Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: G@S від 29 Листопад 2018, 14:05:34
-
Доброго здоровья.
Поделитесь опытом, ситуация следующая:
- существующии опоры жб СВ105, на них планируэться установить светильники, и что самое главное подвод питающего кабеля в земле, такое требование.
Кто нибудь делал такой проект, вопрос в подводе кабеля и установке ответвлительных коробок наружной установки.
Поделитесб опытом. Спасибо.
-
Для не полой опоры СВ95 (СВ105) см. чертеж во вложении на 2 светильника. Для одного заменишь на оголовок с одним кронштейном.
-
grossel, спасибо, в коробке У996, поместятся автоматы для защиты светильника?
-
в коробке У996, поместятся автоматы для защиты светильника?
Да.
Коробка У996У2, размер 220х200х100 мм, степень защиты IP43 (IP54 с уплотнением).
Автомат ИЭК ВА47-60 (из дешевых), размер 71(66)х80х18 мм (ВхДхШ).
DIN-рейка 35 мм под автомат, h=7,5 мм.
При установке автомата на DIN-рейку от крышки коробки до флажка автомата еще останется 20 мм.
-
Коробка и муфта (см. вложение).