Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: NeON2K від 06 Липень 2009, 14:22:05
-
В практике использовал всегда промышленные молниеотводы. Сейчас возникла необходимость разместить молниеотвод "собственной сборки". Вопрос в следующем: как определяется соотношение длин секций к общей длине?
Для примера картинки.
-
Такой вопрос решается строителями-конструкторами .
-
Такой вопрос решается строителями-конструкторами .
переведи :o
Я так думаю, раз я сделал расчет молниеотвода, и я решаю где его установить, то думаю, что именно я и должен предложить конкретный молниеотвод
-
Я так думаю, раз я сделал расчет молниеотвода
Вы сделали расчет высоты молниеотвода, а его конструктив должны должен разработать конструктор-металлист по вашему заданию
-
а его конструктив должны должен разработать конструктор-металлист по вашему заданию
То есть я просто сообщаю высоту в ТЗ конструктору ?
-
А кто будет отвечать за устойчивость ветровым и другим механическим нагрузкам ? Вы должны определиться с высотой молниеотвода а конструктивную часть сделают строители с учетом элементов крепления . Если можете найти старую серию 1970 года Тяжпромэлектропроекта А60 Молниезащита зданий , там на чертеже А60.28 есть разработка стержневых молниеотводов высотой от 5 до 10 м индивидуального изготовления с труб .
-
NeON2K, эта конструкция будет стоять на крыше или будет отдельностоящей? Если отдельностоящей, то как 1 элемент можно использовать ж/б или оцинкованную опору. Кстати, вроде до 30м расчет ветровых нагрузок не нужен
-
эта конструкция будет стоять на крыше или будет отдельностоящей?
на крыше
высота молниеотвода от земли 30,5 метров (высота здания 21 метр)
-
NeON2K, тогда не понятен 1 рис., причем тут заглубление в грунт?
А вообще, насчет набора секций, по словам конструкторов -секция с большим диаметром должна быть длиннее секции с меньшим приблизительно на 0,5-1,5м (в зависимости от длины всей конструкции). Да и еще, последним элементом желательно сделать круг В16 или полосу 40х4. Все соединения выполнить сваркой-длина сварного шва по всей длине нахлеста труб-элементов.
-
тогда не понятен 1 рис., причем тут заглубление в грунт?
да я для примера 3 варианта кинул. Тут вопрос о секциях, остальное нюансы
-
здравствуйте!!! Мне нужно выдать тех задание на установку молниеотвода у Ж/Д эстакады, для слива сжиженного углеводородного газа, помогите
-
Мне нужно выдать тех задание на установку молниеотвода у Ж/Д эстакады, для слива сжиженного углеводородного газа, помогите
Куду выслать ? 8)
1.3.3 Молниезащита, защита от статического электричества и
вторичных проявлений молнии.
1.3.3.1.1 Молниезащиту сливной железнодорожной эстакады
выполнить в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
1.3.3.1.2 Согласно рекомендациям ПУЭ и “Инструкции по
проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений”
заземляющие устройства для защитного и молниезащитного заземления
выполнить объединенными из условия безопасности людей и сооружений при
возможности появления разности потенциалов между раздельно
выполненными контурами заземления.
-
По устройству молниезащиты железнодорожная сливная эстакада относится ко II категории зоны Б согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Наружная установка класса В-1г, к которой относится сливная эстакада, защищена от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений молнии, от заноса высокого потенциала по внешним надземным коммуникациям. В конструктивном отношении защита от прямых ударов молнии выполнена (....) отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, установленными на навесе сливной эстакады. Представляют собой (...)-х метровые мачты, с молниеприемником активного типа. При устройстве молниезащиты использовать в качестве токоотводов металлическую конструкцию сооружений, имеющую металлическую связь с внутренним контуром заземления и соответственно наружным контуром заземления.
Защита от вторичных проявлений молнии наружной установки обеспечивается присоединением металлических корпусов установленных на ней аппаратов к заземляющему устройству.
Для защиты от заноса высокого потенциала по наземным коммуникациям, их необходимо на вводе в сооружение и на ближайшей к вводу опоре присоединить к заземляющему устройству.
Для защиты от статического электричества все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования заземляются таким образом, что все это оборудование и его части, трубопроводы и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов представляют собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах установки присоединяется к контуру заземления не менее чем в 2-х точках.
-
согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Данный документ не действует.
Вместо него ДСТУ Б В.2.5-38:2008, есть в файловом архиве
-
Данный документ не действует.
А это смотря откуда Гость, если с России, то действует :D :thumbsup:
-
Согласно РД34.21.122-87,стр.4,п.1.2Наружным установкам, отнесенным по молниезащите ко второй категории не требуется защита от заноса высокого потенциала, достаточно защиты от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений.И какой официальный документ отменяет это РД?
-
И какой официальный документ отменяет это РД?
На Украине просто свой есть :-[
-
Конструкция и форма молниеотвода может быть разной, не обязательно собирать молниеотвод из труб разного диаметра,это используется для большей устойчивости молниеотвода, придается вес его нижней части.Главное,чтобы сечение было не менее 100мм2.
-
Если можете найти старую серию 1970 года Тяжпромэлектропроекта А60 Молниезащита зданий
добавил в архив
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=795
(примеров исполнения МЗ поболе чем в варианте 1975 г.вып.)
-
ZoloS9479,
Благодарю!
Но поясните,как открыть А60.djvu?
Может произошла деформация файла?
-
Вы с форматом djvu (Дежавю) знакомы?
-
Вы с форматом djvu (Дежавю) знакомы?
Треба закачати програму http://dwg.ru/dnl/169
-
Да и еще, последним элементом желательно сделать круг В16 или полосу 40х4
этот момент носит рекомендательный характер???
ps. я обычно делаю круг 12 последним :)