Назва: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 17 Липень 2009, 14:40:17
Добрый день!
По ТУ нагрузка 4500 кВТ и 2 категория электроснабжения. Правильно ли я рассчитала, что трансформаторов надо 10х1000 кВА (сухих)?
Спасибо!!!
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 18 Липень 2009, 23:16:41
Нет неправильно .
СН 174-75 .
п. 3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы преду-сматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с ис-пользованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.

п. 7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: ЗМЕЙ від 19 Липень 2009, 19:21:47
Roman3R,  а чего неправильно? 2-я кат. подразумевает 100% резерв. не так ли?
ДБН В.2.5-23-2003
2.6 Електропостачання приймачів II категорії надійності електропостачання рекомендується здійснювати від двох незалежних взаєморезервованих джерел. Допускається перерва в електропостачанні на час, необхідний для вмикання резервного живлення черговим персоналом чи виїзною оперативною бригадою.
при 2-й кат трансы загружены примерно на 50%. если расчитывать на перегруз, то можно конечно и чуть уменьшить кол-во
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 20 Липень 2009, 08:33:27
Відповідно до СН 174-75 для споживачів II категорії коефіцієнт завантаження трансформаторів потрібно брати приблизно 0,7 . Грубий розрахунок дає 4500 : 0,7 = 6500 , тобто загальна потужність усіх трансформаторів має бути 6500 кВт . Ні в одному нормативному документі ви не знайдете вимогу 100% резерву . Дороге задоволення для замовника , враховуючи малу імовірність пошкодження силового трансформатора .
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 20 Липень 2009, 10:49:21
Спасибо!!
Но мне все-равно как-то не понятно.... :(
Просто в норальном режиме трансформаторы будут загружены на половину, а вот в послеаварийном режиме они ж не смогут выдать необходимую мощность?....Я использую сухие трансформаторы......их перегружать на сколько я понимаю нельзя.....Или я не правильно думаю??? =-0
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: ЗМЕЙ від 20 Липень 2009, 10:53:09
yuli, перегружать можно. но на сколько, зависит от конкретного производителя. например шнайдер пишет что возможен перегруз до 40% при принудительной вентиляции. перегруз возможен неограничено долго (пока вентилятор не сломается)
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 20 Липень 2009, 10:57:39
ДА??!!!
Спрошу сегодня у шнайдера....так получается, что хватит 8х1000 кВА? :-[
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 20 Липень 2009, 11:17:12
Сухі трансформатори навіть українського виробництва (Укрелектроапарат) дозволяють перевантаження до температури обмоток до 125°С на час що залежить від  температури зовнішнього повітря і попереднього навантаження . В каталозі Укрнелектроапарата приведені графіки допустимих перевантажень .
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Quik від 20 Липень 2009, 14:31:41
Цитата: yuli
так получается, что хватит 8х1000 кВА?
можна навіть 6х1000 + 2х400, при умові живлення від останніх окремого ВРП потужністю до 280кВт
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 20 Липень 2009, 16:29:41
Народ! Если не сложно, могли бы вы выложить тут свои расчеты ? Как это у вас так получилось ?
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 20 Липень 2009, 16:46:46
Ну, я считала так: у меня есть 2 здания на площадке одно имеет нагрузку 3000 кВт, другое - 1500 кВт, согласно ТУ получается 4500 кВт.
Рр1=3000 кВт, косинус беру 0,95; Sр=3000/0,95=3160 кВА. Так как у меня 2 категория принимаю 6х1000 кВА. В нормальном режиме получаю (6х1000)х0,7=4200 кВА, что соответсвенно больше Sр=3160 кВА, а в послеаварийном режиме будет 100% загрузка.
На второе здание я взяла 4х630 кВА. Рр2=1500 кВт. Sр=1500/0,95=1580 кВА. Нормальній режим - (4х630)х0,7=1764 кВА, а в послеаварийном режиме бубет перегрузка 1,25...
Вот такое я насчитала  :-[
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 20 Липень 2009, 17:02:36
а если бі взяла 4х1000 кВА, вместо 6х1000 кВА, то в нормальном режиме получила (4х1000)х0,7=2800 кВА, а надо 3160кВА
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 20 Липень 2009, 17:08:52
yuli, а почему ты нагрузку поделила по зданиям, а не считала общую ?
Допустим так : 4500кВт = 4737 кВА, Норм (7х1000)х0,7=4900 кВА ???
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 20 Липень 2009, 17:09:43
БРРРРРР, я запутался
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 20 Липень 2009, 17:26:26
просто у меня в каждом здании своя ТП, поэтому так и считала.....
а если бы в одном здании была ТП, то я бы все-таки взяла 8х1000 кВА, в послеаварийном режиме перегрузка была бы 1,18........хотя в самом начале этого раздела я выбрала 10х1000 кВА. потому что считала трансформаторы в послеаварийном режиме без учета перегрузки.... :-[
Просто, если честно, то я несовсем представляю себе схему с 7х1000 кВА по втрой категории.... :(
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 20 Липень 2009, 17:30:38
Цитата: yuli
у меня в каждом здании своя ТП, поэтому так и считала
что-то всетаки прояснил

