Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: nikaraguasasham від 14 Липень 2009, 11:48:07

Назва: крышная котельня
Відправлено: nikaraguasasham від 14 Липень 2009, 11:48:07
такая ситуация-
нужно заложить приблизительно Руст эл.оборудования газовой крышной котельни
объект админ здание 9этаж, S этажа=300м.кв. (2700м.кв -всего комплекса )
больше ничего не знаю ,никаких смежных проектов
наверняка кто-то уже закладывал что-то похожее,повторюсь хотя бы приблизительно
и еще ,по какой категории?
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: Roman3R від 14 Липень 2009, 11:55:32
Расчет и подбор оборудования должны сделать теплотехники , электрики таким не занимаются . Категория надежности электроснабжения - вторая (ДБН В.2.5-23-2003 табл. 2.1)
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: rza від 14 Липень 2009, 12:06:37
есть типолвой крышной котельной на два котла, если интересует выложу в фаоловом архиве
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: blak від 14 Липень 2009, 12:12:34
Уменя была криышная котельная для здания обьемом прибл. 1800. Руст=5,66 кВт. Категория зависит от категории надежности отпуска тепла потребителям, все равно надо идти к сантехникам.
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: blak від 14 Липень 2009, 12:13:25
А типовой конечно нужен.
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: nikaraguasasham від 14 Липень 2009, 12:20:40
всем спасибо!!!!!!!
я знаю,что у теплотехников надо спрашивать,но у нас в штате одни архитектора,категорию теплоснабжения тоже не знаю
Цитата: rza
если интересует выложу в фаоловом архиве
интересует!!!!!
спасибо
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: Roman3R від 14 Липень 2009, 12:27:08
Категория теплоснабжения для такого жилого здания - вторая .
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: O.S. від 14 Липень 2009, 12:53:11
тільки пожсигналізація, аварійне освітлення, КСЗ -- перша категорія.
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: nikaraguasasham від 14 Липень 2009, 12:54:52
Цитата: Roman3R
Категория теплоснабжения  для такого жилого здания - вторая .
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: rza від 14 Липень 2009, 13:18:46
Делали Крышную котельную  9 этажное административное здание  Ррасч 10 кВт, но все равно  нужна тепломеханическая часть, они выбирают количество и тип двигателей, на них приходится основное потребеление энергии.
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: O.S. від 14 Липень 2009, 14:36:29
цитата Roman3R:
Категория надежности электроснабжения - вторая (ДБН В.2.5-23-2003 табл. 2.1)

Через те, шо я написав у пості № 7, експертиза примушує ставити АВР
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: kurdagan від 14 Липень 2009, 16:52:13
В любом случае тянуть 2 кабеля, но АВР ли там будет установлен тебе должны выдать задание технолог или теплотехник.
По мощности рассчитывай на 20 кВт, больше скорее всего не будет, но лучше пусть будет небольшой запас.
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: Бригадир від 14 Липень 2009, 19:31:40
Два кабеля и ЯПРП в тамбуре котельной.
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: blak від 18 Грудень 2009, 14:23:53
Крышная котельная для жилого дома 3 блока по 9 этажей, какая может быть категория надежности отпуска тепла потребителям, где это можна посмотреть? Спасибо.
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: Roman3R від 18 Грудень 2009, 14:38:35
Цитата: blak
Крышная котельная для жилого дома 3 блока по 9 этажей, какая может быть категория надежности отпуска тепла потребителям
СНиП II-35-76 / 1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:
к первой категории — потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического  оборудования, массовый брак продукции);
ко второй категории—остальные потребители тепла.

Виходячи з цього , необхідно віднести дану котельню до другої категорії за відпуском тепла .
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: Андрійка від 11 Березень 2010, 09:53:51
Цитата: rza
есть типолвой крышной котельной на два котла, если интересует выложу в фаоловом архиве
Интересует, но ваш в файловом архиве не нашел :(
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: rza від 11 Березень 2010, 09:56:23
Перейди по этой ссылке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=594
Назва: Re: крышная котельня
Відправлено: Александр Васильевич від 01 Травень 2014, 17:49:52
Кто знает о безопасности выбросов крышной газовой котельной 18-ти эт. жилого дома для строений  на крыше в радиусе 10 м? При каких условиях опасно в этих помещениях быть? Можно ли там находиться постоянно? Заранее благодарен.