Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: yuli від 16 Липень 2009, 11:07:55
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, во встроенной ТП выходы из камер трансформаторов всегда должны быть только наружу или можно выкатить их в технический корридор а из него уже наружу??
Спасибо :)
-
Такой вопрос желательно согласовывать в электрических сетях, перед тем как принимать решение (проект все равно надо будет согласовывать там). Подводные камни могут быть, в частности, в условиях охлаждения трансформаторов (они же, скорее всего, сухие). Если ворота трансформаторных камер выходят наружу, то через вентрешетки в них, идет забор наружного воздуха. А если двери/ворота выходят в коридор, и у камер нет стен выходящих на улицу, то могут возникнуть проблемы
-
У одной камеры трансформатора есть наружная стена.....прикладываю файлик - 13 и 14, камеры трансформаторов, 11 - РУ-10 кВ, 15-РУ-0,4 кВ, 12 - технический корридор
-
Могу сказать, что в Киевских кабельных сетях, товарищ Десятник, как минимум, сказал бы заменить перегородку между 13 и 14 на сетчатую (объединить камеры). А если лестница, примыкающая к пом. 14, внутренняя, то наверно и вовсе бы зарубил проект, исходя из все тех же условий охлаждения :(
К сожалению, ничего не могу сказать, как отнесутся сети в данном случае к транспортировке транс-ров по коридору. Но если лестница вдруг наружная, то можно в дополнение к объединению камер в одну, установить вентрешетки в наружной стене и в стене, выходящей на лестницу ;). Или попробовать вывести венткороб на улицу через лестничную клетку (спорные, надо сказать советы). Одно точно скажу - бежать в сети, пока не поздно и там советоваться
-
Спасибо большое за помощь :)
Выход из технического корридора во въезд в паркинг.....а лестница внутренная :(
-
Нужно давать задание сантехникам и пусть считают вентиляцию трансов. Только они могут аргументированно сказать - хватит этого коридора для вентиляции или нет.
А в принципе тот же Десятник часто говорит: Трансы чьи? абонентские.
Тогда мне плевать как они будут вентилироваться. Пусть у абонента голова болит.