Цитата: yuli
я выбрала 10х1000 кВА. потому что считала трансформаторы в послеаварийном режиме без учета перегрузки...
это я понял

Цитата: yuli
я несовсем представляю себе схему с 7х1000 кВА по втрой категории....

я тоже, чисто гипотетически  :D
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 20 Липень 2009, 18:32:08
представляю аварийный режим - погасло 4 трансформатора, которые предположительно запитаны от одного из каких-то РП (в худшем случае). значит РП выгорело или пропало питание в нем по обоим вводам.
я этого представить не могу.
разве что развал энергосистемы. приближается повторение 2000года?
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 20 Липень 2009, 19:02:25
не понял хода мысли  :o
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 20 Липень 2009, 19:29:23
ход мысли в том что чрезмерный запас. неужели нельзя упростить схему? здание 1 - 3000кВт (3000/0.95=3157кВА/0.7=4500кВА -суммарная мощность рабочих трансформаторов)
итого здание 1 - 2 рабочих, 1 резервный трансформаторов 2500кВА либо 3х1600
знание 2 - соответственно 2250кВА
ТП 2х2500 (или 2х1600 - но это скрипя зубами)
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 20 Липень 2009, 19:45:42
а при 10 трансформаторах - что должно случится чтобы обесточилась половина из них?
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 21 Липень 2009, 09:28:44
Может я конечно не правильно понимаю схему.....
Но я думала так, что во РУ-10 кВ находится 2 секции шин. На каждой из них есть входящая и отходящая линии и есть 3 трансформаторных ячейки (это например когда 6х1000кВА) и секционнирование, на второй секции аналогично. А уже РУ-0,4 кВ для каждых двух трансформаторов свое, т.е. получается их 3 штуки.Нагрузка равномерно распределяется по этим щитам 0,4 кВ. И если мы выводим из строя 1 трансформатор по 2-й должен взять на себя его нагрузку....Я так понимаю, что одновременно выводить из строя 3 трансформатора (например на одной из секций РУ-10 кВ) ненадо =-0 Может я конечно не так себе представила схему...Если нет, то подскажите как должно быть :-[
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Quik від 21 Липень 2009, 09:30:10
Цитата: Solid
а при 10 трансформаторах - что должно случится чтобы обесточилась половина из них?
КЗ на лінії живлення або на шинах
Цитата: Solid
итого здание 1 - 2 рабочих, 1 резервный трансформаторов 2500кВА либо 3х1600
писали вище - "Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы преду-сматриваться не должны"
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 21 Липень 2009, 09:32:23
А в Киеве трансформаторы больше 1000 кВА использовать нельзя.. :(
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 21 Липень 2009, 09:46:42
Цитата: yuli
А в Киеве трансформаторы больше 1000 кВА использовать нельзя..
Я особисто проектував на одному з підпрємств м. Києва трансформаторну підстанцію 4 х 1600 кВА . Трансформаторна підстанція введена в експлуатацію декілька років тому і нормально працює .
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 21 Липень 2009, 10:08:16
Цитата: Quik
КЗ на лінії живлення або на шинах
Електропостачання підприємства необхідно виконати через РП-10 кВ з двома секціями шин , кожна секція шин має свій ввід 10 кВ . РП можна сумістити з однією підстанцією . Від РП до кожної двотрансформаторної підстанції прокласти кабелі з різних секцій шин , на кожній ТП бажано також передбачити секціонування шин 10 кВ . При відключенні одного з вводів живлення РП , необхідно буде на РП включити секційник (АВР або вручну в залежності від вимог ТУ) і відновиться нормальне електропостачання усіх ТП .
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Electrician від 21 Липень 2009, 10:27:11
Цитата: Roman3R
Я особисто проектував на одному з підпрємств м. Києва трансформаторну підстанцію 4 х 1600 кВА
тем не менее, в ТУ, выдаваемых Киевэнерго (для жилого строительства) везде пишут "Трансформатори потужністю більше 1000 кВА не застосовувати". Может для промпредприятий, они делают исключение, не знаю.
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 21 Липень 2009, 10:39:13
Цитата: Electrician
везде пишут "Трансформатори потужністю більше 1000 кВА не застосовувати"
