Комрады, помогите! В новом проекте у меня порядка 30 насосов (мощностью от 5 до 230 кВт), помимо насосов еще много потребителей - печи, вентиляторы и т.д. Номинальная (установленная )мощность порядка 1060 кВт, а потребляемая мощность вдвое меньше - 507 кВт. Как мне все это хозяйство запитать? Одной КТП не достаточно будет ? Раньше проекты были поменьше (максимум 3 насоса по 50 кВт) подсоединял к КТП-45.
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2009, 19:48:00
NeON2K, пожалуйста по подробне об объекте?
Цитата: NeON2K
Одной КТП не достаточно будет ?
скорее всего нужно брать двухтрансформаторную КТП 2х400 или 2х630кВА.
Цитата: NeON2K
Номинальная (установленная )мощность порядка 1060 кВт, а потребляемая мощность вдвое меньше - 507 кВт
А Ки=0,48 - не маловато будет?
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: NeON2K від 03 Червень 2009, 08:43:25
Цитата: Сугор
А Ки=0,48 - не маловато будет?
Это я "заработался" ... Часть оборудования - резерв, средний коэф.использования 0,8  8)
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: aleks від 03 Червень 2009, 09:24:32
NeON2K, категория какая?
скорее всего 2-я, по-этому 2 транса однозначно. ну а мощность  - по расчету
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: NeON2K від 16 Червень 2009, 14:00:23
Ладно, тогда вопрос в продолжение темы:
Допустим при расчете получается Мощность N, сколько % запаса необходимо учитывать ? 15 % ?
Есть какие-нибудь регламентирующие документы ?
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: Сугор від 16 Червень 2009, 23:27:21
NeON2K, мощьность трансформаторов нужно выбирать с учетом перегрузочний способности трансов (обычно для маслеников - 1,4, для сухих - 1,1)
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: NeON2K від 17 Червень 2009, 10:14:47
то есть , если мощность объекта допустим 400кВт , то берем  транс на 400, или же считаем 400*1,4= 560 ... берем транс на 600 ??
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: Roman3R від 17 Червень 2009, 10:33:13
СН 174-75 . п.7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
7.21. Выбор мощности и исполнения трансформаторов, питающих резкопеременную ударную нагрузку, должен производиться с учетом пиков тока по согласованию с заводом-изготовителем.
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: sashkoMTM від 17 Червень 2009, 10:42:35
Цитата: NeON2K
то берем  транс
нет. просто транс допускает перегрузку кратковременную.
см.
Цитата: Сугор
с учетом перегрузочний способности трансов (обычно для маслеников - 1,4, для сухих - 1,1)
скажем, нагрузка 120кВт (кратковременная). транс 100кВА*1,4=140кВА. (т.е. достаточно 100кВА)     Но есть еще куча нюансов (кос фи, графики нагрузки, др.)
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: NeON2K від 17 Червень 2009, 10:56:53
откуда мне узнать кратковременную нагрузку ? по каждому агрегату в отдельности просчитать и все сложить ? А какие нюансы ? ну допустим cos ф=0,9 Ки= 0,8
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: Roman3R від 17 Червень 2009, 12:38:05
Кратковременная нагрузка - расчетная мощность всей группы без наиболее мощного электроприемника + пусковая мощность наиболее мощного электроприемника . Пусковая мощность определяется по пусковому току .
В обычных режимах пуска , кратковременная нагрузка не учитывается при выборе мощности трансформаторов . Если имеются отдельные электродвигатели с КЗ ротором мощностью близкою с мощностью трансформатора (примерно 40% и более от мощности трансформатора) тогда необходимо проверить падение напряжения в сети при пуске такого двигателя - такой режим может повлиять на выбор силового трансформатора .
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: NeON2K від 17 Червень 2009, 13:25:26
Цитата: Roman3R
Если имеются отдельные электродвигатели с КЗ ротором мощностью близкою с мощностью трансформатора (примерно 40% и более от мощности трансформатора) тогда необходимо проверить падение напряжения в сети при пуске такого двигателя - такой режим может повлиять на выбор силового трансформатора .

поподробнее пожалуйста
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: Roman3R від 17 Червень 2009, 15:51:44
Поподробнее описать сейча не могу - занят работой . Вопрос непростой . Постараюсь ответить позже . Суть в том , что при пуске двигателя напряжение на его зажимах должно составлять не менее 0,8Uн . При недостаточной мощности трансформатора , напряжение при пуске может оказаться меньше указанной величины и тогда необходимо увеличивать мощность трансфрматора .
Расчет падения напряжения при пуске двигателя сложноватый .
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: Сугор від 18 Червень 2009, 21:15:15
NeON2K, поменяй флаг, по нормам какой страны ты работаешь?. если у тебя потребители относятся к промпредприятиям, то тебе нужно смотреть РТМ (номер не помню), расчет нагрузок в промышлености несколько отличается от гражданского строительства. В РТМ свои методики, свои коэфициенты...
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: NeON2K від 19 Червень 2009, 08:03:20
Цитата: Сугор
поменяй флаг,
не понял, зачем ?
Цитата: Сугор
по нормам какой страны ты работаешь?.
по российским и европейским
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: Сугор від 19 Червень 2009, 21:54:15
NeON2K, простоесли ты живешь в фатерлянде, то советовать тебе что-то очень трудно. Немецкие нормы очень сильно отличаются от Российских и украинскиХ
Назва: Re: Распределение нагрузки
Відправлено: NeON2K від 20 Червень 2009, 10:59:07
Цитата: Сугор
простоесли ты живешь в фатерлянде, то советовать тебе что-то очень трудно. Немецкие нормы очень сильно отличаются от Российских и украинскиХ


http://eom.com.ua/index.php/topic,2463.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,2463.0.html)
почитай, начиная с 1 ответа и все станет понятно  8)