Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: СОЕР від 05 Травень 2009, 13:45:14

Назва: Охранная сигнализация
Відправлено: СОЕР від 05 Травень 2009, 13:45:14
Добрый день Всем!
Начальник попросил заполнить «Акт приема в эксплуатацию системы охранной сигнализации».
Я раньше охранкой не занимался. Я больше по пожарной сигнализации.
Акт почти заполнил осталось только технические характеристики: помогите подобрать?
- сопротивление электрической цепи охранной сигнализации, Ом - ?;
- включено дополнительное сопротивление, Ом - ?;
- сопротивление утечки по отношению к земле не менее, Ом - ?;
Из оборудования знаю только:
Прибор приемно-контрольный «Атлас-2М1» - 1 шт.;
Извещатель «LC-100» - 1 шт.;
И «СМ-РМ-103» - 2 шт. (я так предполагаю что это герконы)
Заранее благодарен!
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: Valevis від 05 Травень 2009, 14:03:19
Я могу предложить такой вариант:
- сопротивление электрической цепи охранной сигнализации, Ом - ?;
500 Ом
- включено дополнительное сопротивление, Ом - ?;
С2-23-0.5-3кОм+-5%.
- сопротивление утечки по отношению к земле не менее, Ом - ?;
200 кОм.
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: СОЕР від 05 Травень 2009, 14:21:31
Спасибо! А из каких соображений Вы это предпологаете
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: Виктор від 06 Травень 2009, 01:07:38
СОЕР, «Акт о приеме в эксплуатацию систем сигнализации в эксплуатацию» составляется согласно приложению Г ВБН В.2.5-78.11.01-2003 "Системы сигнализации охранного назначения".
Указание харктеристик
Цитата: СОЕР
- сопротивление электрической цепи охранной сигнализации, Ом - ?;
- включено дополнительное сопротивление, Ом - ?;
- сопротивление утечки по отношению к земле не менее, Ом - ?;
в этом акте не предусмотрено.
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: Valevis від 06 Травень 2009, 08:02:53
Все взято из "СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
"АТЛАС-2М1" ПАСПОРТ АИД 2.409.001-01 ПС".
А соображения таких, что параметры не могут быть хуже указанных, конечное сопротивление имеет точное значение.
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: sbal від 07 Травень 2009, 16:45:22
СОЕР
Ну так забей параметры пожарных шлейфов :) Хуже не будет
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: Swet від 29 Липень 2009, 19:28:19
Помогите пожалуйста с выбором охранного взрывозащищенного прибора!!!!!
По-моему в Украине нет отечественных, только пожарные.
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: Виктор від 29 Липень 2009, 23:49:18
 
Цитата: Swet
Помогите пожалуйста с выбором охранного взрывозащищенного прибора
Берите любой прибор и в шлейф включаете искробезопасное устройство. Исполнение извещателей - взрывобезопасное.
Нельзя ли охрану в Вашем случае организовать с внешней стороны охраняемого помещения (вне пределов взрвыоопасной зоны)?
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: Swet від 30 Липень 2009, 11:40:16
Можно взять Орион и МБИ, который предназначен для пожарных! приборов Тирас-П?
К сожалению нельзя обойтись без внутренней защиты:это н/ст.дизтоплива, дверь которой выходит на улицу (без тамбура), есть окна. Огромное спасибо!!!!!!!!!
Назва: Re: Охранная сигнализация
Відправлено: sbal від 01 Серпень 2009, 07:36:12
Swet
Есть такое понятие - "в комплекте", отсюда правомощным будет установка Тирас-П + МБИ,  
В нормативе: ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок", раздел "Электрические аппараты и приборы", п.4.6.24 - 2). А вот датчики - проблема еще та, смотри 4) того же пункта.
Как вариант (но не истина!): на двери "металлический" СМК от Алая, а решетку на окне оплести проводом и покрасить, при Союзе так делали  :D А самая надежная конструкция выглядит так: решетка из труб в которые запускают пару провода с хорошей изоляцией, но легкий на разрыв руками.
Ну а настройка/согласование Тирас-П - дело техники.