Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Roman99 від 12 Лютий 2019, 14:29:43

Назва: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: Roman99 від 12 Лютий 2019, 14:29:43
Здравствуйте, есть КТП 400 кв 10кв. Потребление электроэнергии маленькое, поэтому на трансформатор выставляется большая потеря холостого хода трансформатора.
Подскажите, как можно уменьшить потери, я так понимаю можно подключиться по высокой стороне через трансформатор, с подключением  трансформаторов тока. Какая схема оптимальна и где можно посмотреть информацию.
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: uksusXIII від 12 Лютий 2019, 15:37:21
Про трансформаторы тока 10 кВ вы упомянули, а про трансформатор напряжения вы забыли? А где вы его разместите? А коммутационный аппарат к нему? Все зависит от вашей КТП. Затраты на такую реконструкцию+согласование будут несопоставимы с затратами на оплату потерь. Тем более, что высоковольтный учет ВСЕ-РАВНО БУДЕТ учитывать потери как в железе, так и в меди силового трансформатора - просто в общем электропотреблении вы этого не увидете. Уверен, что овчинка выделки стоить не будет.
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 12 Лютий 2019, 17:22:34
про учет потерь фишка не в том.
Суть в том, что когда учет по низкой, то потери в трансе учитываются на 100%, а если по высокой - то учитываются реальные цифры (меньше 100%).
и кто-то мне говорил, что вроде как есть счетчики EMH прямого включения на высокие напряжения, но я их не видел и не применял.
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: yuoras від 12 Лютий 2019, 21:23:01
и кто-то мне говорил, что вроде как есть счетчики EMH прямого включения на высокие напряжения, но я их не видел и не применял.
Это что за такое чудо??
Это счетчик какие размеры должен иметь, что бы на него подать 10 кВ   :D.
Вы видно не правильно поняли, есть счетчики универсальные, которые могут работать как в сети
3х57 так и 3х220
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Лютий 2019, 10:51:16
Это что за такое чудо??
Я ж говорю, что сам его не видел и не применял. Когда мне об этом сказали, сделал такие же глаза.  =-0 =-0 =-0

Конкретно от ЕМН не нашел, но вот что выдал гугль
https://www.rimtd.com/news/zao-rim-td-soobshchaet-o-vypuske-novogo-trehfaznogo-mnogotarifnogo-schetchika-pryamogo (https://www.rimtd.com/news/zao-rim-td-soobshchaet-o-vypuske-novogo-trehfaznogo-mnogotarifnogo-schetchika-pryamogo)
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: uksusXIII від 13 Лютий 2019, 13:33:22
вот видео по этим счетчикам https://www.youtube.com/watch?v=XtY5_84OXGY (https://www.youtube.com/watch?v=XtY5_84OXGY)
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: yuoras від 13 Лютий 2019, 19:45:39
Когда мне об этом сказали, сделал такие же глаза.  =-0 =-0 =-0
Даа уж .
У меня глаза  =-0 =-0 =-0 =-0

https://www.rimtd.com/sites/default/files/contents/rukovodstvo_po_ekspluatacii_-_rim_384.0x.pdf (https://www.rimtd.com/sites/default/files/contents/rukovodstvo_po_ekspluatacii_-_rim_384.0x.pdf)
Раздел 2.7.4

Я шокирован , это мягко сказать))
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Лютий 2019, 20:46:01
Я шокирован , это мягко сказать))
"А шо я, шо я, сама охренела" (с) из анекдота.  :)
надо будет еще тот ЕМН порыть ради интереса. может все-таки что-то есть.
Назва: Re: Учет электроэнергии по высокой стороне 10кв
Відправлено: Roman99 від 14 Лютий 2019, 09:17:31
Про трансформаторы тока 10 кВ вы упомянули, а про трансформатор напряжения вы забыли? А где вы его разместите? А коммутационный аппарат к нему? Все зависит от вашей КТП. Затраты на такую реконструкцию+согласование будут несопоставимы с затратами на оплату потерь. Тем более, что высоковольтный учет ВСЕ-РАВНО БУДЕТ учитывать потери как в железе, так и в меди силового трансформатора - просто в общем электропотреблении вы этого не увидете. Уверен, что овчинка выделки стоить не будет.
Напряжение 380в, я так понимаю чтоб уменьшить потери надо менять трансформатор на менее мощный.