Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: мадо від 26 Травень 2009, 15:08:44

Назва: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: мадо від 26 Травень 2009, 15:08:44
Подскажите пожалуйста какая планировка самая приемлимая в этом случае. Габариты 11х6 метров. ТП 2х400 с сухими трансформаторами . Компановка  будет на Шнайдере.
Очань нужно
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: andery від 26 Травень 2009, 15:44:41
Хоть я и не специалист по ТПкам и ДЭСам, но может вот так:
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: мадо від 26 Травень 2009, 15:50:08
Вот такой вариант Оцените пожалуйста
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: Electrician від 26 Травень 2009, 16:55:53
До боли знакомый чертеж  :D. Сразу скажу, что кол-во ячеек ЗРУ-10 кВ можно уменьшить до 6 (в оригинале предполагалось подключение еще одной ТП) за счет чего можно уменьшить глубину п/станции. А также ЗРУ-10 кВ можно разместить в одном помещении, с расстоянием между фасадами шкафов - 2000 мм, за счет чего можно укоротить п/ст. Ширину коридора в РУ-0,4 тоже можно уменьшить.
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: aleks від 26 Травень 2009, 17:10:33
я не спец по тп, но мне кажеться можно убрать стенку в ру-10 (уменьшится само ру-10), как говоритElectrician,
а еще возможно понадобиться еще один выход с ру-04
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: Сугор від 26 Травень 2009, 19:35:27
мадо, Я так понимаю, что от ТП будет запитываться оборудование тонеля. А не страшно, что в ТП возможны подтопления? ТП пристроено к подпорной стене, заднюю стенку РУ0,4 прийдется хорошо гидроизолировать, хотя не факт, что это поможет. А как насчет выкатки трансов из ТП? перекрывать движение? По моему, лучше разместить ТП на площадке между тонелями. Есть много типовых схем. При использовании шнайдеровского оборудования, все можно сделать очень компактно.
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: мадо від 27 Травень 2009, 08:11:05
Цитата: Electrician
До боли знакомый чертеж  :D
- это точно  ::). 
 
Цитата: Electrician
Сразу скажу, что кол-во ячеек ЗРУ-10 кВ можно уменьшить до 6 (в оригинале предполагалось подключение еще одной ТП)
-  предполагается подключение (аналогичной)  ещё одной подстанции с другой стороны тоннеля.
Цитата: Electrician
А также ЗРУ-10 кВ можно разместить в одном помещении, с расстоянием между фасадами шкафов - 2000 мм, за счет чего можно укоротить п/ст
- в том то и дело что укоротить то за счет ЗРУ010 кВ можно - но РУ-0.4 кВ очень большое. Я боюсь что и єтого не хватит.
Еще вопрос - Как правилно набрать Ру-0.4 на Шнайдере. Можно ли подехать к ним и чтоб они помогли?
Цитата: aleks
еще возможно понадобиться еще один выход с ру-04
- зачем два входа в РУ-0.4 кВ
Цитата: Сугор
По моему, лучше разместить ТП на площадке между тонелями
- уже это проходили  в Питере зарезали. Уж очень много желающих занять место между тоннелями  :D( начиная от нас заканчивая ОВ, ВК, АСС, и охранниками). Я так понимаю или всем или никому. Они хотят сделать одно помищение для всех.
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: andery від 27 Травень 2009, 08:40:33
Цитата: мадо
Можно ли подехать к ним и чтоб они помогли?
Да, я высылал схему РУ-0.4, они высылали скомпонованные шкафы, ну предварительно оговорив все.
При правильном отводе воды и хорошей гидроизоляции, поддтопления не должно быть. При чем по середке между тунелями "топило" бы больше.
Ну и про вентиляцию не забыть.
Цитата: Сугор
А как насчет выкатки трансов из ТП? перекрывать движение?
Ну раз в н-лет перекрыть одну полосу движения, не проблема.
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: andery від 27 Травень 2009, 08:41:19
мадо,
а обьект где будет?
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: мадо від 27 Травень 2009, 08:48:30
Цитата: andery
а обьект где будет?
В южной столице России  - город Сочи
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: Electrician від 27 Травень 2009, 10:16:54
Цитата: мадо
зачем два входа в РУ-0.4 кВ
кстати, недоглядел отсутствие второго выхода
ПУЭ "4.1.23. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен."
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: мадо від 27 Травень 2009, 10:41:38
та где ж его бляха муха муста найти нв все выходы
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: мадо від 27 Травень 2009, 11:23:13
Может уже надоел но такой варинт возможен с размищением трансов
Назва: Re: Планировка ТП 10/0.4
Відправлено: Сугор від 27 Травень 2009, 11:44:02
мадо, При использовании Шнайдеровского оборудования это будет проблематично:
1. В РУ0,4 будет проблематично соединить шинами шкафи стоящие по разные стороны прохода.
2. поробуй разрисовать как будут выходить кабели 0,4кВ (появится куча вопросов)
3. Трансформаторы необходимо отделить воротами от прохода, можно уменьшить растояние от задней стенки до транса.
4 кабельный канал необходимо сместить (какие трансы предпологаешь использовать?)
5. При использовании в РУ10кВ Шнайдеровских ячеек (RM6) компоновка будет несколько другая.
 Попроси встречи с представителями Шнайдера, пусть проведут сименар по КРУ, НКУ, и шинопроводам