Заземление электроустановок выполняется с помощью нулевой жилы питающих кабелей.
Название темы это цитата из проекта.
Всегда выполнял проекты по пяти проводной системе, а тут вот попался проект промышленного цеха. В свете новых правил ПУЭ, мне кажется это нарушение, но прямого указания в ПУЭ не нашел.
Защитный проводник нигде не используется, и вообще по периметру цеха нет наружного заземленя, а вся металлическая канализация кабелей (короба, лотки и трубы) заземляется нулевой жилой. искал в ПУЭ раздел 1.7.60-137.
Хочу подать на изменение в проект, а то сдавать придется объект "надзорам и охранам" :) потом доказуй им что так написано в проекте и так "правильно". Если у кого есть соображения, прошу помочь. Ссылки на конкретную нормативную документацию обязательно.
-
ПУЕ п.1.7.26 - тип заземлення системи. TN-C.
(швидше за все)
-
Заземление электроустановок выполняется с помощью нулевой жилы питающих кабелей.
По Российским нормам это не допустимо!
-
ПУЕ п.1.7.26 - тип заземлення системи. TN-C.
Извините, что не сказал, но по описанию я и имел в виду TN-C.
Вопрос не в том какая система используется, а чем регламентируется использование той или иной системы заземления. TN-S, где разделено нулевая и защитная жила, использование "разумнее". Только это ведь не объяснение. Помещение деревообрабатывающий цех, порядка 15 едениц оборудования, категория пожаробезопасности В/(П-ІІа). Просто при сдаче объектов приходтся отвечать на "глупые вопросы".
-
По Российским нормам это не допустимо!
Прошу, еще раз, где это написано, что нельзя, пункт и нормативный докумен, давайте не будем флудить, пофилософствовать я и сам могу :), мне в проектный институт надо написать и сослаться на нормы, с предложением разделить PE i N проводники
-
Ironnail, Как ты собираешься подключать двигатель 5ти жильным кабелем?
-
Ironnail, Как ты собираешься подключать двигатель 5ти жильным кабелем?
Все двигатели подключаются 4-х (3+) жильным алюминевым кабелем. Кстати использование алюминия допускается?? МЫ только вводы на объекты делали из алюминия, а дальнейшая разводка медью, а тут все алюминий.
Уже решено делаем по проекту. Проект ведь експертизу и все согласования прошел, а за дополнительный проводник никто платить не будет.
Хотелось услышать "здравый совет"? Сайт неплохой уже не раз, почерпнул отсюда полезное :), помогите и в этом вопросе.
-
Ironnail, привет... :)
Заземление электроустановок выполняется с помощью нулевой жилы питающих кабелей.
- это всего лишь неграмотная формулировка, если речь идет о вся металлическая канализация кабелей (короба, лотки и трубы)
имеется в виду "зануление" - соединение с нулевой жилой трансформатора
Защитный проводник нигде не используется
заземляется нулевой жилой.
- в системе TN-C PEN-проводник и есть совмещенный проводник "нулевой" и "защитный" - НИКАКОГО НАРУШЕНИЯ НЕТ!. В промышленных объектах такая система имеет место быть...
чем регламентируется использование той или иной системы заземления
- в промышленности - имеющимся на объекте оборудованием, кроме взрывоопасных зон (и то не всех) - там система TN-C-S в основном... (опять же, много факторов, влияющих на выбор системы заземления)
единственно, что в помещении цеха (полы, небось электропроводящие - бетон, поэтому "опасное" помещние) необходим контур уравнивания потенциалов (обычно, стальная полоса по стенам, по контуру) и всю-всю мет. хрень, которая может оказаться под напряжением (конструкции для установки двигателей, станины станков, трубы, лотки и т.д.) надо присоединять к этому контуру отдельными проводникаминет наружного заземленя,
- а вот это напрасно, в промышленности ДОЛЖНО БЫТЬ повторное заземление нулевого провода (обычно три заземлителя из щитовой, и, по-возможности, от контура уравнивания потенциалов еще три заземлителя)), вот только
Ссылки на конкретную нормативную документацию обязательно.
- Почитайте, например, "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1ОООв В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЙ" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4302
, МОЖНО ЕЩЕ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" В.Н. Черкасова и Н.П. Костарева
Удачи!