Коммерческий учет у Вас где стоит? в ячейках РУ-10 кВ питания тр-ров?
тогда, если у Вас нет отдельного маленького ТСН-а для РУ-10 кВ, то следовательно Ваш ЩСН (10 кВ) запитан от РУ-0,4 кВ и в нем (ЩСН 10 кВ) должен быть учет, причем коммерческий. А на РУ-0,4 кВ будет свой ЩСН, но, поскольку он уже после коммерческого учета, то в принципе в нем учет можно и не ставить, но при желании, можно и поставить - на усмотрение абонента.
Некоторые ставят в РУ-10 кВ отдельную ячейку (ячейки) с небольшими ТСН-ами (10-25 кВА) и тогда ЩСН (10 кВ) запитывается от них, и тогда учет в нем уже будет просто техническим.
В Вашем же случае поскольку от ЩСН-а 10 кВ будет питаться только освещение в РУ-10 кВ, то может быть есть смысл поставить в одной из ячеек однофазный трансформатор ОЛСП и с него взять уже СН для РУ-10 кВ, чтоб не связываться с абонентом. Но это нужно обсудить с РЭС-ом
http://eliz.zp.ua/catalog-eliz/transformators-power/dry-power-transformatory/3-20kv/67-6-10kv-transformatory-napryazheniya-odnofaznye-tipa-ols-olsp.html (http://eliz.zp.ua/catalog-eliz/transformators-power/dry-power-transformatory/3-20kv/67-6-10kv-transformatory-napryazheniya-odnofaznye-tipa-ols-olsp.html)