Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: nikaraguasasham від 14 Липень 2009, 11:48:07
-
такая ситуация-
нужно заложить приблизительно Руст эл.оборудования газовой крышной котельни
объект админ здание 9этаж, S этажа=300м.кв. (2700м.кв -всего комплекса )
больше ничего не знаю ,никаких смежных проектов
наверняка кто-то уже закладывал что-то похожее,повторюсь хотя бы приблизительно
и еще ,по какой категории?
-
Расчет и подбор оборудования должны сделать теплотехники , электрики таким не занимаются . Категория надежности электроснабжения - вторая (ДБН В.2.5-23-2003 табл. 2.1)
-
есть типолвой крышной котельной на два котла, если интересует выложу в фаоловом архиве
-
Уменя была криышная котельная для здания обьемом прибл. 1800. Руст=5,66 кВт. Категория зависит от категории надежности отпуска тепла потребителям, все равно надо идти к сантехникам.
-
А типовой конечно нужен.
-
всем спасибо!!!!!!!
я знаю,что у теплотехников надо спрашивать,но у нас в штате одни архитектора,категорию теплоснабжения тоже не знаю если интересует выложу в фаоловом архиве
интересует!!!!!
спасибо
-
Категория теплоснабжения для такого жилого здания - вторая .
-
тільки пожсигналізація, аварійне освітлення, КСЗ -- перша категорія.
-
Категория теплоснабжения для такого жилого здания - вторая .
-
Делали Крышную котельную 9 этажное административное здание Ррасч 10 кВт, но все равно нужна тепломеханическая часть, они выбирают количество и тип двигателей, на них приходится основное потребеление энергии.
-
цитата Roman3R:
Категория надежности электроснабжения - вторая (ДБН В.2.5-23-2003 табл. 2.1)
Через те, шо я написав у пості № 7, експертиза примушує ставити АВР
-
В любом случае тянуть 2 кабеля, но АВР ли там будет установлен тебе должны выдать задание технолог или теплотехник.
По мощности рассчитывай на 20 кВт, больше скорее всего не будет, но лучше пусть будет небольшой запас.
-
Два кабеля и ЯПРП в тамбуре котельной.
-
Крышная котельная для жилого дома 3 блока по 9 этажей, какая может быть категория надежности отпуска тепла потребителям, где это можна посмотреть? Спасибо.
-
Крышная котельная для жилого дома 3 блока по 9 этажей, какая может быть категория надежности отпуска тепла потребителям
СНиП II-35-76 / 1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:
к первой категории — потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);
ко второй категории—остальные потребители тепла.
Виходячи з цього , необхідно віднести дану котельню до другої категорії за відпуском тепла .
-
есть типолвой крышной котельной на два котла, если интересует выложу в фаоловом архиве
Интересует, но ваш в файловом архиве не нашел :(
-
Перейди по этой ссылке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=594
-
Кто знает о безопасности выбросов крышной газовой котельной 18-ти эт. жилого дома для строений на крыше в радиусе 10 м? При каких условиях опасно в этих помещениях быть? Можно ли там находиться постоянно? Заранее благодарен.