Шановні колеги. Дуже прошу вашої допомоги.
Хто знає, який документ регламентує відстань від контактної мережі електрифікованого залізничного транспорту до стін споруд (в даному випадку гаражі). Буду дуже вдячний за будь-яку інфу.
-
Яка електротяга?
Змінна чи постійна?
-
Критична межа 2м! 8)
Інакше :'(
Але є ще цілий ряд інших приколів =-0
-
ось щойно дізнався--змінна напруга 25 кВ. а що за приколи? :)
-
Є внутрішні інструкції, також є полоса відведення залізниці, в якій заборонено будь що будувати, хіба що погодити, але це майже фантастика.
Також може бути ПЛЗ або КЛЗ. пиши на адрес більш детально, підкажу.
-
ясно. ну дякую, значить спробую налагодити контакти з залізничниками.
-
спробую налагодити контакти з залізничниками
звертайся по місцю - організація ЕЧ. 8) до головного інженера, все підкажуть!
-
Ейбогу,ничего не понял о чем идет речь
Нельзя ли это перевеести на русский язык
Я,конечно,уважаю украинский язык
Но здесь общаются не только с Украины
-
Ейбогу,ничего не понял о чем идет речь
... обращайся по месту - организация ЕЧ. к главному инженеру, все подскажут! :o
-
Нельзя ли это перевеести
http://pereklad.online.ua/
-
ЕЧ это служба электроснабжения железной дороги .
-
ЕЧ это служба электроснабжения железной дороги .
... видно что железнодорожник 8)
-
... видно что железнодорожник
Бывший , в молодости работал там .
-
Бывший , в молодости работал там
...ЕЧ или ШЧ? 8)
-
Хто може знає, які мінімально дупустимі в контактній мережі коливання напруги? Для змінного струму.
-
ЩЧ це звязківці
-
IgorS, ось:
7.2. Рівень напруги на струмоприймачі електрорухомого складу має бути не меншим 21 кВ - при змінному струмі, 2,7 кВ - при постійному струмі і не більше 29 кВ - при змінному струмі та 4 кВ - при постійному струмі.
На окремих ділянках з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України допускається напруга не менша 19 кВ при змінному струмі і 2,4 кВ - при постійному струмі.
Номінальна напруга змінного струму на пристроях СЦБ має бути 115, 230 або 380 В.
Відхилення від зазначених величин номінальної напруги допускається в бік зменшення не більше 10%, а в бік збільшення - не більше 5%.
-
7.2.
витяг з ПТЕ Залізниць України.
...може хтось займається проектуванням пристроїв СЦБ ::)