Так це для житлового будівництва , тому що будуть великі струми КЗ і електроапаратура квартир таких струмів не витримає .
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 21 Липень 2009, 10:48:20
yuli, а можно описать объект и увидеть ТУ
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 21 Липень 2009, 10:56:34
На площадке по генплану находится 2 здания: одно здание - это офисный центр в 22 этажа, другое - торговый центр (типа Епицентра) на 2 этажа. По ТУ максимальная расчетная мощность - 4500 кВА. Внутрянку сделала другая компания и у нее расчетная мощность на офисный центр получилась - 3020 кВт. На генплане показана встроенная ТП в здании торгового центра, а на планах, где сделала внутрянка, показано помещение под ТП и оно находится на -4,200 без выхода наружу.... :( Вот такая ситуация....И я это пытаюсь разгребать.... =-0
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 21 Липень 2009, 11:00:32
я так понимаю проект внутрянки не утвержден (не согласован) раз ТП на -4,2 и без необходимого. да и без наружки никто не согласует.
я хотел увидеть ТУ - действительно ли вписано мощность трансформаторов не более 1000кВА
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 21 Липень 2009, 11:08:24
С удовольствием, но у меня нет ТУ в эл.виде......но вот перед до мной лежит 3 ТУ и во всех в пункте Додавткові умови сказано, что трансформаторы мощностью больше 1000 кВА не применять......и во всех ТУ до этого был такой же пункт :(
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 21 Липень 2009, 11:17:10
задачка, однако.
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 21 Липень 2009, 11:22:32
А что только мне одной попадаются ТУ с такими условиями??? :) =-0
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 21 Липень 2009, 11:26:28
только в Киеве в ТУ пишут такие требования в ТП
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Quik від 21 Липень 2009, 11:28:09
2.13 Підстанції з сухими трансформаторами дозволяється розташовувати всередині будинку або споруди в окремому приміщенні, в тому числі у підвалах.
При цьому повинна бути забезпечена можливість транспортування обладнання ТП для заміни і ремонту.
При розміщенні ТП у підвалах необхідно виконати такі умови:
- виключити можливість їх підтоплення ґрунтовими і паводковими водами та внаслідок пошкодження водопровідних або каналізаційних мереж;
- відстань між зовнішніми стінами будівлі та стінами ТП повинна бути не менше ніж 800 мм. Допускається зменшення цієї відстані до 200 мм. якщо забезпечується вентиляція простору між стінами.
2.15 Розміщення і компоновка ТП і ЗРП повинні передбачати можливість цілодобового безперешкодного доступу до них персоналу електропередавальної організації. При цьому схема ТП повинна забезпечувати можливість експлуатації електропередавальною організацією обладнання напругою вище 1 кВ і силових трансформаторів, а абонентом обладнання напругою до 1 кВ.
(ДБН-23)
проблема з -4.200 думаю вирішена  ;)
залишилось придумати схему електропостачання...
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: yuli від 21 Липень 2009, 11:31:16
Посмотрите, пожалуйста, и скажите правильно я понимаю схему, если допустим делать ТП 6х1000 кВА
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Solid від 21 Липень 2009, 11:37:39
Цитата: yuli
На генплане показана встроенная ТП в здании торгового центра, а на планах, где сделала внутрянка, показано помещение под ТП и оно находится на -4,200 без выхода наружу....
Цитата: Quik
2.13 Підстанції з сухими трансформаторами дозволяється розташовувати всередині будинку або споруди в окремому приміщенні, в тому числі у підвалах.
При цьому повинна бути забезпечена можливість транспортування обладнання ТП для заміни і ремонту.
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Quik від 21 Липень 2009, 11:47:23
думаю так правильніше

Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 21 Липень 2009, 11:53:40
Это под какой Автокад? А то у меня в 2006 не идёт :(
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 21 Липень 2009, 12:01:40
Спасибо Квик твой открылся без проблем, Юлин не открывается  :-[,


