Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Shturman від 07 Травень 2019, 13:05:00

Назва: Прохідна плита з камери т-ра в РУ-0,4 кВ
Відправлено: Shturman від 07 Травень 2019, 13:05:00
Доброго дня. В радянських типових проектах при проході шин з камери трансформатора в приміщення РУ-0,4 кВ встановлюється прохідна азбестоцементна плита. Хто може пояснити яке її функціональне призначення і чи можна без неї обійтись? Можливо в нормах щось про це написано?
Назва: Re: Прохідна плита з камери т-ра в РУ-0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 07 Травень 2019, 13:14:30
Через прохідну плиту проходять не ізольовані шини шинного мосту. Якщо для підключення РП-0,4кВ від трансформатора використовуеться комплектний ізольований шинопровід то перехідної плити не потрібно. Але якщо в місці проходження шинороводу через стіну необхідно зберегти вогнетривкість то необхідно буде виконати додаткові заходи, за звичай, в каталогах виробників шинопроводів є вся необхідна інформація (пояснення, креслення, тощо)
Назва: Re: Прохідна плита з камери т-ра в РУ-0,4 кВ
Відправлено: Shturman від 07 Травень 2019, 13:37:02
та проходять звичайні не ізольовані шини
Назва: Re: Прохідна плита з камери т-ра в РУ-0,4 кВ
Відправлено: grossel від 07 Травень 2019, 14:47:22
Через прохідну плиту проходять не ізольовані шини шинного мосту. Якщо для підключення РП-0,4кВ від трансформатора використовуеться комплектний ізольований шинопровід то перехідної плити не потрібно. Але якщо в місці проходження шинороводу через стіну необхідно зберегти вогнетривкість то необхідно буде виконати додаткові заходи, за звичай, в каталогах виробників шинопроводів є вся необхідна інформація (пояснення, креслення, тощо)

Абсолютно точно. Поскольку камера трансформатора относится к пожароопасному помещению, то необходимо выполнять герметизацию ввода без разницы чем и как этот ввод выполняется.
Назва: Re: Прохідна плита з камери т-ра в РУ-0,4 кВ
Відправлено: Shturman від 07 Травень 2019, 15:11:43
тобто призначення прохідної плити полягає у відділенні камери трансформатора від приміщення РУ-0,4 кВ у зв'язку з її пожежонебезпечністю? Я правильно розумію? Щоб вогонь з камери не поширився в сусіднє приміщення, так?
Назва: Re: Прохідна плита з камери т-ра в РУ-0,4 кВ
Відправлено: grossel від 07 Травень 2019, 18:55:14
тобто призначення прохідної плити полягає у відділенні камери трансформатора від приміщення РУ-0,4 кВ у зв'язку з її пожежонебезпечністю? Я правильно розумію?

Не совсем. Через стену с камеры тр-ра в РУ-0,4 кВ, через проходную плиту, проходят шины с шинного моста на щит РУ. Походная плита служит для изоляции открытых токоведущих шин как от стены, так и друг от друга. Представляет собой разъемную изолирующую а/ц плиту (например-АЦЕИД 400 толщиной 20 мм) в вырезанные пазы которой укладываются шины (см. вложение ниже), а все свободное пространство между плитами заполняется термостойким материалом (например минеральной ватой П-125) для разделения зон между помещениями и ограничения распостранения огня (локализация пожара) между отдельными помещениями.
Тоже касается кабельной вставки с тр-ра на шины РУ. В проходе через стену в гильзах, кабель должен быть герметично заделан негорючим составом.