мощность (ток 7,91А). Исходя из этого ты должен ставить 3ф 10А вводной автомат, НО допусти одновременно ты включил два ЭП и питаются они от фазы А, и суммарная мощность у них будет, к примеру, 3кВт = 14,20А. Тогда ты на фазу А должен ставить автомат 16А, а на ввод 20-25А (исходя уже из нагрузки остальных фаз). Так что поставить на ввод 25-35А вполне реально.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 27 Липень 2009, 08:28:12
Цитата: dedugan4i
если дадите ссылку на документ в котором об этом говорится, я его печатаю, несу начальнику облэнерго и добиваюсь четкого результата

dedugan, :-\, даже не знаю что ответить (а это бывает нечасто... :) ) где-нибудь это, наверное, и написано, в какой-нибудь книжке умной по проектированию (точно не в нормах), но вряд ли вспомню... :( откуда я это знаю  - наверное "с молоком матери"..., когда меня учили в солидном проектном институте... :(  но, рассуждаем логически, ведь контакт автомата (ответственный за эту фазу должен выдержать свою РАСЧЕТНУЮ нагрузку или хотя бы один мощный электроприемник), а "лишнее", все, что жители квартиры сумеют подключить на ветку, отсечет... но это исходя из расчета мощности квартиры по перечню потребителей (как для элитных квартир, по РМ...) - это гипотетический случай... ведь можно посчитать и по удельной мощности... тогда на фазу получишь 5/3=1,66кВт, а как там потребитель будет выкручиваться - ...

в любом случае, полностью согласно с теми, кто утверждал, что прежде всего нужен проект, а если потребитель (или проект) настаивает на том, что у него пофазная мощность больше, чем обусловлена ТУ  - пусть заказчик топает в Обл и меняет ТУ.....
:)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: dedugan4i від 27 Липень 2009, 09:42:35
Всем спасибо! Очень помогли.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: vitalianec від 29 Липень 2009, 21:12:25
Ха, 13 взял - еще ваша обла натягивает:)) Винницкая на 5 кВт тока 10 и край:)))) Вот и приходится в автоматиках начинку менять  :-[
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: erika24 від 03 Червень 2010, 00:05:33
Не знаю в тему или не :-[, вот что экспертиза написала :thumbsdown:
Quote (selected)
Розрахунковий струм на вводі (щити ЩР-1, ЩР-2,ЩР-3) не може бути меншим ніж струм фази, яка найбільше завантажена.
ниже чертежи, эксперт в альбоме привела свои ::) цифры расчетного тока ЩР1-3.27А, ЩР2,3-7.27А, на норматив не ссылалась 8)(чтобы писать енное число замечаний, пока не истощится ошибка :thumbsup:), но при звонке сказала выбирать наибольшие по фазам токи и суммировать. Как поступить :'(, какой правильный расчет хотя бы для одного щита, если не трудно поскажите :-[
Думаю :( так ПО ЭКСПЕРТУ ЩР1-3.27А, согласно РТМ 36.18.32.4-92 или по Барыбину Рр=3*0.72=2.16, а потом I=2.16/.38/КОРЕНЬ3/.88 :-[, хотя как быть с Ру? Что-то не так...
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: sportal від 03 Червень 2010, 01:37:30
Уважаемый erika24,
замечание эксперта не совсем верно,
Quote (selected)
Розрахунковий струм на вводі (щити ЩР-1, ЩР-2,ЩР-3) не може бути меншим
наибольшей групповой нагрузки (в ШР-3 это гр. 3.2).
Но и Вы обратите внимание на п. 5.25 ДБН В. 2.5-23-2003 во всех трех щитках неравномерно нагружены фазы.
Как вариант для ШР-3 уберите гр 3.1, и соответственно добавьте по 0,23 кВт в гр. 3.3 и 3.4 и разберитесь с косинусами (наименьший групповой 0,94 а щитка 0,88)
Для ШР-1 расчетную мощность определяйте по току гр. 1.1
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: erika24 від 03 Червень 2010, 01:59:48
http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,9527.15.html (http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,9527.15.html) вот нашел у нас почти типичный случай :-[
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: devchonka від 03 Червень 2010, 08:46:07
erika24,
Цитата: sportal
расчетную мощность определяйте по току гр. 1.1
 :thumbsup:
чуть поправлю - по мощности гр. 1.1 - 0,72 х3=2,16
это выглядит странно по отношению к Ру=1,5кВт, поэтому просто не указывай номинальную мощность... ;) :)

