У Заказчика оборудована часть помещений натяжными потолками. Сейчас возникла необходимость оснащать здание пожарной сигнализацией. Подскажите, кто сталкивался, как устанавливать дымовые извещатели в помещении в котором натянут горючий "натяжной" потолок.
P.S. О линейных дымарях думал, но затраты на линенйные не в пример больше чем затраты на точечные.
-
имхо без демонтажа полотна натяжного потолка не обойтись. Печалька
-
А.5.3.8 EN54-14 Площі, що не потребують контролю:
Порожнини (включно з порожнинами під фальшпідлогою і над підвісною стелею), потребують окремого контролю автоматичними пожежними сповіщувачами, якщо:
e) можливе швидке поширення вогню або диму вздовж цих порожнин за межі приміщення, де виникла пожежа до моменту виявлення пожежі пожежними сповіщувачами, розміщеними зовні порожнин; або
f) вогонь у порожнині може пошкодити кабелі аварійних систем до моменту виявлення пожежі.
Порожнини, які не мають потреби в контролюванні пожежними сповіщувачами:
g) висотою менш ніж 1 м;
h) довжиною менш ніж 10 м;
i) шириною менш ніж 10 м;
j) повністю відокремлені від інших площ негорючим матеріалом;
k) якщо питома пожежна навантага горючих матеріалів не перевищує 25 МДж на 1м2 у будь-якому місці порожнини (див. додаток D);
l) не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості не менше ніж 30 хв).
-
На жидкие гвозди приклеить короб и извещатель.
-
На жидкие гвозди приклеить короб и извещатель.
К натяжному потолку? :)
Тогда уже о тросах думать надо.
Народ прав. Или линейные, или демонтаж натяжных потолков, прокладка кабеля, спецконструкции для крепежа извещателей, фигурное вырезание пленки в местах установки извещателей. В общем, случай тяжелый. Если линейники становятся нормально, это будет выход с минимальными затратами.
-