Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Вячеслав від 09 Липень 2009, 07:18:26
-
Здравствуйте! Ткните носом или напишите какие расстояния должны быть между параллельно проложенными кабелями. В коробе лежат 4 х 185, или можно пучком? Спасибо за ранее.
-
Таблица 2.3.3 ПУЭ 2009.
-
Если в закрытом коробе, то все равно - пучком или раздельно и расчет по ПУЭ табл.1.3.4.
Если в лотке, то расстояние между кабелями должно быть не менее их диаметра и это считается свободной прокладкой или прокладкой в воздухе - ПУЭ табл. 1.3.6, ГОСТ 16442-80, Таблица 23 или данные производителя.
-
Спасибо вы мне помогли. :)
-
4 х 185
Вячеслав, а среди этих кабелей, случайно, нет ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫХ?????? У них совсем другие требования!
-
Нет, взаиморезервируемых нет, указал в проекте минимальный диаметр кабеля.