Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: maybiktm від 14 Липень 2009, 14:08:23

Назва: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: maybiktm від 14 Липень 2009, 14:08:23
кто знает какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: Electrician від 14 Липень 2009, 14:47:24
ИМХО огнестойкость этих кабелей/проводов не нормируется, поскольку не-огнестойкие они
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: NeON2K від 14 Липень 2009, 14:55:32
Индекс нг  в марке кабеля означает нераспространение горения.

Индекс FR в марке  означает огнестойкость.
Индекс LS в марке означает низкое дымо  и газовыделение.

Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
 
Показатели пожарной  безопасности

Стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках   - категория А по ДСТУ 4809:2007

Сохранение целостности жил в условиях возникновения пламени, температура которого не меньше чем

750º С  -  не менее 180мин ( класс FE 180 по ДСТУ 4809:2007)

Сохранение целостности жил в условиях  стандартного температурного режима ( огнестойкость линии) -  

 30 ≤ t < 45  мин ( класс Eк 30 по ДСТУ 4809:2007)

Минимальный световой поток при дымообразовании во время  горении кабеля – 5 ≤ It < 60 % ( класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007)

Коэффициент дымообразования во время тления кабеля – 50< Dv ≤ 500 м² /кг ( класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007)

Коррозиционная активность газов , выделяющихся при горении кабеля ( класс Кк1 по ДСТУ 4809:2007):

   - содержание газов галогеновых кислот  м ≤ 150 мг/г ,

   - показатель рН ( кислотное число)   рН< 4,3,

   - удельная электропроводность  С> 10,

Показатель токсичности продуктов горения кабеля  Н Сl 50 > 120 г/м³ ( класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007)
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: vlad-i-mir від 14 Липень 2009, 15:52:50
Electrician,  :thumbsup: Они действительно не огнестойкие и говорить об их огнестойкости даже не имеет смысла, т.к. она отсутствует как такова.
Чем можно подтвердить огнестойкость? - наличием сертификата!!!
А данный перечень не сертифицируются как огнестойкий.
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: Nick_O_Lay від 07 Серпень 2009, 09:45:44
Цитата: NeON2K
Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
 
Показатели пожарной  безопасности...

А не подскажете туже самую информацию по ВВГнг?
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: Electrician від 07 Серпень 2009, 09:57:51
Цитата: NickElrond
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".
ИМХО этим требованиям удовлетворяет ВВГнг-нд (ВВГнгд, ВВГнг-LS)
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: Nick_O_Lay від 07 Серпень 2009, 10:10:24
Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
ВВГнг и того меньше. :(
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: Electrician від 07 Серпень 2009, 11:04:16
Цитата: NickElrond
Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить  :)
Назва: Re: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
Відправлено: Nick_O_Lay від 07 Серпень 2009, 11:06:44
Цитата: Electrician
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить  Smiley
Да, но сколько на это ушло времени!!! :)