Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: buldozer від 22 Червень 2009, 01:06:28
-
В НАПБ Б.06.004-2005 есть пункт 1.21. Простори за підвісними стелями, де прокладено відкрито більше 12 проводів або кабелів....
Собственно интересует что означает слово "відкрито"? Ну и соответственно "закрыто". Если кабель лежит просто в лотке, то это какой способ прокладки? А то с пожаротушением не охота связываться.
Заранее спасибо за ответ.
-
ПУЕ . 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
-
ПУЭ дает определение "скрытая электропроводка", "открытая электропроводка" исходя из "не видно", "видно".
В НАПБ Б.06.004-2005 термин "открыто" означает, что кабель проложен без защиты. Поэтому если кабели проложить в трубах, то АУПТ не требуется.
Для справки: ДБН В.2.5-23-2005 проводки за непроходными подвесными потолками относит к скрытым (п. 5.36).
-
И так у нас всё, каждое понятие имеет несколько трактований, можно повернуть как угодно.
Спасибо за полезную информацию.
А что за зверь такой ДБН В.2.5-23-2005?
-
А что за зверь такой ДБН В.2.5-23-2005?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=377