Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: hi_tech від 10 Червень 2009, 11:18:01
-
Имеется заглубленная насосная по перекачке масла. Категория по пожароопасности - П-III.
Здание или вернее сооружение представляет заглубленное помещение на 1.0 м собой открытый навес, огражденный сеткой.
На существующем объекте видел установленные под навесом тепловые пожарные извещатели.
Вопрос: нужна ли все-таки там АУПС и если да, то какие извещатели применить, ведь нужна повышенная степень защиты?
-
hi_tech, нужно уточнить, к какому ведомству (Минтопэнерго и т.д.) относится эта насосная, а потом смотреть противопожарнве нормы этого ведомства.
В общем случае согласно НАПБ Б.06.004-2005 табл. 3, п. 22 требуется автоматическое пожаротушение.
На существующем объекте видел установленные под навесом тепловые пожарные извещатели
Очень странно, они же не сработают, например, при ветре.