Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Про все => Тема розпочата: CC19 від 23 Травень 2009, 17:24:15

Назва: Максимальная мощность на 1-й фазе
Відправлено: CC19 від 23 Травень 2009, 17:24:15
Какую максимальную мощность, или количество домов можно подключать на однофазное ответвление от ВЛ-0,4 в сельской местности? Подскажите норм. документ.
Назва: Re: Максимальная мощность на 1-й фазе
Відправлено: Sergio від 23 Травень 2009, 21:39:54
Не понятен вопрос.
а) Какую нагрузку вообще можно подключить на фазу ВЛ? Такую, какую выдержит линия.
б) Есть ответвление от ВЛ к определённому дому и к нему хотят подключить ещё пару домов? Опять же максимальная нагрузка, какую может пропустить провод ответвления.
в) мне кажется в данном вопросе нормативным документом являются технические условия, которые выдаёт РЭС и в которых он указывает и мощность, и способ присоединения, и доп. условия для присоединения.
Назва: Re: Максимальная мощность на 1-й фазе
Відправлено: Леонідович від 23 Травень 2009, 23:25:23
Дійсно, питання незрозуміле. Може підійде з ДБН В. 2.5-23-2003:
"4.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним."
Практично РЕСи ніколи не дають на це ТУ. Їм легше дати меншу але трифазну потужність.
Назва: Re: Максимальная мощность на 1-й фазе
Відправлено: CC19 від 24 Травень 2009, 00:04:54
Дело было так.
Сначала однофазное ответвление было сделано для 2-х домов, со временим к нему подключилось еще 3. Теперь планирую реконструкцию ВЛ и скорее всего так и оставят 2 провода, а мне нужно 3 фазы. От я и думаю не многовато ли 5 домов на одну фазу, все-таки перекос, да и потери (последний дом за 300 м от начала ответвления). Может есть какие-то рекомендации.
Согласно ДБН В. 2.5-23-2003, п4.10, если больше 11,0 кВт то 3 фазы. Но это на вводе в один дом, но в принципе, разницы особой нету на один или на пять. Или на так?
Назва: Re: Максимальная мощность на 1-й фазе
Відправлено: Леонідович від 24 Травень 2009, 08:17:10
CC19, думаю, що треба зробити так (щоб не було на пальцях):
- по табл. 4.1 (23-й ДБН) визначити питому потужність всіх п’яти жител з врахуванням перспективи забудови
- порахувати по втратам напруги переріз необхідної ПЛ та порівняти з діючою
і все буде ясно: чи тягнути з фази, чи збільшувати переріз діючої ПЛ, чи залишити все як є

Якщо житла 2-го чи 3-го виду, то однозначно треба 3 фази