объясните кому не лень почему на лестничных летках для освещения используется кабель, а внути квартир - провод.
-
ДБН В.25-23-2003 . 5.39 У сходових клітках дозволяється розміщувати тільки мережі освітлення цих кліток і коридорів.
Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за винятком кабелів мережі їх освітлення. Ці кабелі не повинні поширювати полум'я і до висоти 2 м від підлоги мати захист від механічних пошкоджень.
В цьму пункті іде мова про відкрите прокладання електромереж по сходових клітках - тоді необхідно передбачати кабель . Якщо мережі прокладаються під штукатуркою , нема необхідності застосовувати кабель а можна провід .
-
Якщо мережі прокладаються під штукатуркою , нема необхідності застосовувати кабель а можна провід .
Только чтоб провод был с защитной оболочкой (например, ПВС)
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок:
2.5.6. Допускается в домах с конструкциями из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19 прокладка групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.
-
Краще закладати провід ВВП (ВВП-1 , ВВП-2 , ВВП-3) тому що він плоский , якщо передбачити ПВС тоді шар штукатурки збільшується . Провід ПВС круглий і його діаметр більший від товщини ВВП .