Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: mabp від 02 Липень 2019, 14:31:29
-
Виникло питання, можливо хтось допоможе. Проектується система автоматичної пожежної сигналізації, номативний показник в якій 100-150 чоловік, згідно таб. Б1 ДБН В.2.5-56:2014 система оповіщення типу СО2. (це світлозвукові показчики "Вихід", які необхідно встановлювати на виходах з будівлі.)
При цьому я примітка 2 що в садках оповіщується тільки службовий персонал.
Виходить абсурд встановлювати показчики "вихід" в кабінетах персоналу?
-
Можно поставить световые указатели ВЫХОД на путях эвакуации, а светозвуковой или звуковой оповещатель в помещениях служебного персонала.
-
Можно поставить световые указатели ВЫХОД на путях эвакуации, а светозвуковой или звуковой оповещатель в помещениях служебного персонала.
я теж схиляюсь до цього варіанту. На виходах встановити світловий оповіщувач "Вихід", а в кабінетах або "Пожежа", або просто "пищалки"
-
Виникло питання, можливо хтось допоможе. Проектується система автоматичної пожежної сигналізації, номативний показник в якій 100-150 чоловік, згідно таб. Б1 ДБН В.2.5-56:2014 система оповіщення типу СО2. (це світлозвукові показчики "Вихід", які необхідно встановлювати на виходах з будівлі.)
При цьому я примітка 2 що в садках оповіщується тільки службовий персонал.
Виходить абсурд встановлювати показчики "вихід" в кабінетах персоналу?
Але згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п 10.13 в громадських будівлях (до яких і відноситься садочок) тепер 4 тип СО, чи ні?
-
Але згідно з ДБН В.2.2-40:2018 п 10.13 в громадських будівлях (до яких і відноситься садочок) тепер 4 тип СО, чи ні?
Сообщаю, что 20-го числа будет 2-я часть рассмотрения изменений в ДБН В.2.2-40:2018. Мероприятие в ЗУМЕ.
Обращения в Минрегион, КБУ и рабочую группу организовал конкретно по пунктам 10.13 и 10.14 !
Предлагаю присоединяться!
https://www.minregion.gov.ua/anounces/zasidannya-robochoyi-grupy-z-obgovorennya-zauvazhen-ta-propozyczij-shhodo-vnesennya-zmin-do-dbn-inklyuzyvnist-budivel-i-sporud-osnovni-polozhennya/ (https://www.minregion.gov.ua/anounces/zasidannya-robochoyi-grupy-z-obgovorennya-zauvazhen-ta-propozyczij-shhodo-vnesennya-zmin-do-dbn-inklyuzyvnist-budivel-i-sporud-osnovni-polozhennya/)
-
Сообщаю, что 20-го числа будет 2-я часть рассмотрения изменений в ДБН В.2.2-40:2018.
Среди предлагаемых изменений не наблюдается пункта 10.13. Может, Вы закинете идею его изменения?
-
Среди предлагаемых изменений не наблюдается пункта 10.13. Может, Вы закинете идею его изменения?
О необходимости рассмотрения предложений к пунктам 10.13 и 10.14 мной было заявлено на первой части рабочей группы - обещали принять во внимание и включить во вторую часть заседания рабочей группы.
Идея очень проста! То что беспокоит здесь всех.
Исключить пункт 10.13.
Если не возможно, то:
- в первом абзаце уточнить в каких случаях и для каких именно общественных зданий (назначение, этажность, площадь или др. параметры) следует выполнять требование;
- исключить абзац 2 по причине отсутствия "условий" (нет соответствующих положений в стандартах серии EN54 и других) реализации и прямого запрета п. 9.4.11 ДБН В.2.5-56:2014.
Ну и ряд других предложений