Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: 090 від 08 Травень 2009, 12:35:42

Назва: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 090 від 08 Травень 2009, 12:35:42
Кто нибудь может сказать, законно ли требование экспертизы считать удельную нагрузку одной квартиры в сорокаквартирном жилом доме, как 6,03кВт???(проект для России).
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 08 Травень 2009, 13:03:58
Именно для одной квартиры, - да, 6 кВт (только если она попадает под категорию "Квартиры на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе)"). А вот при расчете дома в целом уже принимается уд.нагрузка 1,4кВт*40кв-р
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 090 від 08 Травень 2009, 13:18:38
Как бы ещё объяснить это экспертизе)))))
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 08 Травень 2009, 13:38:00
Как бы ещё объяснить это экспертизе)))))
в смысле?  ???
покажите им СП31-110-2003_Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий Таблица 6.1,
перед ней расписан принцип расчета нагрузок
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 090 від 08 Травень 2009, 14:13:29
Quote (selected)
покажите им СП31-110-2003_Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий Таблица 6.1,
перед ней расписан принцип расчета нагрузок

У нас не нормальная экспертиза)))сидит этакий гениальный дядя, который ток не умеет посчитать, и пытается доказать свою правоту. При этом ссылается на журнал новости электротехники(который я никогда не видел), где якобы указываются изменения к СП31-110 говорящие что уд. нагрузка квартиры принимается 4,5кВт.
При попытке найти подобные изменения в интернете, ничего не получилось...... Вот такой вот казус :(
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 08 Травень 2009, 14:35:18
а квартиры все-таки в доме какие?
4,5 кВт - Квартиры с плитами на природном газе
6 кВт - Квартиры на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе)
я не совсем понял что утверждает эксперт
Quote (selected)
законно ли требование экспертизы считать удельную нагрузку одной квартиры в сорокаквартирном жилом доме, как 6,03кВт???
или
Quote (selected)
зссылается на журнал новости электротехники, где якобы указываются изменения к СП31-110 говорящие что уд. нагрузка квартиры принимается 4,5кВт


http://www.news.elteh.ru/about.php - сайт журнала,
выясните у эксперта номер журнала, или тему статьи
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 090 від 08 Травень 2009, 15:55:23
Цитата: ZoloS9479
а квартиры все-таки в доме какие?
4,5 кВт - Квартиры с плитами на природном газе
6 кВт - Квартиры на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе)
я не совсем понял что утверждает эксперт

Цитировать
законно ли требование экспертизы считать удельную нагрузку одной квартиры в сорокаквартирном жилом доме, как 6,03кВт???
или
Цитировать
зссылается на журнал новости электротехники, где якобы указываются изменения к СП31-110 говорящие что уд. нагрузка квартиры принимается 4,5кВт
К 4,5 он прибавляет мощность кондиционера в 1,3 и умножает на коэф. 1,07.
Но суть не в этом, есть ли такое изменение СП на самом деле?
За ссылку на журнал большое спасибо!!!

Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Ira від 28 Травень 2009, 09:17:42
А для електрокотлов в квартирах разрешеня требуются???
А как их получить если надо???
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: inspektorpo від 28 Травень 2009, 09:57:41
Ira, ДБН В.2.5-23-2003 п. 8.7 За відсутності централізованого гарячого водопостачання або як додаткове джерело стаціонарного   гарячого   водопостачання   за   погодженням   з   Замовником   та електропередавальною організацією слід, в першу чергу, використовувати теплоакумуляційні системи електричного підігріву води з режимом роботи в години мінімальних навантажень енергосистеми.

