Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: micha від 09 Липень 2009, 08:21:35

Назва: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: micha від 09 Липень 2009, 08:21:35
подскажите мне пожалуйста, как расчитать потери в кабеле проложенном в земле 10кВ.что-то с программой электрик v6 не совпадают мои расчеты или я не по тем формулам считаю.
нагрузка 600кВт проложено 2 кабеля ААШв (3х70) длина 890м и далее идет один кабель ААШв (3х70) длиной 820м. Сос =0,85
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: Quik від 09 Липень 2009, 10:12:33
Цитата: micha
проложено 2 кабеля ... и далее идет один кабель..
шось я не зрозумів як це виглядає  ???
два кабеля по 70кв сходяться в один 70кв ?
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: TzaR від 09 Липень 2009, 10:24:13
малоли, шлейфом еще одна ТП запитана уже одним кабелем
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: micha від 09 Липень 2009, 11:19:54
два участка на одном лежат два кабеля по 70 используют как за один.далее (через подстанцию) 2й участок -кабель 70мм до потребителя.
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: micha від 09 Липень 2009, 11:29:28
считю так 2й участок:
dU% = ( P * ro * L  * 100) / (1.73 * Uл^2 * cos(fi) * S) - потери при заданном сечении
dUv = (P / (1.73 * Uл * cos(fi) ) ) * (ro * L / S);
= (600000 / (10000 *0.85 ) ) * (0.46 * 0.820 / 70) = 0.38В чтото не то как к 10кВ формулы применить!!!
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: micha від 09 Липень 2009, 12:14:05
 :(!!!!!! срочно надо!
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: Леонид Мирошко від 09 Липень 2009, 12:54:52
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) = (P * L * ρ * 100) / (Uл^2 * S)
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: Generator від 09 Липень 2009, 13:35:24
У меня по справочнику Карпова получилось 0,14% на первом участке и 0,25% на втором
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: micha від 10 Липень 2009, 04:15:50
и по электрику так же!спасибо
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: micha від 10 Липень 2009, 04:22:47
если не затруднит, посмотрите пожалуйста мой расчет в цифрах на 1й участок.Буду очень благодарен.
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) =

(1,73*40,8*0,89*0,02994*0,85*100)/(10*140)= 0,11 %
что я делаю не так?
Назва: Re: потери в кабеле 10кВ
Відправлено: alex79 від 10 Липень 2009, 09:26:11
Возьми програмку http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=256 посчитай. Считает отлично-проверено :thumbsup: