Собственно вопросы:
Можно ли размещать опоры наружного освещения под ВЛ 110кВ?
Можно ли размещать опоры наружного освещения под охранной зоной ВЛ 110кВ?
Как по мне - так можно.
У нас в городе есть опоры освещения размещенные непосредсвенно под охранной зоной ВЛ 110кВ.
Заранне благодарен.
-
Я думаю, что нельзя.
ПУЭ п.2.5.189 У разі паралельного проходження та зближення ПЛ однієї напруги між собою або з ПЛ інших напруг відстані по горизонталі повинні бути не меншими від зазначених у табл. 2.5.36 і прийматися такими, як для ПЛ більш високої напруги.
Зазначені відстані підлягають додатковій перевірці: - щодо неперевищення зсуву нейтралі понад 15 % фазної напруги в нормальному режимі роботи ПЛ до 35 кВ з ізольованою нейтраллю за рахунок електромагнітного та електростатичного впливу ПЛ більш високої напруги.
-
Не знаю какое напряжение на ВЛ, но на фото существующие сети которым точно больше 30лет
-
andery, А что мешает расположить 2 опоры по границам охранной зоны? Или линия н/о идет параллельно ВЛ?
-
grossel, Ви коментуєте ПУЕ при паралельному проходженні ПЛ , при перетині ПЛ є пункт 2.50.180 в якому є свої нормативи на відстані .
-
grossel, Ви коментуєте ПУЕ при паралельному проходженні ПЛ , при перетині ПЛ є пункт 2.50.180 в якому є свої нормативи на відстані .
А разве в теме стоит вопрос о пересечении?
Вопрос стоит так: "Можно ли размещать опоры наружного освещения под ВЛ 110кВ?
Можно ли размещать опоры наружного освещения под охранной зоной ВЛ 110кВ?"
-
Подводка кабеля к опорам в земле.
andery, А что мешает расположить 2 опоры по границам охранной зоны? Или линия н/о идет параллельно ВЛ?
Там основной въезд на территорию который нужно осветить.
-
andery, неплохо бы генплан глянуть, чтоб подумать над вариантами.