Підкажіть із вибором пожежних сповіщувачів. Будівля містить виробничі цехи та складські приміщення, висота 9м, є невеликий участок адміністративних приміщень у два поверхи.
Є сенс ставити променеві димові (типу Артон-ДЛ / ДЛ1) у напрямку довжини залу, але через те що ферми перекриття високі, порушується норма не більше 0,6м від перекриття, крім того через особливості розміщення обладнання порушується норма не менше 0,5м від стін/обладнання/перегородок. Звідси виходить два варіанти:
1) променеві поперечно у кожну секцію між фермами, але тоді сумарно по будівлі буде не менше 24шт.*2100=50тис.грн
2) димові точкові (виходить ~36шт.*180=6,5тис.грн.)
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)
Назва: Re: Тип пожежного сповіщувача у цеху / складі
Відправлено: rga від 18 Жовтень 2018, 12:02:01
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)
Есть такая монтажная технология, но нюансов не знаю, до реализации так и не дошло в свое время. 
Точечные извещатели и кабель крепятся к тросу. Трос натягивается через ролик на противоположной стене. Запас троса опускается по стене и закрепляется. При необходимости обслуживания, трос ослабляется и датчики вместе с кабелем опускаются вниз.
О конструктиве хорошо бы поговорить с грамотным технологом производства или монтажником.
Назва: Re: Тип пожежного сповіщувача у цеху / складі
Відправлено: Руслан и Людмила від 18 Жовтень 2018, 15:13:53
На вашому фото 111(2) чітко видно що через 2-ге та 7-е "вікно" ферми проходить дріт.
Лише питання - від дрота що у вікнах 2 та 7 до перекритя скільки міліметрів?

Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
Можливо знадобиться якась конструкція для монтажу Артон-ДЛ , але через те що ферми перекриття високі не слід сповіщувачі росташовувати нижче ферм.
І доступ до передавача та приймача встановлених на стіні\або конструкції,  сподіваюся для обслуговування буде можливий з  3-х секційної драбитни на 8-10 щаблів.

Якось так.
Назва: Re: Тип пожежного сповіщувача у цеху / складі
Відправлено: rga від 18 Жовтень 2018, 15:20:58
Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми у напрямку довжини залу?
7.2.17   Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати так, щоб у зоні виявлення пожежі сповіщувачем не знаходилися сторонні об'єкти.
Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.

Если плиты типовые, то размер "окон" даже по ширине, не говоря уже по высоте - меньше 1м, и условие нарушается.
Назва: Re: Тип пожежного сповіщувача у цеху / складі
Відправлено: abaddon113 від 18 Жовтень 2018, 16:16:42
Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
по висоті підійшло б, дуже хотілося, але як було сказано порушується норма не менше 0,5м до конструкцій
Назва: Re: Тип пожежного сповіщувача у цеху / складі
Відправлено: rga від 18 Жовтень 2018, 16:22:47
Есть еще аспирационные. Продуваются пылесосом снизу в качестве обслуживания.
Но это еще дороже. Хотя, не факт. Возможно, можно одним датчиком обойтись.
Назва: Re: Тип пожежного сповіщувача у цеху / складі
Відправлено: Gannibal від 18 Жовтень 2018, 17:12:13
Как вариант использовать извещатели ПРЕМЬЕР.
http://chelmash.com.ua/products/fire_alarm/25-izveschateli-pozharnye-serii-premer-s-distancionnym-upravleniem.html (http://chelmash.com.ua/products/fire_alarm/25-izveschateli-pozharnye-serii-premer-s-distancionnym-upravleniem.html)
У них есть возможность компенсации запыленности.