Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: v2taliy від 03 Червень 2009, 09:32:43
-
Какая категория топочной в общественном здании?
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,1312.msg7178.html#msg7178
-
Топочная отличается от котельной прежде всего отпуском тепла до 200 кВт. Тогда как в котельной больше. Может быть в связи с этим и категория топочной другая?
-
Если вы найдете в НТД определение "топочная" буду о-о-очень благодарен.
А категорию требуйте от сантехников, настойчиво.
-
Категория Г топочная на газу была всегда
-
Kos ;)....категория по надежности отпуска тепла потребителям, а электрическая аналогична ей
-
тююю)))
-
.категория по надежности отпуска тепла потребителям, а электрическая аналогична ей
- совершенно верно
Категория Г топочная
- а это о категории здания по пожароопасности
А тебе какая категория нужна....:)))))))
-
категория электроснабжения
-
Kos ....категория по надежности отпуска тепла потребителям, а электрическая аналогична ей
-
в смысле допустимого времени простоя технологического оборудования , а там по ПУЭ
-
Если вы найдете в НТД определение "топочная" буду о-о-очень благодарен
И я был бы о-о-о-о-о-о-чень благодарен!
А если нет в нормах определения "топочная", так и не надо его применять.
-
А если нет в нормах определения "топочная", так и не надо его применять.
Виктор, зачем же так строго? :)
название помещения следует из экспликации по арх. стр. чертежам, а из песни слова, как говориться.... А категория определяется по ПУЭ (там нет конкретных наименований, а есть обстоятельства, учитывая которые определяется сей "зверь")! :)))))
-
название помещения следует из экспликации по арх. стр. чертежам
так архитектор-то в первую очередь должен "черпать" их из этих самых НТД
P.S. Именно после общения с ГАПом и дальнейших безрезультатных поисков и узнал об отсутствии нормативного понятия "топочная"
-
топочную называем "Помещение для размещения автономного
источника отопления (теплоснабжения)"
-
отсутствии нормативного понятия "топочная"
- меня это обычно не волновает, правильно архитекторы обзывают свои каморки или нет - ну хочется им топочную, пусть будет топочная....:)))
после общения с ГАПом
и ГАПы бывают разные (ни в коем случае не сомневаюсь в компетенции твоего!!!! :))))
но для общего развития..... :)
-
и ГАПы бывают разные
исходя из этой логике, можно предложить, что и архитекторы разные бывают. И вообще и архитекторам, и технологам порой быает все равно как обозвать помещение, а электрикам потом мучайся.
А топочная по категории электроснабжения имеет и туже категорию, что и котельная.