Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Вячеслав від 09 Липень 2009, 07:18:26

Назва: Минимальные расстояния между параллельно проложеными кабелями
Відправлено: Вячеслав від 09 Липень 2009, 07:18:26
Здравствуйте! Ткните носом или напишите какие расстояния должны быть между параллельно проложенными кабелями. В коробе лежат  4 х 185, или можно пучком? Спасибо за ранее.
Назва: Re: Минимальные расстояния между параллельно проложеными кабелями
Відправлено: inspektorpo від 09 Липень 2009, 08:00:07
Таблица 2.3.3 ПУЭ 2009.
Назва: Re: Минимальные расстояния между параллельно проложеными кабелями
Відправлено: Леонид Мирошко від 09 Липень 2009, 09:51:28
Если в закрытом коробе, то все равно - пучком или раздельно и расчет по ПУЭ табл.1.3.4.
Если в лотке, то расстояние между кабелями должно быть не менее их диаметра и это считается свободной прокладкой или прокладкой в воздухе - ПУЭ табл. 1.3.6, ГОСТ 16442-80, Таблица 23 или данные производителя.
Назва: Re: Минимальные расстояния между параллельно проложеными кабелями
Відправлено: Вячеслав від 10 Липень 2009, 01:44:35
Спасибо вы мне помогли. :)
Назва: Re: Минимальные расстояния между параллельно проложеными кабелями
Відправлено: devchonka від 20 Липень 2009, 12:55:38
Цитата: Вячеслав
4 х 185
Вячеслав, а среди этих кабелей, случайно, нет ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫХ?????? У них совсем другие требования!

Назва: Re: Минимальные расстояния между параллельно проложеными кабелями
Відправлено: Вячеслав від 28 Липень 2009, 08:47:16
Нет, взаиморезервируемых нет, указал в проекте минимальный диаметр кабеля.