Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Electric від 25 Травень 2009, 15:31:49
-
Ситуация такова. Имеется автостоянка на территории промпредприятия размером 300х200м неправильной формы. Нужно сделать освещение. С такого размера автостоянкой опыта работы нет . :( Достаточно ли освещения по периметру? (по территории заказчик не хочет ставить опоры) Кто что посоветует иль может скинет какой-проектик. заранее благодарю.
-
тут наверно нужно по периметру прожекторные вышки ставить, если заказчик не хочет ставить опоры на площадке
-
Прожекторы можна и на фонарные столбы нацепить. Тож нормально будет.
А то что посередине не ставят - в этом есть логика. Ибо часто машины врезаются в столбы.
-
Мне кажется фонарные столбы для таких размеров низковаты. Для освещения больших горизонтальных площадей рекомендуемая высота установки прожекторов - от 20 до 30 метров
-
Сейчас прибросил расчетик на 4 люкса освещенности - получилось порядка 10 мачт высотой 20 метров по периметру площадки, на каждой по 7 прожекторов по 500 Вт. Это грубый расчет (высота и количество мачт), но количество прожекторов - 68 штук по 500 Вт, вполне может служить ориентиром
-
на каждой по 7 прожекторов по 500 Вт.
Спасибо за помощь, но, если честно, я не совсем себе представляю эту конструкцию. у заказчика есть прожекторы филипс MVF617. На каких опорах их можно крепить, просто никогда не приходилось крепить прожектор на опоре. если он будет не один, каков будет монтажный узел? где разветвление? просветите, плиз
-
Тут конечно в двух словах не ответишь - сначала нужно провести окончательный расчет. прожекторы MVF617 имеют мощность 250 Вт, но если не ошибаюсь, световой поток у них гораздо выше, чем у тех усредненных, которые приняты в моем расчете, соответственно их наверно будет меньше. Ну а после определения кол-ва прожекторов и кол-ва мачт, придется заняться конструированием или смотреть готовые решения на http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html в типовом проекте 3.407.9-172. Для общего развития (и возможного заказа) можно посмотреть здесь http://www.tf-cable.com/downloads/Machty.pdf
-
необходимо провести замеры исскуственной освещенности от фонарей автостоянки в ночное время, какими нормативными документами воспользоваться для этого????
-
необходимо провести замеры исскуственной освещенности от фонарей автостоянки в ночное время, какими нормативными документами воспользоваться для этого????
Субмарина, на будущее, указывайте "под чьим флагом ходите" (территориально) ;)
ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение
4.41. На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности должны соответствовать требованиям таблицы 20.
Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц 4 Лк
Открытые стоянки в микрорайонах 2Лк
Проезды между рядами гаражей боксового типа 4Лк
СНиП 23-05-95+ (2003) Естественное и искусственное освещение
7.41 На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах нормы средней горизонтальной освещенности должны соответствовать требованиям табл. 18.
1.Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц 4Лк
2.Открытые стоянки в микрорайонах 2Лк
3.Проезды между рядами гаражей боксового типа 4Лк