Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: abaddon113 від 18 Жовтень 2018, 10:49:20
-
Підкажіть із вибором пожежних сповіщувачів. Будівля містить виробничі цехи та складські приміщення, висота 9м, є невеликий участок адміністративних приміщень у два поверхи.
Є сенс ставити променеві димові (типу Артон-ДЛ / ДЛ1) у напрямку довжини залу, але через те що ферми перекриття високі, порушується норма не більше 0,6м від перекриття, крім того через особливості розміщення обладнання порушується норма не менше 0,5м від стін/обладнання/перегородок. Звідси виходить два варіанти:
1) променеві поперечно у кожну секцію між фермами, але тоді сумарно по будівлі буде не менше 24шт.*2100=50тис.грн
2) димові точкові (виходить ~36шт.*180=6,5тис.грн.)
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)
-
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)
Есть такая монтажная технология, но нюансов не знаю, до реализации так и не дошло в свое время.
Точечные извещатели и кабель крепятся к тросу. Трос натягивается через ролик на противоположной стене. Запас троса опускается по стене и закрепляется. При необходимости обслуживания, трос ослабляется и датчики вместе с кабелем опускаются вниз.
О конструктиве хорошо бы поговорить с грамотным технологом производства или монтажником.
-
На вашому фото 111(2) чітко видно що через 2-ге та 7-е "вікно" ферми проходить дріт.
Лише питання - від дрота що у вікнах 2 та 7 до перекритя скільки міліметрів?
Що заважае встановити Артон-ДЛ в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
Можливо знадобиться якась конструкція для монтажу Артон-ДЛ , але через те що ферми перекриття високі не слід сповіщувачі росташовувати нижче ферм.
І доступ до передавача та приймача встановлених на стіні\або конструкції, сподіваюся для обслуговування буде можливий з 3-х секційної драбитни на 8-10 щаблів.
Якось так.
-
Що заважае встановити Артон-ДЛ в 1, 5 та 8 "вікно" ферми у напрямку довжини залу?
7.2.17 Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати так, щоб у зоні виявлення пожежі сповіщувачем не знаходилися сторонні об'єкти.
Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.
Если плиты типовые, то размер "окон" даже по ширине, не говоря уже по высоте - меньше 1м, и условие нарушается.
-
Що заважае встановити Артон-ДЛ в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
по висоті підійшло б, дуже хотілося, але як було сказано порушується норма не менше 0,5м до конструкцій
-
Есть еще аспирационные. Продуваются пылесосом снизу в качестве обслуживания.
Но это еще дороже. Хотя, не факт. Возможно, можно одним датчиком обойтись.
-
Как вариант использовать извещатели ПРЕМЬЕР.
http://chelmash.com.ua/products/fire_alarm/25-izveschateli-pozharnye-serii-premer-s-distancionnym-upravleniem.html (http://chelmash.com.ua/products/fire_alarm/25-izveschateli-pozharnye-serii-premer-s-distancionnym-upravleniem.html)
У них есть возможность компенсации запыленности.