Здравствуйте, друзья!
Где можно почитать о изменении технических характеристик и физических параметров электротехнической аппаратуры и электросети в целом, в зависимости от высоты над уровнем моря?
Понимаю, что чем выше, тем больше будет нагрев из-за более низкого давления, но для каких аппаратов это необходимо учитывать, а для каких нет?
Назва: Re: Выбор электротехнической аппаратуры в зависимости от высоты над уровнем моря
Відправлено: Shturman від 28 Січень 2019, 14:55:29
чем выше, тем больше будет нагрев из-за более низкого давления,
до чого тут нагрів. Зі зміною висоти повітря стає більш розріджене відповідно зменшуються його властивості як ізолятора. Має значення при виборі ізоляційних зазорів в електрообладнанні (між шинами, контактами апаратів і т.ін)
Назва: Re: Выбор электротехнической аппаратуры в зависимости от высоты над уровнем моря
Відправлено: sashkoMTM від 29 Січень 2019, 08:04:28
повітря стає більш розріджене відповідно зменшуються його властивості як ізолятора
а як же вакуумні вимикачі? там повітря ну ду-у-у-уже розріджене.
Назва: Re: Выбор электротехнической аппаратуры в зависимости от высоты над уровнем моря
Відправлено: Roman3R від 29 Січень 2019, 15:07:25
Зі зміною висоти повітря стає більш розріджене відповідно зменшуються його властивості як ізолятора
По вашому твердженню , на великих висотах , де взагалі не буде повітря а лише вакуум , середовище буде електропровідним , не буде мати властивості ізолятора ?
Назва: Re: Выбор электротехнической аппаратуры в зависимости от высоты над уровнем моря
Відправлено: Shturman від 29 Січень 2019, 15:58:14
Ну можливо не коректно висловився. Я знаю, що збільшення висоти над рівнем моря веде до того що потрібно збільшувати довжину шляху витоку ізоляторів збільшуючи їх кількість в гірляндах. "РД 34.51.101-90. Инструкция по выбору изоляции электроустановок"