Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: yuli від 06 Березень 2019, 10:50:25

Назва: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: yuli від 06 Березень 2019, 10:50:25
Добрый день. Есть ТУ, в которых граница балансовой принадлежности находится в РУ-10 кВ. Получается, что РУ-10 кВ будет на балансе Киевэнерго, а трансформаторы и РУ-0,4 кВ - на балансе заказчика.  Нужно ли в ТП ставить два щита собственных нужд - один в РУ-10 кВ, а другой в РУ-0,4 кВ каждый со своим техническим учетом или можно поставить один щит, как в обычной ТП? Спасибо
Назва: Re: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Березень 2019, 11:23:50
Коммерческий учет у Вас где стоит? в ячейках РУ-10 кВ питания тр-ров?
тогда, если у Вас нет отдельного маленького ТСН-а для РУ-10 кВ, то следовательно Ваш ЩСН (10 кВ) запитан от РУ-0,4 кВ и в нем (ЩСН 10 кВ) должен быть учет, причем коммерческий. А на РУ-0,4 кВ будет свой ЩСН, но, поскольку он уже после коммерческого учета, то в принципе в нем учет можно и не ставить, но при желании, можно и поставить - на усмотрение абонента.

Некоторые ставят в РУ-10 кВ отдельную ячейку (ячейки) с небольшими ТСН-ами (10-25 кВА) и тогда ЩСН (10 кВ) запитывается от них, и тогда учет в нем уже будет просто техническим.
В Вашем же случае поскольку от ЩСН-а 10 кВ будет питаться только освещение в РУ-10 кВ, то может быть есть смысл поставить в одной из ячеек однофазный трансформатор ОЛСП и с него взять уже СН для РУ-10 кВ, чтоб не связываться с абонентом. Но это нужно обсудить с РЭС-ом
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: yuli від 06 Березень 2019, 11:46:20
Комерческий учет поставили не в РУ-10 кВ, а на вводах трансформаторов в РУ-0,4 кВ. Мало очень места и поэтому выбрали компактную КТПБ (бетонную). Там РУ-10 кВ стандартная - линейные ячейки, трансформаторная и секционирование.
ШСН в части РУ-10 кВ питается от РУ-0,4, но до коммерческого учета, а ШСН в части заказчика запитан после коммерческого учета. То есть в ШСН в части заказчика можно и не ставить техучет? Пропустит так энергосбыт или все-така во всех ШСН надо ставить учет?
Назва: Re: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: yuli від 06 Березень 2019, 11:48:22
а почему, если ЩСН (10 кВ) питается от РУ-0,4 кВ, то учет в нем должен быть коммерческим. Это ж учет Киевэнерго hmmmm
Назва: Re: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Березень 2019, 16:19:22
ШСН в части РУ-10 кВ питается от РУ-0,4, но до коммерческого учета,
В таком случае учет в ЩСН (10) будет техническим, а вот к учету в ЩСН (0,4) Энергосбыт отношения не имеет, поскольку он стоит После ком. учета.
Назва: Re: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: yuli від 07 Березень 2019, 12:34:04
Может кто-то сталкивался с таким - мы применяем КТПБ (бетонную), у нее есть стандартные габариты помещений РУ-10, РУ-0,4 и камер трансформаторов. Так как мало места на площадке, то приняли эту КТПБ. Но из-за того, что РУ-10 на балансе Киевэнерго, а остальное на балансе заказчика, появляется два щита собственных нужд. Но в помещении РУ-10 негде повесить этот ЩСН и щит охранной сигнализации. Может можно их повесить снаружи или какие могут быть варианты установки этих щитов? Во вложении эти щиты обведены красным
Назва: Re: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Березень 2019, 12:59:05
yuli, Так озадачьте завод этим вопросом. Вам нужно эти щиты повесить в РУ-10 кВ. дайте им габариты, и пусть думают. может быть сдвинут перегородку в сторону РУ-0,4 кВ
Назва: Re: Щит собственных нужд в ТП
Відправлено: yuli від 07 Березень 2019, 13:03:49
я тоже предлагала сдвинуть перегородку, не соглашаются. я так понимаю стройчасть под эту бетонную КТП сделана, а переделывать стройчасть не хотят. Может можно его все-таки на фасаде повесить