Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: stels від 22 Березень 2019, 10:57:05
-
Привіт.
Народ, хто розуміється на темі, перегляньте, будь ласка, чи я вірно розрахував наведену напругу на екрані кабелю.
Ото ж, вихідні умови:
L = 14.7 км;
U = 110 кВ;
Р = 54,6 МВт;
І1(окз)=7,3 кА;
Кабель 3хАПвЭгаПу-110 1x400/70.
згідно ПУЕ2017., Розділ 2. Глава 2.3, п.2.3.124, ф. 2.3.5:
Е=І*Хм, [В/км], де
Е - питома наведена наруга;
І - струм жили кабелю у розрахунковому режимі, [A];
Хм - питомий індуктивний опір екрана кабелю, [Ом/км].
Питомий індуктивний опір екрана кабелю, згідно додатку Б ПУЕ, рівний Хм=0.0628*y, де
y - параметр впливу конфігурації.
Для КЛ 110 - 330 кВ розрахунковим режимом КЗ приймається однофазне КЗ на землю.
Для ОКЗ параметр впливу конфігурації y=4.725+0.5*ln(q)-ln(0.5*Dк), де
q-питомий опір землі, приймаємо 80 Ом*м.
Dк = 75 мм, діаметр кабелю.
y=4.725+0.5*ln(80)-ln(0.5*0.075)=4.725+2.19-3.62=3.295
Відповідно, питомий індуктивний опір екрана кабелю Хм=0.0628*3.295=0.207 [Ом/км]
Нормальний режим роботи: Ір.норм = 358,6 А > Е=І*Хм=358.6*0.207=74.2 В/км, Е=І*Хм*L=358.6*0.207*14.7= 1091 В.
Режим ОКЗ: Ір.окз = 7300 А > Е=І*Хм=7300*0.207=1511.1 В/км, Е=І*Хм*L=7300*0.207*14.7= 22 213.2 В