а насчет
Цитата: erika24
Розрахунковий струм на вводі
эксперт, мне кажется, ошибся - речь была о номинале автомата на вводе, который не может быть меньше номинала автомата наиболее нагруженной фазы.... ;)  ::)
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Sergey U. від 03 Червень 2010, 20:26:08
Что касается щита Щ1, то я бы поставил на фидера гр.1 и гр.2 по 6 (10) А автоматы, а на вводе 16А, и то нагрузка небольшая, можно и однофазный ввод, а ток в сети (фазе) будет наибольшей группы, т.к. распределение у Вас такое, т.е. 3,5А, а не как ни
Цитата: erika24
ЩР1-3.27А
.
В щите Щ2 - ток составит 7,5А (по фазе А, т.к. она наиболее загружена) и так же на вводе можно легко 16А/3р! ИМХО!
А расчетной мощности у Вас не будет, т.к. коэф. спроса применить нельза, маленькая нагрузка см. ДБН В.2.5-23-2003 п.п.4.20 и п.п.4,23! Удачи
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Бригадир від 03 Червень 2010, 20:50:38
1. Провод в полтора "квадрата" пропускает 12А, а у тебя перед ним 16-тиамперный "автомат". Кто первым сгорит при КЗ? Или ты расчитываешь на малые длины?
2. Почему все суют на ввод автоматические выключатели? А просто расцепитель или выключатель нагрузки не пробовали? Или с селективностью играться легче?
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Sergey U. від 03 Червень 2010, 20:53:55
Цитата: Бригадир
Провод в полтора "квадрата" пропускает 12А
  ???
ПУЭ табл. 1.3.6. - 19А!
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Леонідович від 04 Червень 2010, 08:04:16
Цитата: erika24
Розрахунковий струм на вводі (щити ЩР-1, ЩР-2,ЩР-3) не може бути меншим ніж струм фази, яка найбільше завантажена.
Може це малось на увазі по ДБН В.2.5-23-2003 п.4.26 табл.4.8. примітка1.

Цитата: erika24
какой правильный расчет хотя бы для одного щита, если не трудно поскажите
Я рахую сумарну потужність (трифазну) на вводі в щиток  як суму всіх трифазних навантажень + потрійне навантаження найбільш загруженої фази.
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: Torro від 04 Червень 2010, 13:40:20
erika24, а почему на ЩР1 (при 1,5 кВт) 3 фазы?
Назва: Re: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!
Відправлено: O.S. від 04 Червень 2010, 20:30:10
Цитата: Бригадир
1. Провод в полтора "квадрата" пропускает 12А

Серьезно? Новая власть -- новые длительно допустимые токи  :D

Цитата: Бригадир
2. Почему все суют на ввод автоматические выключатели? А просто расцепитель или выключатель нагрузки не пробовали?

В разі відмови спрацювання вимикача на відходящій лінії, цю функцію на себе бере ввідний автомат. А як відомо, чим ближче автомат до місця КЗ, тим більше його чутливість до цього самого КЗ. Тому якщо автомат, який резервує відмову автомата на відходящій лінії, буде знаходитись аж у ВРП, то він може занадто довго не спрацбовувати (або взагалі не спрацьовувати) при "далекому" 1-фазному КЗ (тобто при 1-ф КЗ в кінці групової лінії, автомат якої не спрацював).