Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: александр 1-й від 03 Лютий 2008, 02:32:55
-
кто освещал паркинг? подскажите, или если есть возможность скиньте козу! плиззз! ;)
-
проект паркинга, на оборудовании Шнайдера.
http://www.uploading.com/files/GNKFOCBI/parking.rar.html
-
Спасибо andery! но я не могу открыть страницу по вашей сылке! :(
-
ссылке! :-[
-
александр 1-й,
ТОгда качаем отсюда:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=9
-
спасибо! :thumbsup:
-
я вот смотрю вы освещённость в люксах не указываете! делали ли вы расчёт освещённости?
-
александр 1-й,
это не мой проект, там в слоях надо покапаться, открыть закрыть, там все на одном чертеже только в разных слоях.
-
да вроде копался! ;)
-
andery, спасибо за проект.
александр 1-й, нашел! Поиск рулит.
Правда только для щитовой 75 лк.
Больше нет.
-
Уважаемые коллеги! Ткните носом в норматив, в котором указана нормативная освещенность для подземных паркингов и ихних же рамп. ДБН В 2.5-28 и ДБН В 2.3-15 ясности не внесли. Нашел в поиске стандарт ISO 8995, но не знаю действует ли он в Украине.
-
Bobertigra, как по мне - наиболее близкое здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,2279.msg14329.html#msg14329
-
Т.е минимум 100лк, странно, в ISO 8995 меньше, всего 75лк.
-
В фильме "Нет вестей от Бога", мне понравилось, на мой взгляд, интересное решение освещения паркинга. Кто захочет может посмотреть фильм, там несколько минут ходят по паркингу и можно все рассмотреть с разных точек и углов. Не хотел создавать отдельную тему, прошу прошения у автора темы.
(http://)
-
перезалейте файл проекта пожалуйста
-
перезалейте файл проекта пожалуйста
в этом архиве http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=788 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=788) папка Парк_нг
-
спасибо
-
Подземный паркинг по пожарной безопасности относится к категории П-I ( категории В). Есть предложение использовать светильники INOX 236, рассеиватель из силикатного стекла (каталог продукциия "Световые технологии" 2010), стр. 164. Остальные светильники имеют рассеиватель из поликарбоната и предназначены для зоны П-III - думаю не подходят.
Насколько правильное решение?
P.S. светильник должен быть взрывозащищенным ???
-
ответ уже ожидают http://eom.com.ua/index.php/topic,6157.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6157.0.html)
-
Подземный паркинг по пожарной безопасности относится к категории П-I (по взрывоопасности - категории В).
Підземний паркінг не належить до приміщень з вибухонебезнечними зонами, принаймні нормативні документи про це мовчать.
-
А паркінг точно П-І? Звідки інфа?
-
А паркінг точно П-І? Звідки інфа?
O.S., сам пока ищу в украинских нормах, не могу найти :-[
Откуда П-І? Говорили коллеги с другой проектной организации и еще нашел вот это
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3307 (http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3307)
Да и исходя из логики - температура воспламенения бензина 257 °C и это жидкость.
-
Щиты освещения - однозначно только в щитовых, чтоб в них не лазил кто ни попадя. А в помещение охраны вывести пульт управления.
Размещение светильников не совсем рационально: нет смысла ставить светильники непосредственно над машиноместами
-
В самом помещении паркинга ставить щитки нельзя. Логичнее предусмотреть места для щитков (кроме освещения ещё и технология, и вентиляция "выплывет") в блоках, куда входят лестничные клетки и лифты (что там за помещения 1, 2 -?). В предполагаемой щитовой можно поставить вводные ВРП. А что находится над паркингом?
-
А что находится над паркингом?
Монолитные дома ( их контур обозначен, стены паркинга - это фундамент домов).
(что там за помещения 1, 2 -?
Помещение 1 - электрощитовая на каждую секцию дома
Помещение 2 - еще не определились, но какое-то из них будет помещением для хранения люминисцентных ламп
Еще в паркинг от домов предусмотрены пожарные лифты, там они обозначены, 2 шт.
Просто почему хочу разнести щитки освещения по паркингу: слишком длинные сети освещения.
Размещение светильников не совсем рационально: нет смысла ставить светильники непосредственно над машиноместами
А как можно?
-
А как можно?
Не, можно и так, но когда под светильником станет машина, то светильник будет освещать исключительно эту машину. Светильники лучше рассавлять по краям проезда, тогда они будут освещать и проезд и машиноместа.
