Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: NeON2K від 17 Червень 2009, 15:55:58
-
Столкнулся со следующей ситуацией. Проектирую молниезащиту объекта, где самой высоким сооружением является "свеча" (см.фото)
Тут попала на глаза такая информация:
"Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях"
А если все-таки моя "свеча" не попадает под эти исключения, как логичнее поступить ? Как вариант, я продумываю одиночный стержневой молниеотвод. Вот только следующая проблема, если свечка высотой метров 30, то молниеотвод по расчетам должен быть порядка 54 метров... =-0
-
факелах поджигаемых в момент выброса газов
А разве это не оно самое?
-
А разве это не оно самое?
как бы мне этого хотелось :D Но я пока увы не знаю, спросить не у кого. Сотрудники, которые обладает этой информацией не на работе 8) Обсчитываю самый "не приятный" вариант.
-
Обсчитываю самый "не приятный" вариант.
Даже если так, зачем 54м молниеприемник, достаточно к трубе приварить два прута ф16мм, высотой 1м, а трубу (если вся металлическая) зазмелить.
-
два прута ф16мм, высотой 1м
почему именно так ?
-
почему именно так ?
ДСТУ Б.В-2-5:38-2008 п.п. 6.3.3. п.г) и д). Это если газ постоянно горит, тогда труба и есть молниеприемник для защиты каких либо сооружений. А по поводу кол-ва прутов так это еще было в РД по молниезащите, а в ДСТУ такого не нашел. Все же я считаю что саму трубу защищать не нужно,а только рядом стоящие сооружения.
-
тему можно закрыть, сегодня я узнал, что свеча уже с молниезащитой (комлектного заводского исполнения). Отпадает необходимость "изобретать велосипед". С такой высотой молниеприемника, у меня покрыт будет весь объект ::) :thumbsup: Остается, только энто дело задокументировать 8)