Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: юрий1901 від 18 Травень 2009, 10:18:50

Назва: огнестойкий кабель
Відправлено: юрий1901 від 18 Травень 2009, 10:18:50
скажите ктонить есть такие нормы коиорые требуют использование огнестойких кабелей для потребителей 1 кат?
Назва: Re: огнестойкий кабель
Відправлено: 3oloS від 18 Травень 2009, 10:33:34
ДБН В.2.2-15-2005
п.п. 4.23 Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени. Кабели и провода, которые проложены в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН В.1.1-7).
Кабельные линии, предназначенные для питания специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости не менее 90мин в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей – не менее 15мин.

НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации
1.28. Кабельные линии, предназначенные для питания АУПТ, систем противодымной защиты, лифтов для транспортирования пожарных подразделений, насосов внутреннего противопожарного водопровода, должны иметь степень огнестойкости не менее 90 мин. в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», а системы оповещения и управления эвакуацией во время пожара - не менее 15 мин.

да, еще Розъяснения к п.4.23 ДБН В.2.2-15.doc - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=40
Назва: Re: огнестойкий кабель
Відправлено: hi_tech від 22 Травень 2009, 11:11:02
Добавить еще следует еще ДБН В.2.2-9-99 (изменения 3).
п. Ж.4
"Електричні проводи та кабелі для керування та електроживлення ліфтів повинні бути стійкими до поширення полум’я.F
Вогнестійкість кабельних ліній, що забезпечують безперебійну роботу ліфта у разі виникнення пожежі, повинна бути не менше 90 хв за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.
Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією С, як для проводів і кабелів, прокладених в пучках)".
 
Назва: Re: огнестойкий кабель
Відправлено: Валерий 1 від 15 Серпень 2009, 23:59:35
Подскажите, пожалуйста, в каком документе прописано, что шлейфы пожарной сигнализации нужно прокладывать в гофре или в кабельканале за подвесным потолком, можно ли прокладывать открыто? какой документ?
Назва: Re: огнестойкий кабель
Відправлено: vlad-i-mir від 18 Серпень 2009, 15:56:21
См ДСТУ 54-14:2005 "Системы пожарной сигнализации"
6. Монтаж
6.2.2 Прокладывание кабелей

Питающие и сигнальные кабели пожарных извещателей или системы пожарной
сигнализации, необходимо прокладывать так, чтобы избежать неблагоприятное воздействие на систему:
- электромагнитные помехи;
- возможность повреждения при пожаре;
- возможность механического повреждения;
- повреждения в результате проведения работ по техническому обслуживанию других систем.
2. Для этого кабели системы пожарной сигнализации необходимо отделять от кабелей других систем, что можно выполнить одним или несколькими следующими способами:
- прокладка в кабельных шахтах, коробах, желобах и каналах, предусмотренных для кабелей пожарной сигнализации;
- отделение от других проводов механическим способом при помощи негорючего, прочного, жесткого и твёрдого материала, который отвечает требованиям ДБН В.1.1-7-2002;
- прокладка на соответствующем расстоянии (не менее 0,3 м) от кабелей других систем;
- использование электрически экранированных кабелей.
Кабели пожарной сигнализации должны также:
- иметь соответствующую маркировку (красный цвет) или обозначение нанесённое красным цветом с интервалами не более 2 м, которые указывали бы их назначение и требования по разделению; или
- размещаться в коробах, лотках и каналах, предназначенных исключительно для кабелей пожарной сигнализации с соответствующими надписями.
Короба, лотки и каналы, предназначенные исключительно для кабелей пожарной сигнализации должны закрываться крышками и все крышки должны надёжно фиксироваться.
Если для функционирования пожарной сигнализации используется многожильный кабель, гибкий кабель или соединённая линия, то ни одну из жил нельзя использовать в цепях других систем.
Кабели с напряжением большим, чем низковольтные должны отделяться от других кабелей пожарной сигнализации. В частности, кабель питающей сети не должен входить в тот же кабельный разъём, что и кабели для низкого напряжения питания или сигнальные.
Нет необходимости в разделении кабелей электропитания системы пожарной сигнализации с питающей стороны изолирующего защитного устройства.
Диаметр провода линий пожарной сигнализации должен быть не менее 0,6 мм каждой жилы.