слишком длинные сети освещения
Линии светильников делай 3х фазными.
Перед растановкой светильников попроси план сетей под потолком, он будет дастаточно загруженым (вентиляция, трубопроводы), чтоб потом не переделывать.
-
Поделитесь, пожалуйста, схемками управления освещением.
Можно ли разные группы рабочего освещения подключать на общий ноль?
Обязательно разделять освещение на группы исходя из различного назначения помещений?
-
e_one,
2. НА ФОРУМЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
2.3. Перед созданием новой темы, воспользоваться поиском по форуму, дабы определить, не было ли подобного вопроса или конкретного ответа на такой же, аналогичный Вашему, вопрос;
название один в один >:(...
темы объединил
-
извините, нормативных документов перечитался :)
буду внимательнее
-
Можно ли разные группы рабочего освещения подключать на общий ноль?
Нельзя
-
а почему?
читал что нельзя объединять рабочее и аварийное, про рабочее и рабочее не попадалось ничего
-
а почему?
Нормы запрещают :). к сожалению, сейчас не могу дать точную ссылку :'(
-
ну запрещают так запрещают, сделаем одной группой :)
-
Вопрос по теме освещения паркинга:
В СНиП II-4-79 лампы накаливания были рекомендуемым источником света в закрытых автостоянках. А как сейчас насчёт применения люминесцентных светильников? Какие-то есть ограничения по их использованию в подземном паркинге (на Украине)?
И какой должен быть коэффициент запаса при расчёте количества светильников?
-
А как сейчас насчёт применения люминесцентных светильников?
Главное чтобы светильники с люм. лампами не имели отражателей и рассеивателей из горючих материалов, и степень защиты не менее 5`3.
А коэфф. запаса 1,5 (см.ДБН В.2.5-28-2006 табл.3).
-
Кто расставлял указатели направления движения? В нормах России (СП 113.13330.2012) и Беларуси (ТКП 45-3.02-25-2006) - Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м, в нашем же ДБН В.2.3-15:2007 - 2,5м(думаю под диктовку переписывали :D).
-
Главное чтобы светильники с люм. лампами не имели отражателей и рассеивателей из горючих материалов...
За коэфициент - спасибо, а на тему негорючести:
Поликарбонат или акрил (материал рассеивателя) - это годится?
-
Поликарбонат или акрил (материал рассеивателя) - это годится?
Интересовался данным вопросом... Например рассеиватель изготовлен из прозрачного полистирола (PS)-это больше защита от химической среды, поликарбоната (РС)-больше защита от мех.повреждений. Вроди как оба можно.
-
ребята:) проблема такая: паркинг большой, много светильников, ставим обычные 60вт т.к. сберегающие горят так же:( меняем по 20-40 ламп в неделю, как быть?
-
Максим848, а напряжение в норме? При повышении напряжения на 10% срок службы ламп накаливания снижается в 4 раза.
-
Максим848, учтите что ночью нагрузка снижается, yikell прав, проверьте напряжение, поэтому попробуйте лампы на 230-240В.
-
Юрий 555, стесняюсь спросить..., а что это за лампы на 230-240В?
-
Максим848, если проблема в напряжении, то она может быть связана с перекомпенсацией реактивной мощности. Приверте конденсаторную установку.
-
yikell, я имел ввиду лампы расчитанные на повышенное напряжение. :thumbsup:
-
Юрий555, так лампы накаливания вот например так называются Б220-240 60Вт Е27. Они и расчитаны на 220-240В.
-
Рабочее напряжение в сети отличается от номинального: у источника питания оно выше, а вдали от источника питания ниже. В связи с этим, чтобы лампы долго служили и хорошо светили, необходимо правильно выбрать необходимый диапазон. Если напряжение в сети равно 230 В, то покупать и устанавливать лампы накаливания, на которых указан диапазон 215...225 В, не имеет смысла. Такие лампы работают с перекалом и долго служить не будут — они перегорают преждевременно.
Вот я и предположил что в ночное время нагрузка падает, следовательно повышается в паркинге, и если та стоят обычные лампы на 220-230 В, то лучше их заменить на лампы расчитанные на повышенное напряжение 230-240 В. Что непонятно?
-
Максим848, и еще стоит проверить какое напряжение на выходе трансформатора.
-
Юрий555, честно говоря не обращал на это внимание (диапазон напряжения для ламп) :-[. Спасибо буду знать. Вот нашел даже табличку.