Назва: База отдыха
Відправлено: alvo від 30 Червень 2009, 10:25:06
Здрасте всем... помогите посчитать нагрузку базы... а то я в этом дбн чет запутался... :'( есть три коттеджа (по 200 м2) (в домиках газовые плиты и отопление), две сауны (каменки по 15 кВт) , два бассейна 18,5 кВт, скважина 3,8  кВт, домик охраны с общей кухней на электроплите 8 кВт, наружное освещение, тельфер для катеров, в принципе вопрос токо в одном, какой у всего этого Кс... бассейны работают токо летом и 18 часов в сутки... (пс токо окончил универ завтра первый день буду работать проектантом... :-[)
Назва: Re: База отдыха
Відправлено: 3oloS від 30 Червень 2009, 15:13:54
нагрузку для коттеджей если не хочешь считать - см.прил.К ДБН-23
а вообще, ИМХО, 12кВт на домик б/о  будет занадто, прикинь нагрузку на один, и возьми трижды с Kc~0,65-0,7.
А общую на вводе думаю надо считать по
4.34   Расчетная нагрузка силовых вводов общественных зданий (помещений), относящихся к одному комплексу,  но  имеющих  разное функциональное назначение (например, учебные помещения и мастерские ПТУ, специальные учебные заведения и школы; парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские комбинатов бытового обслуживания; общественные помещения и вычислительные центры и т.п.) следует принимать с коэффициентом несовпадения максимумов их нагрузок равным 0,85. При этом суммарная расчетная нагрузка должна быть не меньшей чем расчетная нагрузка наибольшей из групп потребителей.