   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ               Херсонське ТП НКРЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
10.11.2005 № 05-30-11/5275
На № 30-21-21/528 від 29.09.2005

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула лист Херсонського ТП НКРЕ від 29.09.2005 № 30-21-21/528 та повідомляє наступне.
Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.
Відносини на роздрібному ринку електричної енергії регулюються Законом України „Про електроенергетику" та Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 № 928), в яких визначені процедури щодо врегулювання відносин між суб'єктами господарювання, в тому числі щодо встановлення та підключення електроустановок.
Відповідно до пункту 1 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576, дозвільна система - це особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.
Оскільки чинними Правилами чи іншими нормативно-правовими документами не передбачено отримання дозволу на використання електричної енергії для обігріву та/або опалення чи в інших цілях, Комісія вважає, що Інструкція про порядок узгодження застосування електрокотлів та інших електронагрівальних приладів, затверджена Міненерго СРСР 25 січня 1984 року, є такою, що не діє на території України в частині видачі (отримання) споживачами дозволу на використання електричної енергії в термічних процесах.


Член Комісії                           Ю. АНДРІЙЧУК


Іванюк 454-48-75
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Гость від 18 Червень 2009, 23:40:53
Вопрос к проектировщикам

В 10-ти этажном доме (90 квартир, 2007г.) все квартиры в независимости от квадратуры (менее 100 м.кв.) на входе имеют:
- устройство защитного отключения ПЗВ-2001 2/ 40А/ 30mA
- два автоматических выключателя ВА-2001 1/ 25А (на каждую часть квартиры)

При заключении договора  с РЭС, там вешают лапшу на уши – «у вас автоматы загрублены, на квартиру положено 3 кВт…»

Согласно ДБН В. 2.5-23-2003 на квартиру с газовой плитой положено либо 5 кВт (1-й вид жилья) или 9 кВт (2-ой вид жилья)…

Возможно ли такое, что от строителей установлены «загрубленые» автоматы?
40 А – это 9 кВт, насколько я понимаю?...

Выяснить в ЖЕК-е тоже не получается… мусолят про те же 3 кВт…
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Roman3R від 19 Червень 2009, 08:31:06
Когда велось проектирование дома , возможно тогда были выданы технические условия на электроснабжение с расчета 3 кВт на квартиру и все сети запроектировали в соответствии с техусловиями . При переходе на большую мощность существующие сети могут этого не выдержать . Необходимо посмотреть эти техусловия .
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: hi_tech від 19 Червень 2009, 08:54:30
ДБН В.2.5-23-2003 - 2003г. ТУ в любом случае по младше должны быть, следовательно в проекте должно было быть на квартиру 5 кВт.
Смущает распределение: 2 автомата по 25 А, как же хитро там сделана проводка? освещение соединено с розетками на группах?
Хочется взглянуть на план типового этажа и схему квартирного щитка.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 19 Червень 2009, 09:47:02
Когда велось проектирование дома , возможно тогда были выданы технические условия на электроснабжение с расчета 3 кВт на квартиру и все сети запроектировали в соответствии с техусловиями . При переходе на большую мощность существующие сети могут этого не выдержать . Необходимо посмотреть эти техусловия .
+1
Цитата: Гость
При заключении договора  с РЭС, там вешают лапшу на уши – «у вас автоматы загрублены, на квартиру положено 3 кВт…»
не такая уж это и лапша, вы же сами написали
Цитата: Гость
все квартиры в независимости от квадратуры (менее 100 м.кв.)
а для тех которые менее 100 м2 по ДБНу положено 5кВт(24,7А), а если проектирование дома выполняли по ВСН 59-88 (прародитель ДБН-23), то тогда эти пресловутые 3кВт(14,8А) ну или чуть больше
Хочется взглянуть на план типового этажа и схему квартирного щитка.
не факт что в ЖЭКе хранится проект ::), это было бы идеально, а вот тех.паспорт на ж/дом должен быть, и расчетную эл.нагрузку можно там глянуть, и по ней прикинуть какая мощность закладывалась на квартиру.
Просто тоже интересно, дом 2007г., нормально должен был проектироваться, может проект взяли какой-то типовой, старый, доДБНовский?
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Roman3R від 19 Червень 2009, 09:50:29
ТУ видаються на запит замовника а не по даних ДБН , скільки попросив замовник на стільки і видали ТУ . Треба подивитись ТУ .
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 19 Червень 2009, 09:56:05
а запит замовника - по даних ДБН :)
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: sashkoMTM від 19 Червень 2009, 09:58:07
для неосвідомленого поясніть.
Цитата: ZoloS9479
+1
- це приєднуюсь до думки?


