Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Програми, САПР та ін. => Тема розпочата: hammer_ від 06 Травень 2009, 14:53:28
-
Помогите пожалуйста найти путевую программу расчета молниезащиты!!! Зашел на Beroes Group, ни одна из программ не запускается http://www.beroes.front.ru/index.htm
ПОМОГИТЕ........
-
А что именно нужно расчитать? Стержень, трос или заземление? По молниезащите программки есть, но они сделаны по РД и считать по ним нет смысла. по ДСТУ есть некоторые наработки в экселе. Опишите ситуацию, поробуем помочь
-
но они сделаны по РД и считать по ним нет смысла.
Я тоже считал что РД отменен (в России), однако не давно нашел официальный документ который говорит об обратном.
-
hammer_, А что необходимо расчитывать? Обычно достаточно знать с каким шагом ложить сетку. Чтоже касаетсся зон защиты стержневых и тросовых млниеприемников, то в ДСТУ они почти не отличаются от РД. Если речь идет о заземлителях, то их тоже особенно считать не нужно, проверяются габаритные размеры. Есл заземление общее, то на форуме кто-то выложил очень интересный расчет в автокаде, необходимо только заполнить штамп и можно вставлять в проект.
-
. Чтоже касаетсся зон защиты стержневых и тросовых млниеприемников, то в ДСТУ они почти не отличаются от РД.
Позволю себе не согласиться с этим. На пршлой неделе пришлось переделать проект по молниезащите, который сделали в прошлом году , а выпустить не успели. Так вот -исходя из расчетов ДСТУ пришлось менять высоту стержней с 4 до 5,5м, т. к конус при расчете получается гораздо уже (особенно для помещений с РБЗ-І,ІІ) и радиус конуса мненьше, что дает меньшую площадь защиты. Поэтому еще раз подчеокну, что пользоваться старыми программами можно разве что для расчета заземлителей молниезащиты
-
Дело в том, что молниезащиту делаю впервые, а сделать необходимо на вчера! Здание АБК, расположенное за городом (на первом эт. предусмотрено помещение под автомобили и помещения хранения горюче-смазочных материалов и зап. частей), 3-х эт.(h=15м; S=25; L=30),кровля мягкая многоскатная (многощипцовая) с уклоном более 1:8.
-
кровля мягкая многоскатная (многощипцовая) с уклоном более 1:8.
как для первого раза - сложный объект. Сетка не проходит, я думаю, что молниеприемником будет катанка по коньку кровли + выступающие элементы(буквой г) за поверхность кровли ( не помню как называются -посмотри у Баттермана). Вполне возможно нужно будет использовать стержневые молниеприемники. Обязательно обрати внимание на пожароопасность помещений( от этого зависит РБЗ). А вообще, чтобы нормально ответить на вопрос нужно видеть чертеж кровли, чертеж фасада (для уточнения расположения спусков)+ грунты(для расчета заземлителя).
А теперь мой личный совет: внимательно почитай форум, я думаю найдешь ответы на интересующие вопросы. Можно попробовать обратиться к Євгену Коч и Николаю Шумигоре.
Они занимаются непосредственно молниезащитой. УДАЧИ!!!
-
Огромное спасибо за совет
-
Есл заземление общее, то на форуме кто-то выложил очень интересный расчет в автокаде, необходимо только заполнить штамп и можно вставлять в проект.
Можно ссылку на расчет???
-
Можно ссылку на расчет???
http://eom.com.ua/index.php?topic=2335.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2335.0)