Прошу подсказать исходя из чего выбирается мощность электрооборудования для строительной площадки для получения ТУ на строительство торгово-офисного центра высотой 8 этажей. Может у кого есть пример в электронном виде проектного решения. Категорийность здания?
-
почитай тут http://eom.com.ua/index.php/topic,1692.0.html
-
исходя из чего
исходя из необходимой мощности башенного крана, освещения площадки (прожектора), сварочный трансформатор, бетономешалка и т.д.
Перечень строительных машин и оборудования, думаю, можно уточнить у генподрядчика строительства.
Категорийность здания
центра высотой 8 этажей
Это не имеет отношения к ТУ на стройплощадку. Для центра должны быть ТУ на постоянное эл.снабжение.
-
По хорошему разрабатывается раздел ПОС (Проект организации с строительства), в котором выбираются все потребители электроэнергии стройки, дальше электрик делает расчет нагрузок и исходя из этого заказывает ТУ. На практике все бывает по-разному. Как правило строитель говорит сколько киловатт ему надо, накидываешь процентов 25-30 и получаешь искомую цифру.
-
Если один подъёмный кран - просим 200 кВт, на 2 - 400кВт. А трансформатор для прогрева бетона ~63 кВА, так что на него можно накинуть киловатт 50.
-
подъёмный кран - просим 200 кВт
Чому відразу 200кВт? Потрібно в кожному випадку конкретно дивитись і вирішувати.
Нещодавно видавали ТУ на будмайданчик = 50кВт. На постійне ел.пост. було 920кВт. (об"єкт не маленький)
-
По хорошему разрабатывается раздел ПОС (Проект организации с строительства), в котором выбираются все потребители электроэнергии стройки
:thumbsup: по другому никак . и нечего выдумывать как и что брать