Получился во внутреннем снабжении ток 360А.
Соответсвенно надо бы кабель подобрать.
Где посмотреть ток для кабелей  ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240?
И почему в таблице 1.3.4 ПУЕ прочерки по этому поводу?
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: 3oloS від 12 Травень 2009, 14:08:48
Цитата: andery
Где посмотреть ток для кабелей  ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240?

andery, глянь тут http://www.sevcable.com.ua/core/upl_images/tokovi%20nagryzku.pdf
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Electric від 12 Травень 2009, 15:28:46
А я смотрю в ГОСТ 16442-80, табл.23 с умножением на коеф. 0,93. Вообще то этот
коеф. для 4-жильных кабелей, но нормы ничего нового не придумали.
А эксперт из Киевэнерго говорит, чтобы быть уверенным точно, нужно этот коэф. в пятижильных кабелях снизить до 0,9
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2009, 18:31:43
Я предпочитаю пользоваться значениями приведенными в ПУЭ. Для ВВГнг 5х185 - 350А. При нормальном режиме и симетричной нагрузке по PE и N проводниках ток не течет. Кабели большого сечения стараюсь не использовать, очень неудобно с ним работать монтажникам.
andery, А можно по подробнее, Это единичный потребитель или необходимо запитать РЩ? В последнем случае, по моему, проще и дешевле установить 2 РЩ или проложить в паралель ВВГнг 2х(5х95)
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Generator від 12 Травень 2009, 20:47:20
Я предпочитаю пользоваться значениями приведенными в ПУЭ. Для ВВГнг 5х185 - 350А.
Сугор, хочу спросить, что это за ПУЭ такие :D, в которых указан номинальный длительный ток для пятижильного силового медного кабеля =-0???
Не уж то шестое издание табл. 1.3.6

При нормальном режиме и симетричной нагрузке по PE и N проводниках ток не течет.
Это теоретически верно, но на практике в указанных проводниках всегда будет протекать ток (блуждающие токи, разного рода наводки), в том числе и ток при ассиметричной нагрузке потому, что на питающих фидерных линиях не бывает симметричного режима ИМХО.
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2009, 22:03:30
Generator, При не симетричной нагрузке, если в N проводнике будет течь ток, то это значит, что в одном из фазных проводников ток будет течь меньше чем в других.
Цитата: Generator
что это за ПУЭ такие , в которых указан номинальный длительный ток для пятижильного силового медного кабеля
В ПУЭ указан ток для трех жильного кабеля как с нулевым проводом так и без него (для меди), по защитному нолю (РЕ), по идее, в нормальном режиме вообще ток не течет.
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Generator від 12 Травень 2009, 22:12:49
Сугор, это всё жёсткая теория ИМХО, по поводу токов в пятижильных КЛ посмотри также:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=292
стр.63-64
Данные указанные в нем по пятижильной меди соответствуют данным указанным в каталоге Севкабель, ссылку на который предоставил ZoloS9479 в более раннем посте. В любом случае этот ток не равен 350А, а составляет большую величину. Ради интереса посмотри.
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2009, 22:39:28
Generator, Cсылка не работает.
На счет ПУЭ, по поему мнению, в нем указан худший вариант для оболочек указаных в названии таблицы. Т.е. имеется определенный запас. Выбор кабеля, когда предельнодопустимый ток кабеля превышает Ір на 5А считаю не рациональным, потому что при этом явно не учитывались потери мощности, падения напряжения, срабатывания на т.к.з. работа в после аварийном режиме, а при таком сечении кабеля еще и стоимость кабеля и возможность его прокладки (для 240мм2 радиус будет более 0,5м, а это при прокладке в нутри помещений вызывает некоторые трудности). Возможно при таких токах имеет смысл испоьзовать шинопровады, но это тооже, тот еще гиморой.
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Generator від 12 Травень 2009, 22:57:14
Цитата: Сугор
Generator, Cсылка не работает.
данную ссылку надо скопировать в адресную строку браузера.
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Сугор від 12 Травень 2009, 23:10:45
Generator, Нет такой страницы
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Generator від 12 Травень 2009, 23:38:07
Сугор, заходишь вот сюда:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=292
там есть вот эта ссылка:
http://narod.ru/disk/5196118000/КОЛЬЧУГИНО%20КАБЕЛЬ%20%2B%20дополнение%20по%20сшитому%20полиетилену.rar.html
вот её и надо скопировать в адресную строку браузера.
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: andery від 13 Травень 2009, 08:16:13
Цитата: Generator
там есть вот эта ссылка:
[url]http://narod.ru/disk/5196118000/[/url]КОЛЬЧУГИНО%20КАБЕЛЬ%20%2B%20дополнение%20по%20сшитому%20полиетилену.rar.html
вот её и надо скопировать в адресную строку браузера.

Или можно тыркнуть тут (http://narod.ru/disk/5196118000/КОЛЬЧУГИНО%20КАБЕЛЬ%20%2B%20дополнение%20по%20сшитому%20полиетилену.rar.html)
Цитата: Сугор
andery, А можно по подробнее, Это единичный потребитель или необходимо запитать РЩ?

Это 3 этаж комплекса: Боулинг, ресторан, бильярдная, игровые автоматы, офисик, вентиляция. Отдельный технический учет. 
Я бы вообщетянул два кабеля, но заказчик не согласился.
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: andery від 13 Травень 2009, 08:20:19
И чтот я запутался:
когда надо смотреть в таблицу 1.3.4 а когда 1.3.6 ?  :-[
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: andery від 13 Травень 2009, 08:33:36
Цитата: ZoloS9479
andery, глянь тут [url]http://www.sevcable.com.ua/core/upl_images/tokovi%20nagryzku.pdf[/url]

Я так понимаю это вот это надо смотреть вот эту таблицу (см. вложение), но чтот сильно разняться со значениями в ПУЭ.
Согласно прикрепленной таблице хватит 5х185, согласно ПУЭ прийдется забивать 2х5х95.
Как поступать?
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Sergio від 13 Травень 2009, 09:05:31
andery, ИМХО ПУЭ 86г выпуска - говорит само за себя, и наверное отсюда нужно "плясать". Заводы впринципе обязаны выпускать кабели по ТУ или ГОСТу, которые в свою очередь предусматривают значения токов отличающиеся от значений в ПУЭ. В любом случае во всех новых каталогах значения отличаются от значений в ПУЭ в большую сторону.
Я бы на Вашем месте взял кабель из этой таблицы с коэфициентом 0,9, думаю всё нормально с ним будет.  :)
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: Сугор від 13 Травень 2009, 10:57:50
Цитата: andery
Я бы вообщетянул два кабеля, но заказчик не согласился.
Заказчику, далеко не все нужно сообщать. В некоторых случаях неообходимо ставить перед фактом: только так и ни как иначе. Ты прикидывал каких габаритов будет Щит? В твоей ситуации, правда я не знаю компановку помещений, Как минимум один щит (ВРУ) выделить под ресторан, а еще лучше на каждое помещение отдельное ВРУ с Учетом. Внимательно перечитай Нормы, и заказчику аргументируй конкретными пунктами
Назва: Re: Какой допустимый тока для кабелей ВВГнг 5х185 и ВВГнг 5х240
Відправлено: andery від 13 Травень 2009, 11:42:02
Сугор,
Технический учет - один на этаж.
Единственный потребитель 1-ой категории - аварийное освещение. ставлю с аккумуляторами.