Цитата: Roman3R
ТУ видаються на запит замовника а не по даних ДБН
. Як показує практика, так і відбувається. Вже неодноразово видавали ТУ на житловий будинок (одноквартирний котедж) на 140кВт, 160кВт, 280кВт!!! Хіба ж це по ДБНу?
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: sashkoMTM від 19 Червень 2009, 10:01:13
Цитата: sashkomtm
Хіба ж це по ДБНу?
В ДБН сказано: "що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 60 до 140 кВт".
Встановленій!!! А розрахункова і того менше буде.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 19 Червень 2009, 10:05:27
Цитата: sashkomtm
+1 - це приєднуюсь до думки?
да
Цитата: sashkomtm
Вже неодноразово видавали ТУ на житловий будинок (одноквартирний котедж) на 140кВт, 160кВт, 280кВт!!! Хіба ж це по ДБНу?
ДБН-23 4.7   Для жилья 3-го вида уровень электрификации быта не имеет ограничений, определяется Заказчиком и может включать полное электроотопление и электроподогрев воды.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: sashkoMTM від 19 Червень 2009, 10:16:45
Цитата: ZoloS9479
может включать полное электроотопление и электроподогрев воды
цікаво те, що в опитувальному листі на електротермічку 0кВт. (нуль).
Просто замовнику так схотілось.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: sashkoMTM від 19 Червень 2009, 10:19:08
Цитата: ZoloS9479
Для жилья 3-го вида уровень электрификации быта не имеет ограничений
я так розумію, що в ДБН пункти 4.2 та 4.7 не те, щоб суперечили один одному, але все ж неув"язочка є.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 19 Червень 2009, 10:37:39
sashkomtm, наверное этот пункт их связка:
4.8...
На предпроектных стадиях расчетные удельные нагрузки жилья 3-го вида допускается определять в соответствии с приложением К в зависимости от заявленной (установленной) мощности электроприемников и их характеристик, а на стадии рабочей документации уточнять их в соответствии с 4.7.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Гость від 20 Червень 2009, 15:37:25
Спасибо всем за ответы
 
ДБН В.2.5-23-2003 - 2003г. ТУ в любом случае по младше должны быть, следовательно в проекте должно было быть на квартиру 5 кВт.
Смущает распределение: 2 автомата по 25 А, как же хитро там сделана проводка? освещение соединено с розетками на группах?
Хочется взглянуть на план типового этажа и схему квартирного щитка.


Да, к каждой части подключены и розетки и освещение

На этаже 5 квартир ( 1 комн. – 2 шт., 2-х комн., 3-х комн. и 4-х комн. площадью от 40 до 96 м.кв), на площадке два электрощита (в одном хоз-во трех квартир, а в другом оставшихся двух)

(http://pic.ipicture.ru/uploads/090620/thumbs/E6LxybjrX9.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20105211.html) (http://pic.ipicture.ru/uploads/090620/thumbs/f57xfed2Ib.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20104932.html)  (http://pic.ipicture.ru/uploads/090620/thumbs/joRoTnUKU5.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/20104958.html)

Цитата: ZoloS9479
не факт что в ЖЭКе хранится проект Roll Eyes, это было бы идеально, а вот тех.паспорт на ж/дом должен быть, и расчетную эл.нагрузку можно там глянуть, и по ней прикинуть какая мощность закладывалась на квартиру.
Просто тоже интересно, дом 2007г., нормально должен был проектироваться, может проект взяли какой-то типовой, старый, доДБНовский?


Что в ЖЭКе, что в РЭСе доказывать, что тебе что-то положено очень тяжело… наверное такой у них принцип работы…

А согласно этому же ДБНу:
«Таблиця 4.1
Примітка 1. Для вибору приладів обліку та апаратів захисту на вводі житла (квартири) приймають питоме розрахункове навантаження одного житла (значення cos j  див. табл. 4.5).»

