2) времени работы ИБП в зависимости от его загрузки.Я как-то применял Eaton Powerware. В принципе, всю необходимую информацию я находил на Eatonе. Нужно знать: расчетную мощность и время работы, и потом по табличкам (или графикам) подбираешь нужное количество батарей.
всю необходимую информацию я находил на Eatonеhttps://best-energy.com.ua/support/ups-choice
для серверной, а точнее, для шкафа телемеханики.В данном случае прежде за всё нужно плясать от пиковой мощности, согласись, рассчитав на некое среднее рискуешь на "несработку" чего нить из этой самой телемеханики, не говоря про сервера. Тут обе стороны "медали" работают. А далее уже про ёмкость акка/ов думать. Проще разбить на "блоки" нагрузку с отдельными ИБП.
коэффициент использования емкости батареи (0,6-0,7)скорей для повышения уровня понимания отпишу, цифры будут из памяти, уточнять.
4. Исходя из него получаю суммарную емкость батареи: (S*t)/U, где U - это напряжение батареи, t - время работы.Тут не совсем так просто. Нужно обязательно обратить внимание какие токи будут на аккумуляторе при разряде. Например: если разряжать аккумы током 1С (С - кратность тока разряда относительно емкости аккума), то это не означает что они будут разряжаться 1 час - в реале гораздо меньше, и чем больше С, тем меньшую реальную емкость он выдаст.
Так вот для них я нашел время работы Только для 2-х значений: при полной нагрузке и при половинной нагрузке.Два значения есть? А далее а-ля RC :) помоему в ТОЭ про сие писалось в прошлом веке, склерозь проклятый...
P.S. Единственное, у АРС Smart UPS SC-450 VA RT нет ссылки графика изменения КПД
Я правильно понимаю, что это фактический тот же UPS, только без модуля управления?да
ZoloS, Нашел я одну приблудуда, по ссылкеSpoiler (click to show/hide)
А для нее есть графики времени работы?
подскажи пожалуйста, нормальный будет вариант для больницы?да, вполне нормальный вариант
https://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC-Symmetra-LX-12kVA-scalable-to-16kVA-N-1-Ext-Run-Tower-220-230-240V-or-380-400-415V/P-SYA12K16IXR (https://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC-Symmetra-LX-12kVA-scalable-to-16kVA-N-1-Ext-Run-Tower-220-230-240V-or-380-400-415V/P-SYA12K16IXR)
Нужно 5кВт на час работыисходя из результатов измерений АРС заявляет 64мин при 5000Вт (Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе)
И что означает 220/230/240 В или 380/400/415 В?Референс ИБП один, позволяет запитать как 220В так и 380В, но! выходное напряжение однофазное.
Референс ИБП один, позволяет запитать как 220В так и 380В, но! выходное напряжение однофазное.Ок. Спасибо! А подскажи еще, что-то нигде не нашел, а какие в нем уже установлены батареи (марка, емкость, количество...)?
нигде не нашел, а какие в нем уже установлены батареи (марка, емкость, количество...)?https://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC-Symmetra-LX-12kVA-scalable-to-16kVA-N-1-Ext-Run-Tower-220-230-240V-or-380-400-415V/P-SYA12K16IXR (https://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC-Symmetra-LX-12kVA-scalable-to-16kVA-N-1-Ext-Run-Tower-220-230-240V-or-380-400-415V/P-SYA12K16IXR)
нормальный будет вариант для больницыВ инструкции на эту модель сказано: "В соответствии с Директивой по электромагнитной совместимости для устройств, продаваемых в Европе, длина выходных кабелей, подсоединенных к ИБП, не должна превышать 10 метров." А что делать если нужно больше (или не получается меньше)?
"В соответствии с Директивой по электромагнитной совместимости для устройств, продаваемых в Европе, длина выходных кабелей, подсоединенных к ИБП, не должна превышать 10 метров." А что делать если нужно больше (или не получается меньше)?У меня есть лини по 40-50м. Что, могут быть проблемы?
с вопросом по э/м совместимости и длине выходных кабелей1.Эти условия связаны с емкостью кабельных линий,при большей длине велика вероятность увеличения токов утечки на землю больше допустимого значения.Если в ИБП есть система контроля изоляции,она может срабатывать.
Что, могут быть проблемы?По заверениям производителя возможны. "В случае чего" длина кабеля сыграет роль "критичного" параметра, который сделает проектное решение принять длину кабеля выше рекомендуемой производителем "ошибочным".
"Ограничение искажения выходного напряжения(Основные факторы систем ИБП, Schneider Electric, Издание 09/2015 стр. 15)
В связи с применением метода прерывания со случайной частотой коммутации полное сопротивление на выходе ИБП компании Schneider Electric является очень низким, независимо от частоты (т. е. независимо от порядка гармоники). Этот метод фактически устраняет все искажения выходного напряжения при питании нелинейных нагрузок. Таким образом, качество выходного напряжения остается постоянным, даже для нелинейных нагрузок.
В сущности, проектировщики установки должны:
• проверить значения напряжения на выходе ИБП для нелинейных нагрузок и, в частности, убедиться, что заявленный уровень искажений, измеренных для стандартизированных нелинейных нагрузок согласно стандарту IEC 62040-3, является очень низким (THDU <2 – 3%),
• ограничить длину (полное сопротивление) выходных кабелей, питающих нагрузки."
Референс ИБП один, позволяет запитать как 220В так и 380В, но! выходное напряжение однофазное.Это как? :-[
Это как?на входном клемнике 5 клемм, выбор входного напряжения определяет автор проекта
Не смог найти в характеристиках зарядный ток для УПС-ников.Андрюха РЗА, обычно это 10% от емкости батарей, но это на напряжении батарей 12(24)В, если переводить на 220, то нужно разделить грубо на 20(10)
а как ток коррелируется с емкостьюЗарядный ток аккумулятора, это обычно 10-я часть от его емкости. 50Ач-зарядный ток 5А
Можешь подсказать где глянуть именно ток, потребляемый при зарядке УПСа.Андрюха РЗА, не скажу, не могу найти