Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: v2taliy від 10 Липень 2009, 14:09:08

Назва: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: v2taliy від 10 Липень 2009, 14:09:08
Помогите с выбором мощности трансформаторов для ж/д II категории электроснабжения  с расчетной нагрузкой 250кВт.  ВРУ жилого дома 2-секционное, т.е. примерно по 125кВт на секцию.
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: aleks від 10 Липень 2009, 14:11:44
v2taliy, сколько этажей и квартир? в какой стране?
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: v2taliy від 10 Липень 2009, 14:16:03
этажей 6 (включая мансардный этаж), 1 этаж- нежилые помещения. 9 Квартир на этаже. Объект в Броварах.
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: kurdagan від 10 Липень 2009, 14:44:08
Если вторая категория, то мощность 1 трансформатора должна тянуть заявленную мощность с учетом перегруза.
Похоже, что ТП будет 2х250 КВА, но камеры ТП все-равно должны быть рассчитаны на установку трансформаторов до 630, если мы говорим о масляных, а если встроенная ТП то сухие.
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: v2taliy від 10 Липень 2009, 15:19:44
А 2х250кВА не будет мало? Может имеет смысл с учетом перегрузки взять 2х400кВА
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: inspektorpo від 10 Липень 2009, 15:36:35
Цитата: v2taliy
А 2х250кВА не будет мало
 в соответствии с ГОСТом трансы распред сетей имеют не прохую перегрузочную способность, в случае постоянной нагрузки. Если расчетная мощность 250 тогда транса 250 кВа в принципе хватит(при наличии резерва). Но это нужно обосновать. Если же не хотите этим, обоснованием, заниматься тогда мин- 400 кВа (одного ТР при наличии централизованого резерва).
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: Electrician від 10 Липень 2009, 15:38:15
Цитата: v2taliy
А 2х250кВА не будет мало?
если мощность расчетная посчитана правильно, то куда уж больше. 160 кВА, конечно маловато, а 400 хватит на два таких дома и еще под помидоры останется  :D
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: aleks від 10 Липень 2009, 15:40:51
если категория действительно вторая - то два по 250 в самый раз
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: inspektorpo від 10 Липень 2009, 15:41:30
Цитата: Electrician
;) нагородил ерунды и сразу  грохнул, наверное успел прочесть.....
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 10 Липень 2009, 15:56:00
ДБН В.2.5-23-2003 . п.2.10 При виборі потужності силових трансформаторів необхідно враховувати здатність трансформаторів до перевантаження: масляних - відповідно до рекомендацій ДСТУ 3463, сухих - згідно з технічними умовами на конкретний трансформатор.
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: Electrician від 10 Липень 2009, 15:59:01
Цитата: inspektorpo
Wink нагородил ерунды и сразу  грохнул, наверное успел прочесть.....
=-0 ?
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: v2taliy від 10 Липень 2009, 16:25:37
Хорошо но в случае аварии одного из трансформаторов другой будет нести всю нагрузку а это 250кВт+реактивная мощность. Тогда как мощность трансформаторов предлагаете брать  250кВа.
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: O.S. від 10 Липень 2009, 16:26:45
взагалі-то спочатку треба знати косинус фі навантаження, а потім вже починати проводити розрахунки
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: Electrician від 10 Липень 2009, 16:52:48
Это у нас жилье, принимая самый низкий косинус - 0,92 (квартиры с газовыми плитами и кондиционерами, табл. 4.5 ДБН В.2.5-23-2003), получаем 272 кВА, то есть трансформатор будет работать с перегрузкой 9% (это если авария совпадет с максимумом нагрузки). Трансформатор типа ТМ, при температуре охлаждающего воздуха 40 градусов и предшествующей нагрузке не более 0,8 (у нас практически, не более 0,5) может работать 24 часа с перегрузкой 10%
Назва: Re: Выбор мощности трансформаторов
Відправлено: Сергей 816 від 04 Вересень 2009, 11:58:37
Скажите, а разве нормальная загрузка маслянного трасформатора не должна быть 0,7-0,8? + учитывать перспективу развития сетей?
Я считаю так Ртрансф=Рр/(0,7-0,8)=250/0,7=357 и стоит учесть косинус, отсюда следует, что трансформатор нужен на 400,0 кВА.