Вот у меня и возник вопрос, почему от строителей такие автоматы (25 А) и УЗО на 40 А?
Могли ли они быть поставлены в несоответствии с проектом?

Может квартиры относятся ко второму виду жилья по электрификации? Да, по площади они не большие, 4-х комн. – 96 м.кв… это не 100, но уже и не 95… но главный критерий это не площадь, а заявленная мощность…

Если это первый вид жилья, то по проекту обязательно должны закладываться 5 кВт на квартиру или может быть и больше?...

В общем как получить достоверную информацию на все эти ответы ума не приложу…
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 22 Червень 2009, 10:44:42
Гость, на вопрос
Цитата: Гость
Может квартиры относятся ко второму виду жилья по электрификации? Да, по площади они не большие, 4-х комн. – 96 м.кв… это не 100, но уже и не 95…
вы сами и ответили
Цитата: Гость
главный критерий это не площадь, а заявленная мощность…
Цитата: Гость
Если это первый вид жилья, то по проекту обязательно должны закладываться 5 кВт на квартиру или может быть и больше?...
да, ровно 5, это в предыдущем ВСНе можно было накинуть до 25% (см.прим.Ответ #12)
Цитата: Гость
Вот у меня и возник вопрос, почему от строителей такие автоматы (25 А) и УЗО на 40 А? Могли ли они быть поставлены в несоответствии с проектом?
???невозможного конечно ничего нет, просто эта ситуация в сторону увеличения мощности, номиналов АВ, сечения проводки...(читай удорожания),
и даже в благодатном 2007 не думаю что подрядчик от доброты душевной сделал такой "жест". Так что, ИМХО, без исходной проектной документации можно только гадать и выдвигать версии. Только вот где искать проект большой вопрос, заказчику отдается несколько экземпляров (в т.ч. один из них и для подрядчиков), а куда потом он девается...Я бы предположил, что собственнику жилищно-коммунального фонда - ОСМД,  ЖЭК...
Цитата: Гость
При заключении договора  с РЭС...на квартиру положено 3 кВт…
Можно подробнее? Вас заставляют заменить вводные автоматы? Официально, в письменном виде, ответом на заявление о подключении? А что считают по поводу установленных нормативов удельных электрических расчетных нагрузок ДБНа?
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: devchonka від 22 Червень 2009, 11:57:43
Цитата: ZoloS9479
тех.паспорт на ж/дом должен быть, и расчетную эл.нагрузку можно там глянуть, и по ней прикинуть какая мощность закладывалась на квартиру.
сложно (слишком много будет "Х"), но попробовать можно.... :(

а вообще - если это первый договор с РЭС, который пытаются заключить несчастные жильцы, значит дом только что сдан. жильцы, которые брали там квартиры в ипотеку, НАИЗУСТЬ знают наименование застройщика - у него и ищи проект, далее по-обстоятельствам....
если этот договор не первый - обойди уже живущих и спроси как они решали.... :))))

Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Гость від 22 Червень 2009, 14:01:39
Цитата: ZoloS9479
Можно подробнее? Вас заставляют заменить вводные автоматы? Официально, в письменном виде, ответом на заявление о подключении? А что считают по поводу установленных нормативов удельных электрических расчетных нагрузок ДБНа?

вся эта ситуация возникла в результате разделения лицевого счета…, в РЭСе сказали – «ладно, мы конечно вам поделим, но на квартиру положено 3 кВт, не больше, и будет вам 2 по 1,5 кВт»

а это получается, что автоматы 2х25 А хотят заменить на  2х10 А…, поэтому я и говорил, что это «лапша на уши»…

в действующем договоре вообще пробито 0 кВт…  :)

имеют ли они право при разделе уменьшать проектную мощность квартиры (сейчас общее УЗО на 40А, см. фото выше), можно хоть как-то претендовать на 20А + 20А = 40А?

если по ДБНу (первый тип жилья) 5 кВт скорее всего поделят как 16А + 10А…  :(

и интересно, при разделе мощности как-то учитывается коэффициент спроса?