 3 рабочих - 3 резервных транса ?
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: ЗМЕЙ від 21 Липень 2009, 12:06:49
Quik, у меня сейчас как раз такая схема на другом объекте. правда ещё наверх здания пошло 2 по 10кВ.
а по поводу ограничения 100кВА, то это в киеве дейтсв для жилья. для офисов и торговли можно бороться и за 1600, и за 2500
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Quik від 21 Липень 2009, 12:16:30
Цитата: NeON2K
3 рабочих - 3 резервных транса ?
всі робочі

в аварійному режимі вмикається шинний міст, а якщо КЗ на шинах або вилітає тр-р йде перемикання по стороні 0.4кВ на "живі" тр-ри.
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: NeON2K від 21 Липень 2009, 12:21:13
Цитата: Quik
всі робочі
=-0 =-0 =-0 интересная мысль

Я чего-то не допонимаю, а почему тогда на схеме у тебя стоит "рубильник" ?
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Quik від 21 Липень 2009, 12:31:20
Цитата: NeON2K
интересная мысль
а шо тут дивуватись?
для чого тримати 3х1000кВА на ХХ? там же втрати не маленькі...
та й вже писалось не раз, що резервні транси не дозволяються!!!

Цитата: NeON2K
а почему тогда на схеме у тебя стоит "рубильник"
рубильник перемикається при:
1) виведенні тр-ра в ремонт
2) КЗ на шинах 10кВ
3) пошкоджені або КЗ на лінії "транс - РП-0.4"
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: zazikstealth від 12 Квітень 2010, 15:28:45
Цитата: Roman3R
СН 174-75 .
п. 3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы преду-сматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с ис-пользованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.

п. 7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.

В замен этому док-ту вышел (НТП ЭПП-94 Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий) в котором я не нашел коэффициента загрузки одного тр-ра... как быть? пользоваться старыми данными? подскажите.
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: tuilri від 12 Квітень 2010, 18:57:33
zazikstealth, НТП не действует в Украине. Это российский документ
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 12 Квітень 2010, 19:04:16
Цитата: zazikstealth
НТП ЭПП-94

В переліку чинних нормативних документів України він не числиться . Чинною є СН 174-75 . http://document.ua/documents/doc790.php
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Арман від 06 Серпень 2012, 09:05:27
как определить к какой категории относится твой трансформатор???? :wall:
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Серпень 2012, 11:35:45
как определить к какой категории относится твой трансформатор???? :wall:
В смысле? Что имеется в виду?
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: Masha від 21 Січень 2013, 15:23:39
СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. К объектам гражданского назначения она не применима. А для не пром. объектов, есть где-то требовании о недопустимости резервного (неработающего) тр-ра.
Мне, для детского садика в котором Iрасч.=88А, Р=57кВт по ТУ необходимо установить проходную ТП  J)  . Вот я думаю схему... КТП, 2 тр-ра по 63 КВА, будут оба работающие... или сделать 1н - рабочий, 2й - резервный?
И какой коэффициент загрузки для таких тр-ов, у меня почти впритык  :(
Назва: Re: Количество трансформаторов
Відправлено: shtuch1 від 21 Січень 2013, 20:15:27
СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. К объектам гражданского назначения она не применима. А для не пром. объектов, есть где-то требовании о недопустимости резервного (неработающего) тр-ра.
Мне, для детского садика в котором Iрасч.=88А, Р=57кВт по ТУ необходимо установить проходную ТП  J)  . Вот я думаю схему... КТП, 2 тр-ра по 63 КВА, будут оба работающие... или сделать 1н - рабочий, 2й - резервный?
И какой коэффициент загрузки для таких тр-ов, у меня почти впритык  :(
согласно ВСН 97-83
1.8. Построение системы электроснабжения следует производить таким образом,  чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально воз-можным использованием пропускной способности  этих  элементов.
Резервирование питания  электроприемников потребителей должно предусматриваться в соответствии с их категорийностью при минимальных затратах средств и электрооборудования.
Применение резервных линий и трансформаторов,  не несущих нагрузку,  допустимо как исключение при наличии технико-экономических обоснований.

Согласно правил  технічної експлуатації електроустановок споживачів
2.19. Обладнання електроустановок, що прийняті в експлуатацію, повинно знаходитись в одному з таких оперативних станів: у роботі, резерві, ремонті або консервації.
3.15. Справність резервних елементів РУ (трансформаторів, вимикачів, шин тощо) необхідно регулярно перевіряти увімкненням під напругу в строки, встановлені виробничими інструкціями.

Поєтому если ТЄО покажет, что установка неработающего (резервного ) трансформатора єкономичнее ( чем напр. тянуть линию 0,4кВ от ТП РЄСа, установка ДЕС итд.) - ставте.