Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: v2taliy від 02 Червень 2009, 11:50:00

Назва: Временное электроснабжение
Відправлено: v2taliy від 02 Червень 2009, 11:50:00
Прошу подсказать исходя из чего выбирается мощность электрооборудования для строительной площадки для получения ТУ на строительство торгово-офисного центра высотой 8 этажей. Может у кого есть пример в электронном виде проектного решения. Категорийность здания?
Назва: Re: Временное электроснабжение
Відправлено: nikaraguasasham від 02 Червень 2009, 12:40:30
почитай тут http://eom.com.ua/index.php/topic,1692.0.html
Назва: Re: Временное электроснабжение
Відправлено: sashkoMTM від 02 Червень 2009, 13:05:08
Цитата: v2taliy
исходя из чего
исходя из необходимой мощности башенного крана, освещения площадки (прожектора), сварочный трансформатор, бетономешалка и т.д.
Перечень строительных машин и оборудования, думаю, можно уточнить у генподрядчика строительства.
Цитата: v2taliy
Категорийность здания

Цитата: v2taliy
центра высотой 8 этажей
Это не имеет отношения к ТУ на стройплощадку. Для центра должны быть ТУ на постоянное эл.снабжение.
Назва: Re: Временное электроснабжение
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Липень 2009, 17:01:21
По хорошему разрабатывается раздел ПОС (Проект организации с строительства), в котором выбираются все потребители электроэнергии стройки, дальше электрик делает расчет нагрузок и исходя из этого заказывает ТУ. На практике все бывает по-разному. Как правило строитель говорит сколько киловатт ему надо, накидываешь процентов 25-30 и получаешь искомую цифру.
Назва: Re: Временное электроснабжение
Відправлено: vadrus від 27 Липень 2009, 21:07:47
Если один подъёмный кран - просим 200 кВт, на 2 - 400кВт. А трансформатор для прогрева бетона ~63 кВА, так что на него можно накинуть киловатт 50.
Назва: Re: Временное электроснабжение
Відправлено: sashkoMTM від 28 Липень 2009, 08:16:47
Цитата: vadrus
подъёмный кран - просим 200 кВт
Чому відразу 200кВт? Потрібно в кожному випадку конкретно дивитись і вирішувати.
Нещодавно видавали ТУ на будмайданчик = 50кВт. На постійне ел.пост. було 920кВт. (об"єкт не маленький)
Назва: Re: Временное электроснабжение
Відправлено: мадо від 28 Липень 2009, 15:05:53
Цитата: Андрюха РЗА
По хорошему разрабатывается раздел ПОС (Проект организации с строительства), в котором выбираются все потребители электроэнергии стройки
:thumbsup: по другому никак . и нечего выдумывать как и что брать