за ответы всем спасибо

чувствую, что придется искать застройщика…
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: devchonka від 22 Червень 2009, 14:24:40
Цитата: Гость
имеют ли они право при разделе уменьшать проектную мощность
нет, если только это ПРОЕКТНАЯ (в чем я, лично, сильно сомневаюсь :((( )
от остальных вопросов я в "ауте" - наверное это как то не так делается, ИМХО


Цитата: Гость
как-то учитывается коэффициент спроса
-  если рассуждать логически, то должен, но где ты видел логику и справедливость в этом мире???? :)
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 22 Червень 2009, 14:59:42
Цитата: Гость
в действующем договоре вообще пробито 0 кВт…
какую же тогда РЭС вам услугу предоставляет ??? ?
да, кстати, раз договор все-таки был заключен, значит изначально РЭС не возражал против существующей схемы подключения квартиры...
Цитата: Гость
разделения лицевого счета
с установкой на каждый л/сч своего счетчика? и разводку внутри квартиры тоже переделывать будете?
Цитата: Гость
имеют ли они право при разделе уменьшать проектную мощность квартиры
тоже думаю, что нет
Цитата: Гость
можно хоть как-то претендовать на 20А + 20А = 40А?
а вот тут вряд ли, это соответствует 4кВт+4кВт=8кВт
Гость, может проще будет обойтись в этом деле без Облы? Организуйте технический учет после 40А, и оформите это юридически между собой, и это все разделение сделайте в квартире в отдельном щитке, а РЭС пусть будет спокоен. Но правда л/сч останется один.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Quik від 22 Червень 2009, 15:20:41
Може домовитись з РЕС про установку дооблікового автомата 25А? Трохи технічно не грамотно (немає селективності), але ви зможете получати до 5.5 кВт в групі.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: inspektorpo від 22 Червень 2009, 15:57:23
Цитата: ZoloS9479
Гость, может проще будет обойтись в этом деле без Облы? Организуйте технический учет после 40А, и оформите это юридически между собой, и это все разделение сделайте в квартире в отдельном щитке, а РЭС пусть будет спокоен. Но правда л/сч останется один.
не выйдет. Каждый потребитель должен быть на прямых договорах с поставщиком.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: Гость від 22 Червень 2009, 16:03:47
Цитата: ZoloS9479
какую же тогда РЭС вам услугу предоставляет ?

вот так вот в РЭСе оформляли договора на новый дом, лишь бы как... а жильцы, как правило, об этом сразу не думают...

Цитата: ZoloS9479
с установкой на каждый л/сч своего счетчика? и разводку внутри квартиры тоже переделывать будете?

да, у каждого свой счетчик (договор с РЭС будет у каждого), в щите есть свободное место для нового счетчика, а разводку переделывать не нужно, за каждым автоматом в щите закреплены нужные комнаты...

Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: inspektorpo від 22 Червень 2009, 16:15:27
Цитата: Гость
вся эта ситуация возникла в результате разделения лицевого счета
на сколько я знаю на каждую квартиру один личевой счет, раздел лицевого счета - это перепланировка помещения (из одной делаем две котдельные квартиры, насколько я понял) и соответственно внутредомовых инженерных сетей. В соответствии с Украинским законодательством эти работы выполняются при наличии проектной документации, а вней соответственно будет расчитана мощность по ДБН для каждой квартиры.
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: 3oloS від 22 Червень 2009, 16:43:49
Цитата: inspektorpo
В соответствии с Украинским законодательством эти работы выполняются при наличии проектной документации, а вней соответственно будет расчитана мощность по ДБН для каждой квартиры.

то бишь по 5 кВт на каждую часть квартиры? меньше-то нет по ДБН.
А если это потянет изменения мощности на дом, то дальше согласно вашей ссылки на разъяснения НКРЭ http://www.e-meter.info/ncre/3319.php ?
Назва: Re: УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КВАРТИРЫ
Відправлено: inspektorpo від 23 Червень 2009, 08:29:24
ZoloS9479, все верно. Получается так, молотком Государства по корману и так не богатого жителя. >:(