Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Osenniy від 24 Червень 2009, 11:42:07
-
История такая... Прибежал давний заказчик с просьбой посчитать те самые потери мощности в его кабльной линии. Для их "уменьшения" хочет поставить счетчик реактивной электроэнергии, до этого реактив ему считали РЭС и по этому в итоге у него получалась кругленькая сумма по потерям. Собственно с расчетом я разобрался нашел "Методику по определению потерь в трансформаторах и линиях электропередач" Однако не могу найти Рэкон (экономическая мощность линии), для линии 0,4кВ, в таблице 5 этой методики этот коэффициент дан только для линий от 6 кВ. Кто знает подскажите пожалуйста чему будет равен Рэкон для КЛ 0,4 кВ с кабелем сечение жилы которого равно 95мм/кв.
-
Можливо, допоможе. п.1.3.25 ПУЕ, табл.1.3.36 ПУЕ
-
Можливо, допоможе. п.1.3.25 ПУЕ, табл.1.3.36 ПУЕ
Немного не то, эти таблицы регламентируют длительно-допустимые токи, экономическая мощность линии относиться к ним только косвенно.
Собственно ссылка на методику http://www.uens.com.ua/Doc/Normative/Ukraine/Mintop/N_18_02_1998.htm
-
эти таблицы регламентируют длительно-допустимые токи
- ????? длительно допустимые токи - это табл.:1.3.4 - 1.3.25.
А табл.1.3.36 - Экономическая плотность тока!
-
Разве что из Экономической плотности тока вывести мощность... :-[
Знаете посчитал исходя из табл. 1.3.36 получаеться потери мощности на линию составляют 3,2%. При расчете РЭС заказчику насчитали потери в 5% от номинальной мощности. Незнаю что и думать: или я неправильно посчитал, или РЭС откровенно общитывает своих абонентов. Скорее второе >:(
-
Скорее второе
+1
-
Osenniy, http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.88.1&nobreak=1 (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.88.1&nobreak=1) Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії
-
Разве что из Экономической плотности тока вывести мощность...
Использовать эти данные не совсем коректно. Экономическая плотность тока высчитывается из расчета монтажых, эксплуатационных расходов линии и стоимости потерь, современные цены несколько отличаются от советских
Знаете посчитал исходя из табл. 1.3.36 получаеться потери мощности на линию составляют 3,2%. При расчете РЭС заказчику насчитали потери в 5% от номинальной мощности. Незнаю что и думать: или я неправильно посчитал, или РЭС откровенно общитывает своих абонентов. Скорее второе
Здесь ты не совсем прав, РЭС расчитывает потери не только в твоей линии, но и во всей системе. Конечно, эти потери никто не считает, а берут нормированое значение "5%"
Прибежал давний заказчик с просьбой посчитать те самые потери мощности в его кабльной линии. Для их "уменьшения" хочет поставить счетчик реактивной электроэнергии, до этого реактив ему считали РЭС и по этому в итоге у него получалась кругленькая сумма по потерям
Потери мощности и потребление реактивной мощности - это разные понятия. Установка счетчика реактивной энергии не решит проблему потери мощности в линии. Если же речь идет всетаки о реактивной энергии, то одним счетчиком не обойтись, необходимо установить еще и конденсаторную установку
-
Огромное спасибо, теперь все стало на свои места...
Как говориться - "В чужой монастырь со своим уставом не ходи". Я так понимаю какие потери насчитывает РЭС, это их внутреннее дело, никто другой им не указ. Мне же в свою очередь никакой охоты устраивать разбирательства нету.
Установка счетчика реактивной энергии не решит проблему потери мощности в линии. Если же речь идет всетаки о реактивной энергии, то одним счетчиком не обойтись, необходимо установить еще и конденсаторную установку
А насчет реактива, я так ему и хотел присоветовать - хотя когда у него окупиься установленная ККУ, по идее потребление реактивной енергии на объект небольшое.