Наружные внешние сети электроснабжения оканчиваются на вводе в ГРЩ(ВРУ) здания или в ТП 10/0,4кВ.
-
Як правило, у ВРУ. Якщо ТП не вбудоване.
-
наружные сети - до счетчика
-
наружные сети - до счетчика
не завжди.
як приклад: багатоквартирний будинок - поквартирний облік.
-
У мене таке діскусійне питання: Ци допускають теперішні норми використовувати в зовнішніх мережах (до 1 кВ)(для промисловості) 3L+алюмінева оболонка кабеля. Навтаження ра***мо практично сіметричне (електродвигуни). Або інакше: чи допускаеться використовувати алюміневу оболонку кабеля як PEN провідник.
Прямих доводів проти не знайшов, окрім: 4.2.2.5 PEN-провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією лінійних провідників.(ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД)
-
У мене таке діскусійне питання: Ци допускають теперішні норми використовувати в зовнішніх мережах (до 1 кВ)(для промисловості) 3L+алюмінева оболонка кабеля. Навтаження ра***мо практично сіметричне (електродвигуни). Або інакше: чи допускаеться використовувати алюміневу оболонку кабеля як PEN провідник.
Прямих доводів проти не знайшов, окрім: 4.2.2.5 PEN-провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією лінійних провідників.(ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД)
При помощи НЭТовского переводчика перевод получился не очень корректный, но смысл как я понял сводится к тому, что Вы IgorS спрашиваете - можно ли использовать Al оболочку в качестве PEN-проводника. Допускается, об этом гласит п. 2.3.52 ПУЭ (6-е изд.)
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75 % допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
-
Generator, Я согласен , но эта глава еще в редакции 1986г, но в нових документах, которые приняти по МЭК, такого конкретного ответа не нахожу.
-
IgorS, с этого момента подробнее пжлста. Дайте ссылки на конкретные нормативные документы.
-
Generator, Інженерне обладнання будинків і споруд. ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД. ДБН В.2.5-27-2006. п. 4.2.2 PEN-провідники
ПУЕ Глава 1.7 п.1.7.145-147
-
IgorS, какое отношение имеет Al оболочку в качестве PEN-проводника к
ПУЕ Глава 1.7 п.1.7.145-147
Цитата из ПУЭ (7-е изд.)
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов.
Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки.
Переносные электроприемники
1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).
-
Generator, В Україне эти пункти касаються: PEN-провідники
1.7.145 У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного....
-
Понял у Вас свои ПУЭ (7-е изд.)
1.7.145 У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного....
Подобный пункт есть и у наших ПУЭ, это п. 1.7.131..
Только я не вникну какое отношение имеет он к Вашему вопросу?
IgorS, не собираетесь ли Вы измерить поперечное сечение Al оболочки того или иного кабеля =-0?