Заказали проект переноса электрощитовой жилого дома. Соответственно надо удлинить вводной кабель (его длины не хватает). Вопрос: что нужно по правилам применять для доращивания, муфту или соединительную коробку. Или можно и то и другое, без разницы. Ну и конечно если можно ссылки на пункты. Заранее спасибо.
-
Как по мне нужно ставить муфту - она не требует технического осмотра на протяжении эксплуатации. Соединительную коробку нужно постоянно проводить осмотр и ПР и ТО
-
Вопрос не в этом. Мне все равно что ставить. Можно ли ставить коробку и где про это написано?
-
Сколько раз этим занимались, всегда ставили муфту и никаких заморочек. Насчет варианта с коробкой впервые слышу, так как с ней "возни" больше (читай пост выше).
-
Ставь муфты и не заморачивайся...
-
Спасибо!
-
Якщо з’єднання необхідно виконати всередині будівлі і кабель без паперової просоченої ізоляції тоді кращий вихід поставити коробку з болтами . Це набагато простіше і дешевше .
-
кращий вихід поставити коробку з болтами . Це набагато простіше і дешевше .
Так ведь если коробка перед счетчиком, ее еще и пломбировать придется. Как бы потом экономия нервотрепкой не аукнулась.
-
Все упирается в сечение и удобство при монтаже. Я думаю, что сложно будет завести в коробку кабель большим сечением. Если есть возможность, то можно поинтерисоваться, что будет дешевле в закупке: коробка или муфта.
-
экономия нервотрепкой не аукнулась
Согласен на 100%
сечение и удобство при монтаже
явно в коробке неудобно будет сделать монтаж (сечение то вряд ли небольшое)
дешевле в закупке: коробка или муфта
муфта наверняка дороже.
-
муфта наверняка дороже.
На много ли? стоит ли из-за выигрыша в "3 рубля" искать себе проблемы с обслуживанием и опломбированием и т.д.
-
sashkomtm, наврят ли муфта будет дороже коробки. Я на большие сечения коробки встречал только импортные. А муфты делают и у нас.
-
стоит ли
так и я ЗА МУФТУ!
наврят ли муфта будет дешевле коробке.
= муфта дороже за коробку (логично)
коробки встречал только импортные. А муфты делают и у нас.
= муфта дешевле за коробку (логично)
Yurik, не понимаю Вас. Что в итоге Вы имели ввиду?
-
sashkomtm, исправил. Хотел сказать, что муфта будет стоить дешевле коробки.
-
Хотел сказать
Еще один аргумент в пользу муфты.
-
А каково сечение (ток) рассматриваемого кабеля?
есть такие ящики клеммные http://www.elekon.kiev.ua/russian/catalog/other/51, цену правда не знаю - там регистрацию надо проходить, но можно наверно и позвонить
-
Вопрос изначально не в цене ставился. Разрешено ли вообще поставить коробку?
-
Запрета на установку коробок-ящиков не нашел. Наличие отсутствия запрета естественно процитировать не могу. Исходя из чистой логики, могу только предположить, что раз клеммные ящики выпускают, то для чего то их и используют. Чем по идее, мог бы быть обусловлен запрет? Скорее всего пожарными делами - искрение, нагрев в месте контакта. Но вот что пишет
ДНАОП 0.00-1.32-01 относительно пожароопасных зон "5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания." То есть хотите ставьте муфту, хотите скручивайте болтами - ради бога, главное чтобы не распаялось-раскрутилось.
-
в пожароопасных зонах
дом жилой. скорее всего, зона не пожароопасная.
нагрев в месте контакта
Ага. Нагрев-охлаждение приведет к ослаблению болтовых соединений. А если еще учесть, что, быть может, это будет опломбировано (если до учета), тогда что? Rпер будет увеличиваться....и....
-
Вообщем, если есть возможность доступа и контроля (и главное, будет ли кто это делать) контактов - я за коробку (может, дешевле. может, проще монтаж).
Если нет - муфта (сделал - и забыл).