вот хотел поделится. Выполнил первый свой не большой проект. Так как особо помочь мне было не кому жду от Вас пожелания и замечания
-
Как для первого проекта неплохо. Самое главное что получился более мение толстый проект :D. Много "воды" это хоошо :thumbsup:. как по мне нужно:
1. проставить размеры между светильниками и розетками (они все весят в воздухе)
2. молниезащита это хорошо но сомниваюсь что она будет работать.
3. Нету контура заземления
4. В общих даных нету общих указаний
5. В ВРУ должен стоять авт. до и после счетчика.
-
skadie, у Вас указано, но всёже уточните, Вы из России или Украины, чтоб знать по каким нормам судить?
-
Sergio из России
мадо спасибо .. по поводу размеров: заказчик сам не определился с расположением светильников и розеток, так что все условно. Высота стоит, по поводу молниезащиты и контура просмотрю еще раз нормативные документы. Общие указания есть - просто забыл выложить))
насчет автомата тоже учту. Спасибо!
-
skadie, тогда по нормам:
1 то на что Вам указал мадо см. п.16.10,16.11 СП 31-110-2003.
2 необходимо указать освещённость помещений на планах освещения.
3 кабели в штробах под штукатуркой - по таблице 14.2 СП (Т.е. до распред коробки в стене я бы проложил даже провод (дешевле будет) с обычной изоляцией, а там, если нужно за подвесной потолок - то уже нг ЛС). ещё советую обратить внимание на п.14.15 СП
4 п.9.2 СП: "Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2". Хотя Вам, наверное, правильнее будет судить по мощности плиты...
От себя:
1. не могу найти где прописано, но насколько помню для выравнивания потенциалов 10 квадрат меди - это много.
2. не очень понятно: на фасаде здания что-то напоминает ворота гаража, а на плане их нет... :)
3. по однолинейке:
наврятли плита будет всего лишь на 2кВт... если у Вас вводной на 25А, то на плиту я бы как минимум на 20А поставил бы автомат.
УЗОшки на розеточную сеть - ну хотя бы на 16А.
Кажется мне, что нагрузка неравномерно разделена по фазам.
Нигде не указаны длины кабельных линий, тогда, получается, кабельный журнал делать нужно...
То что сходу кинулось в глаза, а так очень неплохо для первого раза, как уже говорил мадо. Удачи :)
-
В ВРУ должен стоять авт. до и после счетчика.
В данном случае после не обязательно. В Украине об этом свидетельствует п.11.9 ДБН В.2.5-23-2003.
Правда на вводе в ЩС должен стоять автомат. Т.е. надо ставить автомат после счетчика в ВРЩ либо на вводе в ЩС.
-
2 необходимо указать освещённость помещений на планах освещения.
ГОСТ 21.608-84 "2.4.3 ...
нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жилых помещений)*;
..."
-
ГОСТ 21.608-84 "2.4.3 ...нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жилых помещений)*;..."
Принимается :thumbsup:
-
Sergio
Спасибо :thumbsup:
осещенность я пишу в табличе экспликации помещений, чтоб не сильно много надписей на чертеже было.
а вообще на этот котедж получены ТУ на 5 кВт ))) больше не позволяют сети.
Вводной автомат рекомендован не более 25А
а по поводу длин кабеля ... я показываю только в спецификации
кстати может быть есть какой ниюудб упрощенный подсчет кабеля?
:-[
а то мерею полилиниями в автокаде
всем спасибо еще раз
-
кстати может быть есть какой ниюудб упрощенный подсчет кабеля?
Embarrassed
а то мерею полилиниями в автокаде
skadie, почитай темы
http://eom.com.ua/index.php/topic,19.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,943.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,866.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1524.0.html
много полезного
-
зачем в комнатах ставил 2 одноклавишных вместо 1 двуклавишного?
розеток маловато, по украинским нормам 1 розетка на 6м2, на коридоре ни одной розетки...
Сети прокладываются скрыто под штукатуркой в штробах стен и открыто за подвесным потолком.
за подвесным в гофре надо
-
за подвесным в гофре надо
Quik, Проект российский и их СП 31-110-2003 по этому поводу говорит "14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);"
Одно только - не смотрел проект, поэтому не знаю какие кабели там применены для проводки за подвесными потолками :-[
-
Electrician в наших нормах тоже самое, п. 5.36 ДБН В.2.5-23-2003. А в гофре ложат кабели (провода) которые не попадают под категорию "не поширюють полум'я".
-
oipop, хотел расширенно ответить, но решил пойти домой :-[, так что свои мысли по поводу выскажу завтра (если кто нибудь до этого ничего не скажет). А вкратце: в нормах (если их правильно читать) написано - или кабели в негорючей гофре, или негорючие кабели
-
Quik
по поводу выключателей: желание заказчика управление с двух мест.
по поводу розеток ... ну сдесь на дом всего 5 кВт дают, так что за минусом света остается совсем не много мощности :(
ну а по поводу прокладки как уже сказили выше:
нг ls
это и ПУЭ и в СП Российских написано
-
по поводу выключателей: желание заказчика управление с двух мест.
ох уж эти закажчики... ???
по поводу розеток ... ну сдесь на дом всего 5 кВт дают, так что за минусом света остается совсем не много мощности
вопрос не в мощности, а в удобстве - в комнате может быть ТВ, ДВД, ПК, настольные лампы... плюс временные потребители - пилесос, утюг, зарядка... Неудобно менять постоянно вилки, а про тройники и удленители я не хочу говорить.
ПС. У себя в комнате 10м2 насчитал 7 постоянных и 4 временых потребителя, есть только 2 розетки, причем одна заставленя шафой :D Хорошо что скоро буду делать ремот и раставлю все как надо.
-
:) можно предположить что минимальное количество розеток сделано для того что бы вероятность перегрузить автомат была минимальной :) "для того что бы по пылесосить нуно отключить компютер" :D
а вообще розетка не потребитель потому нуно по нормам :-[