Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: rga від 20 Вересень 2018, 12:48:55
-
Экспертиза проекта АПТ затребовала полновесный раздел ОВНС (оцінка впливів на навколишнє сердовище).
Отделаться общими фразами на на наличие сангигсертификата, ссылкой на производителя о безвредности аэрозоля для имущества и людей при надлежащей защите, а также на герметичность защищаемого помещения, не удалось.
Ни в сети, ни в документации на АГС внятной информации о характеристиках аэрозоля (АГС), а также о влиянии компонентов на среду не нашлось. Также неясно как удалять последствия тушения. Подозреваю. что не веником эту пыль сметают.
Раздел требуют по ДБН А.2.2-1-2003, а это:
2 СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС
2.1 Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:
- підстави для проведення ОВНС;
- фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об'єкта проектування;
- загальна характеристика об'єкта проектування;
- оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;
- оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;
- оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;
- комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього сере¬довища і його безпеки;
- оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;
- Заява про екологічні наслідки діяльності.
Если у кого-то есть хоть какая-нибудь полезная информация или кто-то проходил подобную экспертизу, поделитесь, пожалуйста.
-
Запросите у производителя ТУ на огнетушащее вещество.
Там должна быть информация о влиянии на атмосферу, что делать в случае разлива, как утилизировать и т.д.
Или, если ОТВ производится по ГОСТу , то это должно быть в ГОСТе прописано.
Часть вопросов закроете.
-
Запросите у производителя ТУ на огнетушащее вещество.
Производитель - Россия. Вряд ли они ТУ раздавать будут.
Состав продуктов сгорания нашелся в РЭ на модели АГС-11 и 6. А в РЭ на АГС-8 их нет (зато красивее оформлено :) ), а искать начала именно оттуда. Права эти химические формулы мало о чем говорят обычному не-химику, но есть надежда, что все это не опасно, раз сертификат есть.
Основное, что интересует - объем, в котором нужно следовать требованиям ДБН А.2.2-1-2003. Поскольку он пугающий.
-
Найміть інженера-проектувальника з кваліфікаційним сертифікатом: "інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2(середні наслідки)"
-
А что говорит Алтосан? Они же позиционируют себя как "ексклюзивного дилера АТ «Граніт-Саламандра» на території України"?
-
підстави для проведення ОВНС
А яка підстава?
Что-то из ст.3 ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" ?
-
А что говорит Алтосан? Они же позиционируют себя как "ексклюзивного дилера АТ «Граніт-Саламандра» на території України"?
Дали всю информацию, какая есть, спасибо им.
Оставался вопрос объема. Но уже отдали повторно в экспертизу, посмотрим, хватит или нет.
А яка підстава?
Что-то из ст.3 ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" ?
"Відсутній розділ "ОВНС", розроблений у складі проекту відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003."
В составе РП таки есть ОВНС. Любят эксперты ссылаться на состав проекта на строительство и переубедить невозможно. С другой стороны ОТВ может влиять на окружающую среду и разумные основания для такого требования есть.
и
"Необхідно надати інформацыю щодо безпечності аэрозолю для населення, місця викидів та результати його розсіювання після спрацювання СПГ, враховуючи вимоги А.2.2-1-2003 (п.2.5), ДСП №201-97 (п.2.5, 2.6) та ДСП №173-96 (п.8.6)"
Что за ДСП, понятное дело, совсем неясно.
-
ДСП - державні санітарні правила
https://dnaop.com/html/2375_8.html
-
Може комусь це допоможе. В мене була експертиза КТП-27,5/0,4 кВ, так там теж потрібно було розробити розділ ОВНС, я його розробив, а потім у відповіді експерта було сказано що не потребує оцінці впливу. Тобто я так розумію, що мені потрібно було спочатку правильно відмазатися від цього розділу і не виконувати його. Надсилаю зауваження і кінцеву відповідь експерта
-
Тобто я так розумію, що мені потрібно було спочатку правильно відмазатися від цього розділу і не виконувати його.
Ну, да. Если это пожарная сигнализация или оповещение, то можно просто отмазаться от замечания. С тушением сложнее, поскольку выпускаем в окружающую среду нечто, ей не свойственное, поэтому нужно обосновать, что это условно безопасно.
-
Може комусь це допоможе. В мене була експертиза КТП-27,5/0,4 кВ, так там теж потрібно було розробити розділ ОВНС, я його розробив, а потім у відповіді експерта було сказано що не потребує оцінці впливу. Тобто я так розумію, що мені потрібно було спочатку правильно відмазатися від цього розділу і не виконувати його.
Получили замечание экологической экспертизы по другому объекту с пожарной сигнализацией и оповещением. Очень порадовал.
Замечание такое же: "Надати на розгляд розділ ОВНС ...", а дальше эксперт на страницу расписала этот самый раздел ОВНС, с доказательствами, почему СПС и ОП не влияют на окружающую среду. Спасибо ей большое!
Может, кому пригодится.
-
Подозреваю. что не веником эту пыль сметают.
ДБН В 2.5-56
Ж.8.4.4 Після осідання аерозолю в приміщенні необхідно провести вологе прибирання (бажано
підкисленою водою з рівнем рН = 4-5). Працівники повинні застосовувати гумові рукавиці, захисні
окуляри та респіратори.