Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: yuli від 21 Липень 2009, 13:05:19
-
Добрый день!!!
Есть ли у кого-то в электронном виде типовый альбом РП-10 кВ совмещенное с ТП?
Если есть, поделитесь пожалуйста :)
И может у кого-то есть проект по релейной защите для РП-10 кВ.....Первичные цепи умею считать, а вторичные нет :( (для Киева)
Спасибо!!!
-
А какой электронный вид имеется в виду? Скан бумажного альбома или вообще в Автокаде :-[. Опять же, какой (номер) типовый? Почему спрашиваю? Имею автокадовскую версия требуемого - ТП 407-3-661.03-ЭП, "Распределительный пункт 10(6) кВ с ячейками КСО-6(10)-Э1 производства ОАО ПО "Элтехника", совмещенный с трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА." Но не знаю, подойдет ли (по используемому оборудованию). Здесь тоже есть требуемое http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html но не исключено, что сканированная бумага. Если мое предложение заинтересует, то свистите - тут же нарисуем :)
-
Я еще не знаю какой тип. В ТУ написали построить РП с трансформаторами...вот и спрашиваю.....типовый хотела, чтобы с архитектурой не возиться :-[
-
отдельностоящее или встроенное?
Встроенное - 100% - индивидуальная разработка, в зависимости от щедрот архитекторов.
Отдельностоящее - опять же в зависимости от того чего дадут архитекторы - им ведь еще необходимо согласовать посадку этого РП в ГлавАПУ, а электрику сетевику прикинуть подводку и прохождение кабелей от РП
-
По Киеву можно ставить РП по типовому проекту "Энергоперспективы" с РУ-10кВ на ячейках ВВ-TEL. Есть в бумажном виде, могу переснять, но он будет в djvu. Может быть у кого-то есть в dwg? А типовик ТП 407-3-661.03 выкладываю в архив.
-
По Киеву можно ставить РП по типовому проекту "Энергоперспективы" с РУ-10кВ на ячейках ВВ-TEL. Есть в бумажном виде, могу переснять, но он будет в djvu. Может быть у кого-то есть в dwg? А типовик ТП 407-3-661.03 выкладываю в архив.
Немного поправлю - Ячейки КРУ/TEL, а ВВ/TEL - это вакуумник.
Просто то РП, не умаляя заслуг его авторов, не очень удачное. То есть к нему есть вопросы у эксплуатирующих организаций на предмет удобства эксплуатации. Хотя за основу его вполне можно брать.
Да, и самое главное фи - у КРУ/TEL - номинальный ток сборных шин - 400А. А требуется везде - 630. Поэтому КРУ/TELы особо в Киеве и не пошли, при всех их преимуществах (компактность и пр.)
Я что-то слышал, вроде бы Таврида начала чего-то делать по поводу повышения тока сборных шин до 1000А. Но в живую, конкретно не видел. Нужно уточнять.
-
Ну, ячейки на 630А выпускаются. В Киеве я лично был на 3-х РП с КРУ/TELами и делал потом проекты их расширения, а не далее, как в мае из нескольких вариантов отдельно стоящих РП (среди них предлагался и Российский) Десятником был согласован именно проект "Энергоперспективы". Т.е. Севастопольцы работают и устраняют недостатки. Кушать-то всем хочется!
-
можно пример выложить в архиве согласованного РП :-[.......и выложить этот альбом Енергоперспективы.....???
-
Так уже лежит!
-
спасибо.....уже увидела в архиве :)
-
ПроцитироватьЦитировать
Ну, ячейки на 630А выпускаются. В Киеве я лично был на 3-х РП с КРУ/TELами и делал потом проекты их расширения, а не далее, как в мае из нескольких вариантов отдельно стоящих РП (среди них предлагался и Российский) Десятником был согласован именно проект "Энергоперспективы". Т.е. Севастопольцы работают и устраняют недостатки. Кушать-то всем хочется!
Ага. Спасибо. Буду знать. Но я так понимаю, что за основу берется старый проект РП (от Энергоперспективы) и корректируется в плане того, что берутся КРУтелы на 600 А?
-
Точно так. Кстати, в типовом этот вариант тоже учтён.
-
Доброго времени суток. Мне предстоит в комплекте с наружными сетями выполнить проект РТП (с полноценными РУ-10кВ). В ТУ написано следующее: "Запроектувати та встановити закриту двотрансформаторну підстанцію (ЗТП) 10/0,4 кВ блочного типу або цегляну з росширеним РУ-10 кВ на два трансформатори необхідної потужності. <...> Будівельну частину РУ-10кВ передбачити не менше як на 8 лінійних комірок. Схему комплектації РУ-10кВ ЗТП 10/0,4 кВ визначити проектом з урахуванням приєднання перспективних навантажень житлового мікрорайону. Комірки обладнати вакуумними вимикачами, ОПН. <...> ...виконати наладку релейного захисту. Релейний захист виконати на мікропроцесорних реле, передбачити дуговий захист на фототиристорах."
Вопросы к опытным товарищам:
1) Порылся в типовых проектах. Для РТП 10/0,4 мощностью 2х630 есть примеры 470-3-660.03, 470-3-661.03, 407-3-668.04, а также типовик Энергоперспективы. Ближе всех 668, но он основан на комплектующих Самарского завода и нет архитектурного объёма на 8 линейных ячеек, а также Тавриды, но там, на мой взгляд, слишком большой объём на перспективу. Есть ли ещё типовые проекты, похожие по наполнению? Хотелось бы изучить максимум информации перед тем, как браться за работу.
2) Какие комплектующие сейчас наиболее используемые для бюджетных решений? Кто с какими производителями работает? Что требует Киевское облэнерго? Буду благодарен за советы.
3) Хотелось бы получить совет по "подключению перспективных нагрузок". Исходя из чего определить в проекте число линейных ячеек? Или взять 4, как в типовике?
-
Porada, поищи что-то типа этого http://www.energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=56 (http://www.energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=56), возможно, найдешь то, что тебе нужно. На данный момент это самый бюджетный, с точки зрения заказчика, вариант
-
Дело в том, что ТП будет располагаться на территории жилого комплекса, и на блочную конструкцию никто не согласен из-за внешнего вида.
-
Porada, есть блочные КТП в бетонных корпусах http://electrograd.com/product_55.html (http://electrograd.com/product_55.html)