кто знает какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?
-
ИМХО огнестойкость этих кабелей/проводов не нормируется, поскольку не-огнестойкие они
-
Индекс нг в марке кабеля означает нераспространение горения.
Индекс FR в марке означает огнестойкость.
Индекс LS в марке означает низкое дымо и газовыделение.
Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
Показатели пожарной безопасности
Стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках - категория А по ДСТУ 4809:2007
Сохранение целостности жил в условиях возникновения пламени, температура которого не меньше чем
750º С - не менее 180мин ( класс FE 180 по ДСТУ 4809:2007)
Сохранение целостности жил в условиях стандартного температурного режима ( огнестойкость линии) -
30 ≤ t < 45 мин ( класс Eк 30 по ДСТУ 4809:2007)
Минимальный световой поток при дымообразовании во время горении кабеля – 5 ≤ It < 60 % ( класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007)
Коэффициент дымообразования во время тления кабеля – 50< Dv ≤ 500 м² /кг ( класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007)
Коррозиционная активность газов , выделяющихся при горении кабеля ( класс Кк1 по ДСТУ 4809:2007):
- содержание газов галогеновых кислот м ≤ 150 мг/г ,
- показатель рН ( кислотное число) рН< 4,3,
- удельная электропроводность С> 10,
Показатель токсичности продуктов горения кабеля Н Сl 50 > 120 г/м³ ( класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007)
-
Electrician, :thumbsup: Они действительно не огнестойкие и говорить об их огнестойкости даже не имеет смысла, т.к. она отсутствует как такова.
Чем можно подтвердить огнестойкость? - наличием сертификата!!!
А данный перечень не сертифицируются как огнестойкий.
-
Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
Показатели пожарной безопасности...
А не подскажете туже самую информацию по ВВГнг?
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".
-
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".
ИМХО этим требованиям удовлетворяет ВВГнг-нд (ВВГнгд, ВВГнг-LS)
-
Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
ВВГнг и того меньше. :(
-
Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить :)
-
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить Smiley
Да, но сколько на это ушло времени!!! :)