Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: inspektorpo від 22 Липень 2009, 15:49:30
-
В п. 710.556.5.2.2.1. указаного Росийского ГОСТа "Электроустановки зданий. Часть 7-710. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. Электроустановки медицинских помещений." сказано, что время переключения на аварийное электроснабжение не должно превышать 0,5 с. Собственно вопрос:
Есть ли аналог указаного ГОСТа в Украине? ???
АВР-300-160 пройдет по указаному времени? ???
За раннее благодарен. ::)
-
inspektorpo, надо смотреть данные комплектующей аппаратуры (время ее срабатывания)
как правило, этому требованию не удовлетворяет пусковая аппаратура, поэтому надо ставить бесперебойник на питание потребителей особой группы 1-й категории
-
Согласен-нужен бесперебойник. Если я не ошибаюсь время переключения АВР регламентируется заводами-изготовителями от 0,6 до 3с.
-
devchonka, alex79, Благадарю. Граждане Украинцы есть ли в наших нормах требование переключения на аварийное электроснабжение не более 0,5 с.? В названии ГОСТ Р 50521.28-2006 указано (МЭК 60364-7-710: 2002), Украина входит в члены Международной электротехнической комиссии. Можно ли пользоватся указаным Гостом и считать его идентичным МЕКу?
-
Можно ли пользоватся указаным Гостом и считать его идентичным МЕКу
в ГОСТе написано, что он является модифицированным по отношению к МЭКу. В чем модификация, не знаю
-
Украина входит в члены Международной электротехнической комиссии. Можно ли пользоватся указаным Гостом и считать его идентичным МЕКу?
входить то она входит, и ГОСТ этот почти идентичен МЭКу (4. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60364-7-710:2002 Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений» (IEC 60364-7-710:2002 «Electrical installations of buildings. Part 7-710: Requirements for special installations or locations. Medical locations»). При этом дополнительные положения и требования, включенные в текст стандарта для учета национальных особенностей в практике проектирования и устройства электроустановок медицинских помещений и особенностей национальной стандартизации, выделены в тексте курсивом.)
только вот в нормативных базах Украины не фигурирует такой МЭК http://normativ.com.ua/find/search.php , да и те что есть в перечне не все действуют у нас в странеМожно ли пользоватся указаным Гостом
ИМХО - нет