Делаю серверную. Сервера будут питаться через УПСы с двойным преобразованием. По линии питания стоят разрядники класса В и С. Нужно ли ставить разрядники класса D перед УПСами?
-
За нормами на ці пристрої, "за плечима" ступені "С" (Тип ІІ) достатньо обмежити імпульс до 2,5 кВ. Проте, це може бути надто багато для UPS, який здатен витримати не більше 1,5 кВ. Погляньте на технічні характеристики виснажника Тип ІІ. До того ж треба зважати на форму імпульса, який здатен опрацювати блискавичник ("В" або Тип І), там може бути струм 10/350 (частковий струм блискавки), або 8/20 (вторинні перенапруги, що може не відповідати його призначенню). Наприклад, трифазний "В+С" від ОБО арт. 5093627, розрахований на струм форми 10/350, має захисний рівень <1,3 кВ і у цьому випадку "D" (Тип ІІІ) є зайвим. Порівняйте з тим, який Ви обрали.