Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: aleks від 18 Травень 2009, 14:49:34

Назва: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: aleks від 18 Травень 2009, 14:49:34
хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, как правильно проложить КЛ-0,4 под пространством, занятым автостоянкой..
просто в траншее с кирпичем, заложить трубы....
если с трубами, то как посмтупить в месте поворота (организовывать колодец?)?
кто как поступает?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: мадо від 18 Травень 2009, 14:56:12
Я думаю что  не под кирпичом - это точно. Нужно ложить в трубе а/ц или ПВХ тяжолой для прокладки в земле. Я больше склонен к второму варианту можна наверное обойтись без колодцев
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: devchonka від 18 Травень 2009, 15:29:12
стесняюсь спросить - автостоянка открытая?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: aleks від 18 Травень 2009, 16:07:07
стоянка открытая, передж зданием
мадо, если без колодца, то в месте повора как быть?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Stvm від 18 Травень 2009, 21:31:21
Методом горизонтального бурения. В прокол - ПВХ труба и в нее кабель. И никаких
колодцев.
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 09:38:03
aleks, А стоянка существующая? что будет запитывать кабель?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: aleks від 19 Травень 2009, 10:59:52
стоянка не существующая (проектируется), будет 4 кабеля питающих админздание
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 11:08:32
aleks, если стоянка (парковка) принадлежит данному админ зданию, то проще всего проложить в траншее, вместо кирпича использовать сигнальную ленту. Если кабелей много, то целесообразно использовать блочную канализации (смотри типовые проекты), но это дорого, и заказчик врядли согласится.
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: мадо від 19 Травень 2009, 11:25:46
Цитата: Сугор
вместо кирпича использовать сигнальную ленту
низя под проезжей частью ложить сигнальную ленту и кирпич  -  только трубы
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 11:35:58
мадо, Стоянка не относится к проезжей части дорог. Требование закладывать трубы под проезжей частью дорог связано стем чтобы не перекрывать движение при работах на КЛ.
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: andery від 19 Травень 2009, 11:44:32
Цитата: Сугор
мадо, Стоянка не относится к проезжей части дорог. Требование закладывать трубы под проезжей частью дорог связано стем чтобы не перекрывать движение при работах на КЛ.
Трубы служат не только для замены, но и для механической защиты от "давления дороги и автомобилей на ней", не зря закладываю на глубине 1м а не 0.7м. Так что соглашусь с мадо.
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: aleks від 19 Травень 2009, 12:30:29
я сторонник того, чтоб заложить а/ц трубы, но меня смущает место поворота траншеи
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: мадо від 19 Травень 2009, 12:44:50
В твоём случаи а/ц трубы будут служить не для перетяжки кабеля а от механических повреждений. Колодци не нужны будут
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Electrician від 19 Травень 2009, 12:48:16
Наверно все таки без колодца не обойтись. aleks, а без поворота трассы обойтись никак нельзя? И какова длина участка трассы под стоянкой?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: sashkoMTM від 19 Травень 2009, 13:26:27
Цитата: Сугор
вместо кирпича использовать сигнальную ленту
слышал (не лично) от одного проектанта, что сейчас какими-то норм. документами запрещено использовать кирпич. Можно только сигнальную ленту. Кто-нить что слышал? Или бред полнейший?
Сори, что в этой теме.
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: aleks від 19 Травень 2009, 13:28:24
без поворота не обойтись, ситуация не позволяет...
на сколько я понимаю, установка колодца не обезательна, или есть какие-то нормы, которые обязывают это?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: aleks від 19 Травень 2009, 13:30:33
20 метров - поворот 90 град - 20 метров-ввод в щитовую
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: hi_tech від 19 Травень 2009, 13:36:41
Я считаю необходимо заложить в ПНД трубе (типа как у ДКС), потому как вскрывать потом метры асфальта и восстанавливать покрытие - будет намного дороже.
Если поворот трассы небольшой, то наверное можно и без него, но с другой стороны исходя из опыта прокладки телефонных кабелей в трубной канализации правильней конечно ставить колодцы на поворотах.
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Electrician від 19 Травень 2009, 15:08:45
http://www.abn.ru/catalog/dkc/dst2.shtml последний абзац рекомендует на поворотах колодцы, однако четвертый абзац пункта 2.2 описывает выполнение поворота на 90 градусов. Вроде 40 метров для такой трубы как бы и не очень много, а с другой стороны - пробой в середине кабеля, тянем кабель в какую то сторону, ставим муфту и тянем обратно?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 20:11:02
Не понимаю, зачем труба? прошу сослаться на нормы, где написано, что необходимо кабель прокладывать под стоянкой в трубе. При прокладке в трубе допустимый ток кабеля берется как для воздуха.
Цитата: Electrician
с другой стороны - пробой в середине кабеля, тянем кабель в какую то сторону, ставим муфту и тянем обратно?
Electrician, как ты себе это представляешь? в месте поворота кабель будет присыпан землей (это где-то 0,5м).
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Сугор від 19 Травень 2009, 20:13:20
sashkomtm, Кирпичь никто не запрещал, есть документ который рекомендует использовать сигнальную ленту вместо кирпича, но не везде...
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: sashkoMTM від 20 Травень 2009, 07:59:41
Цитата: Сугор
есть документ который рекомендует использовать сигнальную ленту вместо кирпича, но не везде...
а документик?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: мадо від 20 Травень 2009, 08:13:34
Сигнальная лента допускается где малая вероятность проведения земельный работ. Тоисть гдето по полям,  лесам вдоль дорог  поза населённых пунктов
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: 3oloS від 20 Травень 2009, 08:45:14
Цитата: sashkomtm
а документик?

http://eom.com.ua/index.php/topic,1777.msg10658.html#msg10658
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: мадо від 20 Травень 2009, 08:50:59
2.3.83 ПУЭ
При прокладке на глубине 1—1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Тоисть за городом почемуб и не положить сигнальную ленту.  ???
Иннструкия http://vikleon.com.ua/normativy.html
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Electrician від 20 Травень 2009, 10:10:12
Цитата: Сугор
Electrician, как ты себе это представляешь? в месте поворота кабель будет присыпан землей (это где-то 0,5м).
Во-первых, я себе этого не представляю
Quote (selected)
ставим муфту и тянем обратно?
или вопросительный знак в конце моего предположения об этом не говорит?
Во-вторых, какая земля? Тот документ, который я упомянул, и который
Quote (selected)
описывает выполнение поворота на 90 градусов
говорит о повороте в трубе
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: aleks від 20 Травень 2009, 14:38:35
то, о чем говорит Electrician, это случай, когда кабель проложен в п/э трубах, в месте поворота установлено колено....
кто знает стоимость п/э труб и а/ц? чтоб сравнить?
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: Сугор від 20 Травень 2009, 20:02:00
Цитата: Electrician
или вопросительный знак в конце моего предположения об этом не говорит?

Electrician, Извини, протупил
ZoloS9479, документик :    ГКД 34.21.260-2003
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=537
Назва: Re: прокладка кабеля под парковкой
Відправлено: 3oloS від 21 Травень 2009, 10:13:54
Цитата: Сугор
ZoloS9479, документик :    ГКД 34.21.260-2003
Сугор, спасибо, я в курсе, в той моей ссылке эта же инструкция