Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: NVP від 16 Червень 2009, 07:45:18
-
Есть склад ГСМ, категория IIIа. На территории имеется насосная, 2 резервуарных парка с обваловкой по 8 резервуаров с дизельным топливом и бензином, ж/д и а/эстакады. Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись установкой ручных извещателей на территории склада или в обязательном порядке необходимы тепловые извещатели (извещатели пламени)?
-
NVP, сам сейчас проектирую похожий объект, правда по перевалке масла. Раньше делал участок похожий на ваш, проект прошел экспертизу и функционирует.
Для эстакады использовал следующий норматив ВУП СНЭ 87.
Для резервуаров есть ведомственные нормы, у нас украинские
ВБН В.2.2-58.2-94 "Резервуары стальные для хранения нефтепродуктов..."
(З введенням в дію ВБН В.2.2-58.2-94 втрачають силу на території України слідуючі нормативні документи:
розділ 6 СНиП 2.09.03-85 та розділи 1 та 4 "Правил технической эксплуатации резервуаров", затверджених Держкомнафтопродуктом СРСР 26.12.1986 р. - в частині вимог до вертикальних сталевих резервуарів для нафти і нафтопродуктів;
СНиП 3.03.01-87 і СНиП III-18-75 - в частині вимог до допустимих відхилень при виготовлені та монтажі будівельних металоконструкцій резервуарів)
ВБН В.2.2.-58.1-94 "Проектирование складов нефти и нефтепродуктов..." (заменил СНиП II-106-79 “Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования”.)
Перечисли отмененные документы, т.к. не владею информацией о соотв. нормативах в России. По нашим нормативам насосная и админздания на территории должны оборудоваться АУПС, т.е. без дымовых (тепловых) извещателей не обойтись. А вот на эстакаде и по периметру территории ставил ручники. Пожаротушение было предусмотрено неавтоматическое (зависит от объема резервуаров согласно норм).
-
Если еще актуально . ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВУПП-88
8.5. Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения должны устанавливаться:
-для зданий категорий А, Б и В - снаружи зданий у выходов на расстоянии не более, чем через 50 м;
-на наружных установках и открытых складах категории А, Б и В - по периметру установки, склада не более, чем через 100 м;
-на складах (парках) - горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - по периметру обвалования не более, чем через 100 м;
-на сливоналивных эстакадах сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - через 100 м, но не менее двух (у лестниц для обслуживания эстакад).
_________
Примечание. Ручные пожарные извещатели устанавливаются независимо от наличия извещателей автоматической пожарной сигнализации.
8.6. Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения должны располагаться на расстояния не менее 5 м от границы установки или обвалования склада.