Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Сергей Богатый від 24 Червень 2018, 09:30:07
-
Всем привет. Подскажите, при применении для освещения складов с высотой потолка до 15м и шириной порядка 30 м. светодиодных светильников, какую оптику с углом рассеивания выбирать? Спасибо.
-
Сергей Богатый, есть такая программа как https://www.dial.de/en/software/dialux/download/ (https://www.dial.de/en/software/dialux/download/) и плагины светильников от производителей. Но я считаю, что использование ЛЕД и ЛЛ на такой высоте (15м) не эффективно и не целесообразно
-
Спасибо. Но почему не использовать LED продукцию допустим до 100Вт? Световой поток будет хорошим, до 12000Лм. Оптику выбрать правильно, думаю получится.
-
Сергей Богатый, просто сделай расчет и сам увидишь. Впрочем я могу ошибаться и есть ЛЕД светильники для высоких пролетов.
-
Применял светильники ДСП27У-250-101 в цеху металлообработки. Высота подвеса 12 м. По расчету все ок.
-
По оптиці - залежить, чи стелажного, чи насипного зберігання.
Для складів можна використати:
http://www.schreder.com/uk-ua/products/indu-bay-gen2/ (http://www.schreder.com/uk-ua/products/indu-bay-gen2/)
або http://www.schreder.com/en/products/ledbay/ (http://www.schreder.com/en/products/ledbay/)
Питання не лише рівнів середньої освітленості в потрібних зонах, а й рівномірності, засліплення. Ну і температур під стелею.
Приклади реалізацій:
http://www.schreder.com/fr-fr/projets/plastifoz-production-hall (http://www.schreder.com/fr-fr/projets/plastifoz-production-hall)
http://www.schreder.com/fr-fr/projets/parc-logistique-carrefour-axia-indubay-omniflood (http://www.schreder.com/fr-fr/projets/parc-logistique-carrefour-axia-indubay-omniflood)
-
Насыпного складирования.
-
Сергей Богатый, если нет стелажей, то бери светильники с широким углом